在线营销

电热地暖施工工艺是怎样的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 木子星生
    0 回复

    电热地暖施工工艺如下;
    第一步:安装隔热层:挤塑板
    需要注意的是,安装之前观察地面是否平整,清扫地面,保持地面干净。先准备好电源线,以及探头线。然后逐张铺设保温板,将地面铺满,沿外墙周边应安装边角保温,遇立管处用保温板塞严。保温板应切割整齐,间隙不得大于5mm,保温板之间应用宽胶带粘接平顺。最后检测保温板表面是否平整,保证无翘曲。
    第二步:安装反射层:反射膜
    在铺设好的保温板上面平铺反射薄膜。每条反射膜之间可适当留点距离平铺开,
    铝箔反射膜面朝上。

    第三步:安装发热层:电热膜
    画线据设计图纸要求的电热膜铺设位置,在保温板上画出电热膜铺设位置线。剔槽按画线位置,在保温层上剔导线管槽,槽的深度和宽度不小于电线导管的按设计图纸布置图在反射膜上平整地铺好相应规格的电热膜, 电热膜铺设时必须正面朝上。每条电热膜之间适当保留间距并用胶带固定好,禁止重落以免发生高温危险。膜接线侧需距墙面200mm左右距离,其它侧亦需距墙一定的距离。电热膜需要裁剪时,必须沿裁剪线裁开。电热膜铺好后未接线侧两端铜片载流条先用进口胶泥粘好,再用防水绝缘胶带粘在胶泥上做好绝缘。穿管:将电热膜的电源引线穿入PVC塑料导管内,按线槽铺设导管,引线从接线端子通过导管直接进入墙壁上预埋的接线盒,将引线中的火线和零线分别连接在相应的接线端子上。接线时,先将边上单条膜接线侧用耐高温电线引出两根主线,再在其它膜上分别引线与主线并联,线并联连接处用钳子将绝缘皮先剥开后将线芯连接好用绝缘胶带包扎好,膜与线接处先用特制接线卡子将其连接再用钳子将其压紧,最后在卡子外面粘上胶泥,用双手压紧,再用绝缘胶带包胶泥,以免进潮气温控器探头必须垂直粘到膜上的黑色碳条位置,必须粘到整组电热膜的最热点,探头线长度不够可用等电阻电线加长,接头处用焊锡焊接,探头不能用胶泥粘贴以免膜局部受热。测试:测试本组电热膜的总电阻值,与设计中的阻值对比,并作好详细记录。封管口:总电阻检测合格后,将所有在地面的电线导管口做密封处理。

    第四步:安装温控器
    首先按照设计要求正确选择温控器的型号。在安装温控器之前,应确认配电系统 处于断电状态。按温控器说明书将事先预留好电源线接到温控器上,再将主线接到温控器上。接下来用螺丝起转动安装螺钉将温控器电源板固定在墙上,将电源板与显示板连接好易恩特安装好显示板目视外观,调整位置调正即可。安装完毕,温控器显示屏保护膜可待使用时再撕开,用测试表测试整个电热膜系统,必须调,试正常使用方可。即检查进入温控器的电源线路,确认是否安装漏电保护装置。按照用户使用说明书通电试运行,并测试记录有关数据,核实系统是否正常。

    第五步安装保护层:
    塑料薄膜最后将电热膜及保温层表面清理干净;将防护膜铺设在电热膜上,将电热膜完全覆盖,边缘和搭接处用胶带纸粘好;塑料薄膜拉直理平,做好装饰表层,整个地暖系统正式安装完毕,给大家详细介绍了安装的方法和步骤,供大家参考需要提醒大家地暖属于隐蔽工程,一定要一次好,否则费心、费力、费钱。

  • 没有昵称_0108
    0 回复

    (一)安装程序

    1、 检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场;

    2、 剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽;

    3、 有防潮要求的房间(如:卫生间)铺设防潮层;

    4、 清理地面,铺设保温板;

    5、 铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头;

    6、 测试总电阻值;

    7、 铺设防护层;

