在线营销

管道支架的安装方法和规范?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • AN拉勾勾
    5 回复

    管道支架的安装方法和规范:
     1、位置正确,埋设应平整牢固;
      2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;
      3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;
      4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;
      5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;
      6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全

  • Andy421
    2 回复

    管道支架的安装方法和规范如下:
    1、消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。
    2、支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。
    3、支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
    4、对干、立管支架安装定位,应考虑布置美观,管道支架的最大间距应符合下表的要求。
    公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150
    支架最大间距(m) 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.5 6.0
    不保温管道 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 8.0
    5、管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.

  • 可爱的橙子
    0 回复

    管道支、吊架的安装
    1. 管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。最大间距见表6-7。
    自动喷水管道支、吊架最大间距
    公称管径 25 32 40 50 65 80 100 125 150
    管距( M) 3.5 4 4.5 5.0 6.0 8.0 8.5 7.0 8.0
    2.支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。
    3.支、吊架的安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。
    4.支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。
    5.配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m 时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。
    6.当管子的公称直径等于或大于50mm 时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于一个;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
    7.竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。
    希望对你能有所帮助。

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
膜结构和钢结构的区别?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
钢结构加固方法有哪些?
精选问题
成都办公室装修公司哪家好?
上海樱花油烟机售后维修点在哪里?
火王抽油烟机维修点地址在哪里?
上海松江区油烟机维修哪家好?
帅康抽油烟机坏了要如何维修呢?
北京欧帝油烟机维修点在哪里?
无锡美的油烟机在哪里有维修点
西安油烟机维修点有哪些?
上海齿轮煤气灶维修点在哪里?
康师傅饮料展示柜价格多少?
查看更多

相关标签