    一般来说,PVC线管穿线比钢导管穿线施工要简单的多,主要注意一下几点:
    1、扫管。传入钢丝后绑上棉布拖出,清扫管内的卫生。
    2、将要穿入的芯线捋直,不能有弯曲的地方,防止在线管内打结。
    3、线管内不能有污水等杂物,防止时间长了造成对芯线的绝缘层的损害从而导致漏电或短路事故。
    4、穿线时两边的施工人员,要配合好,一边在拖曳的时候,另一边要一起往线管里送,这样做起来会事半功倍。

  • [昵称被屏蔽]
    1 回复

    你可以看一下“建筑安装工程施图案DG2-1”有详细说明
    大致有以下几点:
    1:管子与钢筋做绑扎固定,管口做封堵保护。
    2:避开钢筋交叉下布管,管子折弯应用金属簧,弯度应适中圆滑以便穿线,管下有15mm,管上有30mm保护,
    布管时管与管之间不能太近,接线盒或者灯盒应做固定,管内穿钢丝用于导引导线。
    3:管子在过伸缩缝时应有保护措施,在浇捣混凝土时,做好防护措施,以免发生机械损伤,以致管子不通
    影响穿线。

    大体就这些 希望能帮助你

  • du845968102
    0 回复

    管材 型号 外径(mm) 内径(mm) 壁厚(mm) 理论重量(kg/m) 长度(m)
    标准值 调整度 最小值 最大值 最小值 最大值 标准值 调整度 最小值 最大值
    焊接钢管 DN15 21.3 ±0.4 20.9 21.7 14.6 16.8 2.8 ±12.5% 2.45 3.15 1.28 6
    DN20 26.9 26.5 27.3 20.2 22.4 1.66
    DN25 33.7 33.3 34.1 26.1 28.5 3.2 2.8 3.6 2.41
    DN32 42.4 42.0 42.8 34.8 37.2 3.36
    DN40 48.3 47.9 48.7 40.02 42.58 3.5 3.06 3.94 3.87
    DN50 60.3 ±0.5 59.8 60.8 51.92 54.68 5.29
    DN65(70) 76.1 75.6 76.6 67.04 69.94 3.8 3.33 4.28 7.11
    DN80(75) 88.9 88.4 89.4 79.4 82.4 4.0 3.5 4.5 8.38
    DN100 114.3 113.8 114.8 104.8 107.8 10.88
    DN125 139.7 139.2 140.2 130.2 133.2 13.39
    DN150 168.3 167.8 168.8 157.68 160.92 4.5 3.94 5.06 18.18
    根据《低压流体输送用焊接钢管》(CB/T3091-2001)
    镀锌钢管 与焊接钢管相同,重量按表加3%-6%。
    衬塑钢管 DN15 21.3 ±0.4 20.9 21.7 12.8 13.4 2.8 ±12.5%
    (1.5±0.2) 2.45 (1.3-1.7) 3.15 (1.3-1.7) 6
    DN20 26.9 26.5 27.3 18.3 18.9
    DN25 33.7 33.3 34.1 24.0 24.8 3.2 2.8 (1.3-1.7) 3.6 (1.3-1.7)
    DN32 42.4 42.0 42.8 32.8 33.6
    DN40 48.3 47.9 48.7 38.0 39.0 3.5 3.06 (1.3-1.7) 3.94 (1.3-1.7)
    DN50 60.3 ±0.5 59.8 60.8 50.0 51.0
    DN65(70) 76.1 75.6 76.6 65.0 66.2 3.8 3.33 (1.3-1.7) 4.28 (1.3-1.7)
    DN80(75) 88.9 88.4 89.4 76.5 77.9 4.0 ±12.5%
    (2.0±0.2) 3.5 (1.8-2.2) 4.5 (1.8-2.2)
    DN100 114.3 113.8 114.8 102.0 103.4
    DN125 139.7 139.2 140.2 128.0 130.0
    DN150 168.3 167.8 168.8 151.0 153.0 4.5 ±12.5%
    (2.5±0.2) 3.94 (2.3-2.7) 5.06 (2.3-2.7)
    根据《给水衬塑复合钢管行业标准》(CJ/T136-2001)
    管材 型号 外径(mm) 内径(mm) 壁厚(mm) 理论重量(kg/m) 长度(m)
    标准值 调整度 最小值 最大值 最小值 最大值 标准值 调整度 最小值 最大值
    PVC电工套管(中型) Φ16 16 -0.3 15.7 16 14.6 16.8 1.5 -0.3 1.2 1.5 1.28 4
    Φ20 20 19.7 20 20.2 22.4 1.55 1.25 1.55 1.66
    Φ25 25 24.7 25 26.1 28.5 1.8 1.5 1.8 2.41
    Φ32 32 31.7 32 34.8 37.2 2.1 1.8 2.1 3.36
