    一、工程概况:

      ㈠工程简介

      1、工程名称:置

      2、工程地点:。

      3、工艺管道主要由装置区和罐区(包括管廊)两部份组成。总工程量约为80000db,主要材质有20#、20g、304l、316l、pp/up-gf。管道的最大壁厚为11mm;最高操作温度为320℃;最高操作压力为45bar。

      4、管道介质复杂多样,主要有:循环水、洗涤水、废水、过热蒸汽、废气、净化空气、仪表风、氮气(液、气态)、mdi(含一氯苯)、一氯苯、乙醇胺、低沸mdi、mdi混合物等。

      5、从管道输送的介质及操作温度、压力等级划分为常压及压力管道。

      ㈡、本项目的工艺管道总工程量分布情况如下(表1)

      区域碳钢管道

      (db)不锈钢管道pp/up-gf

      (db)备注

      304l(db)316l(db)

      装置区19700970090003000

      罐区84701XX15000600

      合计2817021700`240003600

      ㈢、建设施工相关单位

      1、业主:

      2、总承包商:

      3、监理单位:

      4、设计单位:

      5、施工单位:

      ㈣、本工程的竣工日期为XX年2月28日,其中冬季施工约140天。管道安装工作必须于XX年1月18日前完成,由于管道安装受设备到货情况及钢结构到货安装等其他因素的影响,因此管道施工难度极大,必须合理安排管道施工计划,并需充分利用好冬季的施工时间。为按期完成管道施工任务,特编制本施工方案。

      二、编制依据

      1、施工设计图纸;

      2、现行的国家、行业标准规范:

      a.gb50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》

      b.gb50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

      c.sh3501-XX《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》

      d.sh3022-1999《石油化工企业设备和管道涂料防腐蚀技术规范》

      e.sh3505-1999《石油化工安全技术规程》

      f.国质检锅[XX]83号发布《力管道安装安全质量监督检验规则》

      g.劳动发(1996)140号《管道安全管理与监察规定》

      h.gb4272-92《备及管道保温技术通则》

      3、本项目的施工合同;

      4、业主的相关标准和技术文件;

      5、我公司企业标准

      a.压力管道安装《质量手册》)

      b.压力管道安装《质量体系文件》)

      c.压力管道安装《作业指导书》()

      三、拟订编制其他相关施工方案及措施

      1、《工艺管道预制方案》

      2、《工艺管道焊接方案》

      3、《工艺管道焊接工艺评定》

      4、《工艺管道油漆施工方案》

      5、《工艺管道试压方案》

      6、《工艺管道吹洗方案》

      7、《工艺管道保温方案》

      8、《工艺管道itp》

      9、《项目工艺管道总体施工计划》

      四、管道施工质量保证体系

      ㈠、建立健全现场管道施工安全、质量保证体系。为在保证管道施工进度的同时确保管道施工的质量、安全,工程开始前必须建立起高效运作的管道施工质量、安全保证体系,如图(1)。

      ㈡、为保证管道安装质量,确保管道试压及吹扫一次性成功,特程立压力管道质量保证体系如下:

      ㈢、根据公司的相关技术文件要求以及施工过程主要质量环节,特别编制《工艺管道检验与试验计划(itp)》。根据本监督检验计划书,对本项目工艺管道的施工进程进行全方位控制。极力配合总包单位、建设单位、监理单位的对各检查的监督检查工作;严格执行对停检点、必检点的检查。检验、试验计划详见《工艺管道检验与试验计划(itp)》,其中重点做好以下环节的控制工作。