    8、 铺设金属网、固定、使其有效接地;

    9、 铺设干硬性水泥砂浆结合层;

    10、绝缘测试、再测总电阻;

    11、测试合格后,安装温控器;

    12、运行调试,交工验收。

    (二)安装步骤

    1、温控器、接线盒剔槽

    对于家装电地暖工程,需要确定温控器和接线盒位置。而对于已纳入暖通设计的大型工程,土建时已预留相应位置,省却了该步骤。

    1)划线。按设计要求划出找平线、墙体上的导线槽线;

    2) 按设计图示位置将暗敷在墙体内的温控器槽、分线盒槽及导线管槽剔好。按剔槽位置安装预埋在墙体内的接线盒、温控器暗盒及电线导管。

    2、铺设防潮层

    将地面或楼板表面的杂物清扫干净。按设计要求将首层地面及卫生间等有防潮要求的地面铺设防潮层。防潮层的做法以设计为准,新宇阳目前的做法是:选2~3mm厚的带反射膜沥青防水卷材,反射膜面朝上放置。喷涂沥青底油,要求喷涂均匀,不漏涂。当沥青底油挥发干燥,手摸不粘时,即可铺贴防水卷材。铺贴上层带反射膜的沥青防水卷材。采用热熔满粘法施工,要求长边的搭接缝宽度均不得小于80㎜,短边不得小于100㎜。

    3、铺设保温层

    1)将地面或楼板表面的杂物清扫干净。

    2)逐张铺设保温板,将地面铺满,沿外墙周边应安装边角保温,遇立管处用保温板塞严。保温板应切割整齐,间隙不得大于5mm,保温板之间应用宽胶带粘接平顺。

    3)检测保温板表面是否平整,保证无翘曲。

    4、铺设电热膜和过热保护系统,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头

    1)清理保温板表面;

    2)画线

    根据设计图纸要求的电热膜铺设位置,在保温板上画出电热膜铺设位置线。电热膜与墙的距离一般不小于300mm;根据图纸所示,在保温层上画出连接导线的线槽位置。

    3)剔槽

    按画线位置,在保温层上剔导线管槽,槽的深度和宽度不小于电线导管的外径。

    4)铺设电热膜和过热保护系统

    根据设计图纸要求,按电热膜编号及画线位置将电热膜铺设在相应的位置,注意装有过热保护装置的一侧要严格按照设计图纸铺设,保持电热膜铺设的平行与平整度,测试各条电热膜电阻值,做好记录,发现问题及时处理。铺设时注意严禁野蛮操作,严禁尖、硬、锋利物体边缘直接接触电热膜表面,严禁折压、拖拉电热膜及连接导线。电热膜铺设好以后用胶带纸将其固定在保温板上。

    5)安装地温探头

    根据设计图纸所示的地温探头安装位置,安装地温探头。用胶带纸将地温探头粘贴在电热膜下表面,距发热体边缘不应小于150mm;将地温探头连线引入PVC塑料导管,上墙进入温控器安装槽的位置。

    6)穿管

    将电热膜的电源引线穿入PVC塑料导管内,按线槽铺设导管,引线从接线端子通过导管直接进入墙壁上预埋的接线盒,将引线中的火线和零线分别连接在相应的接线端子上。

    7)测试

    测试本组电热膜的总电阻值,与设计中的阻值对比,并作好详细记录。如有问题,需检查整体的线路及发热体,并及时排除。

    8)封管口

    总电阻检测合格后,将所有在地面的电线导管口做密封处理。

    5 铺设防护层、金属网及结合层

    1)将电热膜及保温层表面清理干净;

    2)将防护膜铺设在电热膜上,将电热膜完全覆盖,边缘和搭接处用胶带纸粘好;

    3)按与电热膜平行的方向铺设金属网,并尽量使金属网的边缘置于电热膜之外,用塑料卡钉固定住,用铜质导线把所有金属网连接起来并与配电系统的保护地线(PE)可靠连接;

