    地暖施工技术交底 工程名称 施工单位 施工部位 施工时间 交底内容: 地板辐射采暖工程 作业条件 1、根据施工方案安排好适当的现场工作场地、工作棚、材料库,在地沟或管井施工时要接通低压照明并采取良好的通风措施。

  • 灯泡大怪兽
    0 回复

    地暖工程技术交底
    工艺流程:
      基层清理→抹踢脚板→洒水润湿→涂刷水泥砂浆结合层→找标高冲筋贴灰饼→水泥砂浆上杠刮平→木抹子搓平→铁抹子压头遍 →第二遍压光→第三遍压光→养护
      (1)基层清理:地面基层,地墙相交的墙面,踢脚处的粘存杂物清理干净,影响面层厚度的凸出部分应剔除平整。
      (2)抹踢脚板,有墙面抹灰层的踢脚板,底层砂浆和面层砂浆分两次抹成,无墙面抹灰层的只抹面层砂浆。
      ......
      施工工艺:
      (3)洒水润湿:在施工前一天洒水润湿基层。
      (4)涂刷素水泥砂浆结合层:宜刷1:0.5水泥浆,也可在垫层或楼板基层上均匀撒水后,再撒水泥,经扫涂形成均匀的水泥浆粘结层,及时铺水泥砂浆。
      (5)冲筋贴灰饼:根据+50cm标高水平线,在地面四周做灰饼,大房间应相距1.5m至2m增加冲筋,如有地漏和有坡度要求的地面,应按设计要求做泛水坡度。

  • 诺言_4391
    0 回复

    技术交底记录 鲁SN-004
    工程名称 幸福家园14#楼 分包单位 潍坊渤海建筑工程有限责任公司 分部工程名称 采暖系统安装 交底日期 2011年5月9日 交底内容: 工程概况:中房·幸福家园建设项目采暖系统采用PE-RT地暖盘管安装。 一、施工准备 (一)、作业条件 1.设计图纸及其他技术文件齐全。 2.有经批准的施工组织设计或施工方案,并已进行技术交底。 3.安装各专业人员认真熟悉图纸及相关标准图集并详细绘制出各类管线位置、标高的交叉草图,在与业主、设计院和土建、装饰及其他专业图纸会审时着重对以下几点进行确定、落实以下内容。 (1)各种管道穿内墙、外墙及楼板孔洞的标高、几何尺寸。 (2)主要材料的选型、新型材料的施工工艺。 (3)精装修工程的吊顶标高、楼地面、墙面做法及其厚度是否与本系统安装设计有冲突。 (4)地板辐射采暖系统施工前,应了解建筑物的结构,着重熟悉设计图纸、施工方案及其与土建工种间的配合要求。 二、质量要求 1、材料质量的要求 (1)管材 与其他供暖系统共用同一集中热源水系统,且其他供暖系统采用钢制散热器等易腐蚀构件时,管材宜有阻氧层,以有效防止渗入氧而加速对系统的氧化腐蚀。 1)在国家标准未制定前,各厂家企业标准应等同采用国际标准或国外先进标准。 耐高温聚乙烯管(PE—RT),等同采用德国标准DIN4721。具体规格、理化性能参数见附录。 2)管材的外径、最小壁厚及允许偏差,应符合规范规定的相关要求。 3)管材以盘管方式供货,长度不得小于100m/盘。 (2)管件的质量要求。 1)管件与螺纹连接部分配件的本体材料,应为锻造黄铜。使用PP-R管作为加热管时,与PP—R管直接接触的连接件表面应镀镍。 2)管件的外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。 3)管件的物理力学性能,应符合规范规定的要求。 4)管件的螺纹应符合国家标准《非螺纹密封的管螺纹》(GB/T 7307—1987)的规定。螺纹应完整,如有断丝和缺丝,不得大于螺纹全丝扣数的10%。 (3)绝热板材的质量要求 项目专业技术负责人: 交底人: 管光华 接受人: 马国良 山东省建设工程质量监督总站监制