      ⑴、工程材料验收

      ⑵、管材防腐检验

      ⑶、焊接工艺规程及焊接工艺评定

  • Ambition_6663
    0 回复

    (一)、施工进度计划(二)、管道支架制作、安装1、工艺流程预制加工→测量→画线→定
    位→剔孔洞→支架安装→复检养护2、施工方法1)支吊架的预制加工根据施工图纸,设计要求,标准图集,分系统列出支架的选用型式、规格、间距、数量、工艺
    标准等,并画出草图,计算材料数量。在管道安装之前进行支架的预制加工,加工前检验所使用的型钢等材料,必须符合要求方可使用。室内型钢支架作法:按要求
    使用台钻开孔,孔径大于φ12mm采用气焊开孔,对切割处进行处理。孔径不得超出穿孔螺栓或圆钢直径5㎜,角钢的切料、下料采用砂轮锯,角钢的端头处采用
    30度倒角,尾部燕尾长0~50㎜,倒角20~30度。端头边缘用砂轮锯进行处理,要求光滑无毛刺。支架埋入墙内尺寸根据支架形式及管径确定,常规做法埋
    入150毫米。支架预制后除锈刷防锈漆,支架尾部埋墙部分留100毫米不刷防锈漆。吊架的预制根据管道标高、坡度、管径、吊架距离计算每根吊杆长度;按标
    准图集确定吊杆直径:管径DN15-40为φ8,DN50-100为φ12,DN125-150为φ16,DN200-250为φ20,DN300为
    φ24。管卡按标准图集选用,按标准图集材料表中的下料长度进行下料,下料后的扁铁两端在砂轮上进行处理,然后按尺寸表中规定的孔眼位置成批地在台钻上钻
    孔,钻孔后将扁铁码放整齐,两端画弯曲位置线,用焊枪将扁铁弯曲位置线部位烤红,在台虎钳上进行煨弯。
    立管卡制作:根据施工图纸,按系统估算出使用规格数量:其中单独计算出保温墙处所使用的数量,卫生间的使用数量可以根据样板间安装数量而定,支管管径小于
    DN25mm,管中心距墙不超过60mm采用单管卡,层高小于或等于4 m安装1个,层高大于
    4.5m,不少于2个,管卡采用25×3扁钢制作,加长管卡采用25×4扁钢制作,而且在拐角处及易受外力变形部位需加设管卡。管卡采用外加工订作。2)
    支吊架的安装
    管道支、吊架安装前应有明确的标高线,并根据管径确定支吊架型式。管径DN20~DN50的选用卡环式支架;管径DN65~150的选用带弧形板支架。固
    定支架的位置和构造,必须符合设计要求和规范规定。以管道的管底标高进行支架的测量放线,根据管道标高确定管道放线标高,从低点(进户管)至末端高点,中
    间转弯处等再确定几点,用22号铅丝或尼龙丝线在测量点间做固定点,然后拉直绷紧,根据管径和支架间距,依次画支架位置的十字线,十字线部位为剔孔洞之
    处。所剔孔洞的大小、深度根据墙体结构、支架的型钢尺寸和管径确定。立管管卡的安装:
    立管安装完测量立管的垂直度,符合要求后再安装立管卡架。立管的卡架在立管安装完成后及时安装,层高小于或等于4米,每层安装一个,层高大于4.5米,每
    层不少于2个。管卡安装高度距地面1.8米,2个以上匀称安装,安装高度保持一致。由于卫生间、开水间墙面贴瓷砖,立管卡应安装在砖缝上,同一房间安装高
    度保持一致。将已剔好的支架洞用清水冲洗干净,将立管卡架固定到立管上,填C20细石混凝土至一半时,用石子进行固定,校正支架卡孔中心距墙尺寸和支架高
    度、水平度,要求支架两个方向呈90度,然后再用细石混凝土填平或凹入墙面5毫米,以后由土建处理,检查合格后安装管卡。安装完进行检查,检查支架的安装
    高度、水平度、与墙面的垂直度、管中心与墙的距离。吊架的安装:安装在角钢或槽钢上的吊架,根据管道距墙尺寸在型钢上统一钻孔,按管道标高从低点和高点拉
    线安装管道吊架。安装在板下的吊架,其作法按国家标准图集作法,安装在水泵间、人防层和有防水要求的卫生间等处的管道常采用此种吊架。(三)、给水管道安
    装1、工艺流程及施工方法:安装准备→预制加工→管卡安装→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗1)管道安装:生活给水管
