    特级防火卷帘门规格:门板厚度有0.3、0.35、0.4、0.45,整片的厚度为12mm-20mm,这个没有标准,每个公司都有不同的标准。导轨也有80mm,90mm,105mm等不同规格。

  • 一追再追
    0 回复

    特级防火卷帘门规格常用的有:般是0.7-1.2毫米的镀锌带钢制成 防火等级标准是指在特定时间内背火面温度不得超过180°,且不能串烟,没有明火。特级防火卷帘门耐火极限为3小时;特级防火卷帘指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,采用钢-无机布等不同的组合方式,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体、卷轴等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

  • 诺言_4391
    0 回复

    特级防火卷帘门技术要求
    安徽省泰鑫防火门有限公司
    特级防火卷帘门需满足:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升均应达到消防要求。

    一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度1.2㎜,无接缝; 卷轴:焊接钢管,规格165厚度2.0mm,管壁外需除锈防腐; 导轨:钢质镀锌板厚度1.2mm,采用分体复合制作。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%;特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。

    二、控制系统功能: 卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动;实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升; 可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求; 垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。

    三、电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率 0.37-2.2KW(根据门洞大小确定电机功率);特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用; 应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N;防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施;无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。