在线营销

自动喷水灭火系统管道安装检查记录表求一份?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 最亮的小太阳
    1 回复

    自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。
    1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。
    (2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。
    (3)消防泵动力及备用动力。
    2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。
    (2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。
    (3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。
    (4)备用喷头的数量。
    3.报警控制阀
    (1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。
    (2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施。
    (3)报警阀各部件组成的合理性。
    4.管路(1)管路的固定和吊架的布置
    (2)管路的布置。
    (3)冲洗和检查口,末端试验装置和排水装置。
    5.其他的要求
    (1)自动喷水、灭火系统与火灾自动探测报警装置的联动性怠七。
    (2)自动充气装置和传动管路。
    (3)水雾系统中喷头与管路、电气设施的间距。
    (4)喷雾喷头过滤装置。
    完成上述检查后,应对系统进行试验,以检查系统中各部位的联动性能。
    对湿式系统可通过末端试验装置进行试验。试验时,打开末端试验装置的放水阀,通过喷嘴放水模拟喷头喷水,此时湿式阀应立即开启,水力警铃应发出响亮声响,压力开关等部件亦应发出相应信号。
    对于于式系统和预作用系统,同样可以进行上述试验,检查由喷头开启至水喷出的时间,即系统管路充水时间。
    对雨淋系统等开式系统的试验,则可通过雨淋阀中的手动阀来进行。
    经过检查和试验,符合规范和技术要求的,即可投人正常运行。

  • 琼_1956
    0 回复

    自动喷水灭火系统管网安装检验批质量验收记录表 GB50261-96 检验批编号 01
    单位(子单位)工程名称 长沙市公安局特巡警支队第三巡警大队、第三特警大队业务用房 分部(子分部)工程名称 自动喷淋系统 验收部位 负一层 施工单位 湖南诚安消防安装有限公司 项目经理 戴丙炎 分包单位 / 分包项目经理 / 施工执行标准名称及编号 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB 50261-96 施工质量验收规范规定 施工单位检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 保证项 目 1(3.0.3) 镀锌钢管质量经送检合格 合格 2(6.2.) 喷水消防系统水压试验结果符合设计要求和规范规定 合格 3(6.4.) 安装喷头前,必须进行管网冲洗 合格 基 本项 目 1(5.1.3) 镀锌钢管不得焊接,DN<100镀锌钢管螺纹连接,DN>100镀锌钢管沟槽或法兰连接 符合要求 2(5.1.4.1) 螺纹连接变径采用异径接头 √ √ √ √ √ 3(5.1.4.1) 螺纹连接密封填料面符合《管路旋入端螺纹尺寸系列》规定 √ √ √ √ √ 4(5.1.4.3) 螺纹连接密封填料不得挤入管道内,连接处外部清理干净 √ √ √ √ √ 5(5.1.7) 管道中心线与梁、柱、楼板的距离符合要求 √ √ √ √ √ 6(5.1.7) 管道支吊架的安装间距及与喷头间距离符合要求 √ √ √ √ √ 7(5.1.8) 管道穿过墙体或楼板处应设套管 √ √ √ √ √ 8(5.1.9) 横向管道的坡度为0.002~0.005,排水口,试水装置符合要求 √ √ √ √ √ 允 许偏差项 目 项 目 允许偏差 实测值 水平管道纵、 横方向弯曲允许偏差 每M 管径≤100 0.5 0.5 0.2 0.3 管径≥100 1 0.1 0.5 0.1 全长25M以上 管径≤100 ≤13 12 10 9 管径≥100 ≤25 20 21 15 立管垂直度 钢管、 每M 2 1 2 1 5M以上 ≤10 3 3 4 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足规范要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日

  • wangsanbao123
    0 回复

    自动喷水灭火系统主要是水压试验,气体灭火系统管道除了水压强度试验外还要做气体严密性试验。希望可以帮助到你。