阻燃电缆和耐火电缆的区别有哪些?
-
大智若愚_6913
1、阻燃电线电缆
阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。
阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。 无卤阻燃电缆相对于含卤阻燃电缆有低毒、低烟、无卤的优点。 阻燃级别不高,基本上是C类。其原因是卤素自由基的吞氧灭火能效要大于非卤化物阻燃剂降解温的能效。
隔氧层阻燃技术主要是在电缆绝缘线芯与电缆外护套之间充填一层无机金属水化物,它是无毒、无嗅、不含卤素的白色胶状物。隔氧层阻燃电缆在不改变电缆结构,材料原始参数的情况下,可适用于低、中、高压电力电缆、控制电缆及通信电缆,并使电缆阻燃A类化。
2、耐火电线电缆
耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,该类型电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。
耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。
耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。99小小毛阻燃和耐火电缆区别 NH表示耐火电缆,是在聚氯乙烯绝缘和铜导体之间加了一层云母带,
以使外界着火时火焰和导体分开,在一定时间内能够正常供电,但其绝缘材料和普通BV线一
样;而ZR表示阻燃,是在聚氯乙烯绝缘中添加了阻燃料,使外绝缘不延燃,在火源消除后自
动熄灭。原理不一样,不过还是NH的等级要高。信号线用阻燃线,报警线,控制线用耐火线,
广播线电话线用阻燃屏蔽线,穿阻燃塑料管即可。wangsanbao123一般人很容易混淆阻燃电缆和耐火电缆的概念,虽然阻燃电缆有许多较适用于化工企业的优点,如低卤、低烟阻燃等,但在一般情况下,耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆。他们的区别主要在于:
1 原理的区别
耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
2 结构和材料的区别
耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。
阻燃电缆的基本结构是:
(1)绝缘层采用阻燃材料
(2)护套及外护层采用阻燃材料;
(3)包带和填充采用阻燃材料。
而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。
因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上.它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。- 精选问题