    Φ40 40 39.7 40 40.02 42.58 2.3 2.0 2.3 3.87
    根据国际电工委员会制定的IEC614-1:1994和 IEC614-2:1994《电气装置用导管规范》
    UPVC塑料排水管 De40 40 0.3 40 40.3 35.2 36.3 2.0 0.4 2.0 2.4 4(可按层高定制)
    De50 50 50 50.3 45.2 46.3
    De75 75 75 75.3 69.6 70.7 2.3 2.3 2.7
    De110 110 0.4 110 110.4 102.4 104 3.2 0.6 3.2 3.8
    De125 125 125 125.4 117.4 119
    De160 160 0.5 160 160.5 150.8 152.4 4.0 4.0 4.6
    De200 200 5.0
    柔性铸铁管 DN50 61(58) 2.0
    -1.0 4.3(3.5) -0.5 一般为1.5米及3米(可定制)
    DN75 86(83) 4.4(3.5)
    DN100 111(110) 4.8(3.5)
    DN125 137(135) 2.0
    -2.0 4.8(4.0)
    DN150 162(160) 4.8(4.0)
    DN200 214(210) 5.8(5.0) -1.0
    DN250 268(274) 2.0
    -2.5 6.4(5.5)
    DN300 318(326) 7.0(6.0)
    根据《排水用柔性接口铸铁管及管件》(GB/T12772-1999) 注:()内为厂家提供数据
    铝塑复合管 1620 20 0.3 20 20.3 15.4 16.5 1.90 0.4 1.90 2.30 盘管(一般百米一盘)
    2025 25 25 25.3 19.5 20.8 2.25 0.5 2.25 2.75
    2632 32 32 32.3 25.2 26.5 2.90 2.90 3.40
    3240 40 0.4 40 40.4 30.8 32.4 4.00 0.6 4.00 4.60
    4150 50 0.5 50 50.5 39.6 41.5 4.50 0.7 4.50 5.20
    管材 型号 外径(mm) 内径(mm) 壁厚(mm) 理论重量(kg/m) 长度(m)
    标准值 调整度 最小值 最大值 最小值 最大值 标准值 调整度 最小值 最大值
    铝塑复合管 5163 63 0.6 63 63.6 49.4 51.6 6.00 0.8 6.00 6.80
    6075 75 0.7 75 75.7 58 60.7 7.50 1.0 7.50 8.50
    根据《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》 (CECS105:2000)
    KBG管 Φ16 16 -0.3 15.7 16 13.54 14.16 1.0 ±0.08 0.92 1.08
    Φ20 20 19.7 20 17.54 18.16
    Φ25 25 -0.4 24.6 25 22.0 22.8 1.2 ±0.1 1.1 1.3
    Φ32 32 31.6 32 29.0 29.8
    Φ40 40 39.6 40 37 37.8
    PP-R管 De20 S5
    PN1.0 0.3 2.0 2.3 S4
    PN1.25 0.4 2.3 2.7 S3.2
    PN1.6 0.4 2.8 3.2
    De25 0.4 2.3 2.7 2.8 3.2 0.5 3.5 4.0
    De32 2.9 3.3 0.5 3.6 4.1 0.6 4.4 5.0
    De40 0.5 3.7 4.2 0.6 4.5 5.1 0.7 5.5 6.2
    De50 0.6 4.6 5.2 0.7 5.6 6.3 0.8 6.9 7.7
    De63 0.7 5.8 6.5 0.9 7.1 8.0 1.0 8.6 9.6
    De75 0.8 6.8 7.6 1.0 8.4 9.4 1.2 10.3 11.5
    De90 1.0 8.2 9.2 1.2 10.1 11.3 1.4 12.3 13.7
    De110 1.1 10.0 11.1 1.4 12.3 13.7 1.7 15.1 16.8
    De125 1.3 11.4 12.7 1.5 14.0 15.5 1.9 17.1 19.0
    De160 1.6 14.6 16.2 1.9 17.9 19.8 2.3 21.9 24.1
    根据《建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道工程技术规程》(DBJ13-50-2003),以上数据均为壁厚。

    给水交联聚乙烯管(PEX管) De20 20 1.9 卷长100米
    De25 25 2.3
    De32 32 2.9 6米
    De40 40 3.7
    De50 50 4.6