    技术交底记录 鲁SN-004
    工程名称 幸福家园14#楼 分包单位 潍坊渤海建筑工程有限责任公司 分部工程名称 采暖系统安装 交底日期 2011年5月9日 交底内容: 1)绝热板材宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性能应符合下列要求: ①密度不应小于20kg/m。 ②导热系数不应大于O.05W/(m.K)。 ③压缩应力不应小于lOOkPa。 ④吸水率不应大于4%。 ⑤氧指数不应小于32。 注:当采用其他绝热材料时,除密度外的其他物理性能应满足上述要求。 2)为增强绝热板材的整体强度,并便于安装和固定加热管,对绝热板材表面可分别作如下处理。 ①敷有真空镀铝聚脂薄膜面层。 ②敷有玻璃布基铝箔面层。 ③铺设低碳钢丝网。 三、操作工艺 1、楼地面基层清理 凡采用地辐射采暖的工程在楼地面施工时,必须严格控制表面的平整度,仔细压抹,其平整度允许误差应符合混凝土或砂浆地面要求。在保温板铺设前应清除楼地面上的垃圾、浮灰、附着物,特别是油漆、涂料、油污等有机物必须清除干净。 2、聚苯板保温层施工。 1)、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热板保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。 2)、房间面积过大时,以6000mm *6000mm为方格留伸缩缝,缝宽10mm。伸缩缝处,用厚度10mm绝热板立放,高度与细石混凝土层平齐。 3)、门、过口处要增加伸缩缝。 3、钢丝网加固层的施工 (1)规格为方格不大于200mm,在采暖房间满布,拼接处应绑扎连接。 (2)钢丝网在伸缩缝处应不能断开,铺设应平整,无锐刺及跷起的边角。 4、加热盘管敷设 (1)加热盘管在钢丝网上面敷设,管长应根据工程上各回路长度酌情定尺,一个回路尽可能用一盘整管,应最大限度减小材料损耗。填充层内不许有接头。 项目专业技术负责人: 交底人: 管光华 接受人: 马国良 山东省建设工程质量监督总站监制

    技术交底记录 鲁SN-004
    工程名称 幸福家园14#楼 分包单位 潍坊渤海建筑工程有限责任公司 分部工程名称 采暖系统安装 交底日期 2011年5月9日 交底内容: 2)按设计图纸要求,事先将管的轴线位置用墨线弹在绝热板上,抄标高、设置管卡,按管的弯曲半径≥10D(D指管外径)计算管的下料长度,其尺寸误差控制在士5%以内。必须用专用剪刀切割,管口应垂直于断面处的管轴线。严禁用电、气焊、手工锯等工具分割加热管。 (3)按测出的轴线及标高垫好管卡,用尼龙扎带将加热管绑扎在绝热板加强层钢丝网上,或者用固定管卡将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。同一通路的加热管应保持水平,确保管顶平整度为:±5mm。 (4)加热管固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm。 (5)在过门、过伸缩缝、过沉降缝时,应加装套管,套管长度≥150mm。套管比盘管大两号,内填保温边角余料。 5、分、集水器安装 (1)分集水器安装可在加热管敷设前安装,也可在敷设管道回填细石混凝土后与阀门、水表一起安装。安装必须平直,牢固,在细石混凝土回填前安装需作水压试验。 (2)当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,且集水器中心距地面不小于300mm。 (3)当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。 (4)加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。加热管与分、集水器分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。 6、细石混凝土敷设层施工 (1)在加热管系统试压合格后方能进行细石混凝土层回填施丁。细石混凝土层施工应遵循土建工程施工规定,优化配合比设计、选出强度符合要求、施丁性能良好、体积收缩稳定性好的配 合比。建议标号应不小于C15,卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺人适量防止龟裂的添加剂。 (2)敷设细石混凝土前,必须将敷设完管道后的工作面上的杂物、灰渣清除干净(宜用小型空压机清理)。在过门、过沉降缝处、过分格缝部位宜嵌双玻璃条分格’(玻璃条用3mm玻璃裁划,比细石混凝土面低l~2mm),其安装方法同水磨石嵌条。 项目专业技术负责人: 交底人: 管光华 接受人: 马国良 山东省建设工程质量监督总站监制

相关问题
拱形波纹钢屋盖的技术优势有哪些?
塑料检查井融合了新技术、新材料、新工艺、采用新型复合材料?
pp蓄水池雨水回收的技术特点?
钢结构工程中含钢量由什么决定的?
钢结构工程一般需要多久才能安装完成?
精选问题
上海法罗力热水器维修地址?
上海厨星燃气灶维修点在哪里有
上海静安区抽油烟机维修哪家好?
上海空调维修安装公司哪家好?
樱奇油烟机售后维修点地址在哪里?
上海松下油烟机清洗维修地址在哪里?
深圳海尔油烟机售后维修点地址在哪里?
上海巧夫人抽油烟机维修点在哪里?
上海能率燃气热水器维修点在哪里有
上海申花热水器售后维修点在什么地方?
查看更多

相关标签