  • 热心网友
    0 回复

    小型断路器规格:SSB65-C63/3P、HSB1-D63/2P、SBTB1/2-63、BYM-63/C63/4P   C型2P。 小型断路器(英文名称:Miniature   Circuit   Breaker)又称微型断路器(Micro   Circuit   Breaker),适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。 小型断路器具有结构先进、性能可靠、分断能力强、外型美观小巧等特点,主要用于交流50HZ或60HZ,额定电压400V以下,额定工作电流为63A以下的场所。作办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载和短路保护之用,亦可作为线路不频繁通断操作与转换之用。主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。

    (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。

    (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。

    (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。

    (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。

  • prettygirl
    0 回复

    1A 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 100A 依次往上到1250A,125 160 200 250 300 400 500 630 800 1000 有些厂家会有所不同的,但大概就这样。我给你说下常用的吧 家庭常用的 2极 泄露保护电流 30MA 类型的 有 6A 10A 16A 25A 32A 40A 60A