    4) 干硬性水泥砂浆结合层铺设:采用中砂加高标号水泥,做成的水泥砂浆料不宜太稀,施工过程中不能震捣和拍打,应压抹、搓平。按找平线找平,用两米长的直尺检查,高低差不应超过±3mm。施工时要采取严格的保护措施,避免随坏发热体;

    5)结合层靠墙处应做膨胀缝,长宽大于5m的房间在地面中间也应做膨胀缝。

    6 绝缘测试、发热体总电阻值测试

    铺设结合层后,用兆欧表测试电热膜总线对金属网的绝缘电阻,应大于5兆欧。再次测试发热体总电阻值,并作好详细记录,如有问题,需检查整体的线路及发热体,并及时排除。

    7 安装温控器

    1)按照设计要求正确选择温控器的型号。在安装温控器之前,应确认配电系统处于断电状态。

    2)按照温控器使用说明书,将温控器的火线和零线接线端与配电系统的火线和零线连线好,将温控器的控制输出端与电热膜的火线连接线连接好,将地温探头线与温控器的传感器连接端连接好,把温控器装入预埋在墙体中的暗盒中,用螺栓固定牢固;

    3)通电,调试温控器。

    8 通电试运行

    检查进入温控器的电源线路,确认是否安装漏电保护装置。按照用户使用说明书通电试运行,并测试记录有关数据,核实系统是否正常。

    9 交工验收

  • abbe96
    0 回复

     一、铺设隔热层
      首先,施工工人要清理施工现场,地面应当平整、干燥且无杂物。
      随后,将隔热层铺设于地面。采用湿式铺法,在隔热板上方还需要铺设铝箔纸作为反射层。而干式铺法的隔热层比较特殊,其表面设有凹槽,需在凹槽内铺设镀锌板。
      对于潮气较大的地面,应在隔热层下加铺防潮层。
      二、管道铺设
      按照设计图纸铺设管道铺设于隔热板上,应尽量使管道横平竖直,管道拐弯时,应在圆弧顶部进行固定,不能出现“死折”。据了解,目前比较常见的是回字形旋转式布线。
      需要注意的是,铺设于水泥填充层中的管道不能有接头。另外,在地暖施工过程中,要注意保护管材,避免踩踏或其他外力破坏。
      三、连接集/分水器
      集/分水器的中心间距应为20厘米,分水器在上,集水器在下,集水器应距地面30厘米以上。将地暖管与集/分水器连接,并应在露出地面的地暖管外加设塑料套管。
      四、压力测试
      在进行打压试验前,应先用水冲洗管道,测试压力应不低于0.6Mpa,最好设定为工作压力的1.5倍。压力测试持续1个小时,如果压力降幅在0.05MPa以内,则基本可以证明地暖系统工作正常。
      五、地面填充
      湿式铺法通常使用混凝土或陶粒回填,并多由装饰公司完成。而干式铺法则是用承压板铺设。通常湿式铺法的厚度约为6-8厘米,而湿式铺法约为3-4厘米厚。
      需要提醒的是,在填充过程中以及完工后应尽量避免外力对地面的破坏,从而减少损坏地暖管的几率。

      上海能睿环境科技公司拥有国内一流的从事地源热泵中央空调工程、毛细管平面辐射空调工程和地面采暖工程设计施工的各类专业人才,并与世界许多著名企业、国内外行业专家保持技术交流与合作,时刻关注和吸收全球业内的最新成果和最新技术。

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
常见的钢结构建筑有哪些?
这种户型不动的情况下,客厅和主卧的设计怎么才合理?
小户型,客厅不大,犹豫是选电视还是幕布
有没有在老家小县城装修的,怎么找装修公司吖
精选问题
西安老板油烟机维修点在哪里?
上海日立洗衣机售后维修点在哪
眉山装修公司哪些比较专业?
樱花排油烟机维修方法有哪些?
如何打造屋顶花园?
上海泰柏油烟机维修点在哪里有?
北京巧手油烟机维修点有哪几家
株洲南方阀门制造有限公司好不好?
北京百信油烟机维修点在哪里?
北京樱花抽油烟机维修点在哪里?
查看更多

相关标签