    DN≥60主管(立干管)选用内衬塑(PE)热镀锌钢管,DN??100丝扣连接,DN≥100为卡箍连接;DN≤50支管采用环压式薄壁不锈钢管道及管
    件,环压式连接。局部施工完后找直找正,复核甩口位置、方向及变径无误,做好临时封堵。⑵、管道试压:管道安装完成后进行单项强度严密性试验,检查各接口
    无渗漏,观察压力降在允许范围内,通知有关人员办理验收手续。在全部干、立、支管安装完毕后按设计和规范要求进行系统强度严密性试验。室内给水管道试验压
    力为工作压力的1.5倍, 10min内压力降≯0.05
    MPa,然后把压力降至工作压力做外观检查,以不渗漏为合格。⑶、管道保温:暗管设15mm厚难燃型B1级软质聚氨酯保温管壳防结露保温层,粘接。导热系
    数≤0.034W/m.k。穿越防火墙、楼板处前后两米内为带铝箔(内衬玻璃丝布)外保护层超细离心玻璃棉管壳,粘接。⑷、管道冲洗消毒:根据设计及规范
    要求,给水、热水管道在系统运行前用水冲洗,以系统最大设计流量进行冲洗,直到出水口的水色和透明度与进水口目测一致为合格。给水管道还应用
    20~30mg/L的游离氯的水灌满管道进行消毒,停留时间不小于24小时,消毒结束后,再用生活饮用水冲洗,并经卫生监督管理部门取样检验,水质符合现
    行的国家标准《生活饮用水卫生标准》后方可使用。
    2、质量标准:1)隐蔽管道和给水系统的水压试验结果符合设计要求和施工规范规定;给水系统竣工后使用前,进行管道冲洗。2)管道坡度应符合设计要求;管
    道支、吊、托架的安装应符合设计要求和施工规范规定;管道及支架油漆应符合设计要求和施工规范规定。(四)、排水管道安装1、工艺流程及施工方法 
         污、废、中水干管安装→立管安装→支管安装→灌水、通水、通球试验支架安装       雨水干管安装→立管安装→支管安装→灌水、通水试验
    1)管道安装:按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,根据图纸将干、立、支管运至现场,并将雨水斗、卫生洁具、地漏、检查口、清扫口的位置找准。立管选
    用UPVC螺旋降噪排水塑料管,横支管选用普通排水塑料管;主横管选用A型柔性接口机制排水铸铁管。排水立管与水平干管的连接采用两个45°弯头。管井内
    排水立管每层设固定卡一个。吊顶内水平排水支管采用吊卡,顶板采用膨胀螺栓固定。2)管道试验:根据施工规范规定及设计要求,排水管道在安装后要进行灌
    (满)水试验和通球试验。排水管道灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面的高度,满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液
    面不降,管道及接口无渗漏为合格;安装在室内的雨水管道在安装后要进行灌水试验,注水高度必须到每根立管最上部雨水斗,在1h内不渗不漏为合格;排水管道
    的立管及水平干管均应做通球试验
    ,通球球径不小于排水管道管径的2/3,通球率达到100%。3)管道保温:采用B1级软质聚氨酯保温管壳粘接。导热系数≤0.034W/m.k,厚度
    为:在吊顶内15mm,不采暖房间25mm,穿窗井处40mm。穿窗井处另设铝皮外保护管壳,穿越防火墙、板处前后两米内为带铝箔(内衬玻璃丝布)外保护
    层超细玻璃棉管壳,粘接。2、质量标准:1)隐蔽的排水管道灌水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定;管道的坡度必须符合设计要求;排水系统竣工后的
    通水试验结果,符合设计要求和施工规范规定。2)管道的粘接应符合设计要求和施工规范规定;管道支、吊、托架的安装符合设计要求和施工规范规定;管道及支
    架油漆符合设计要求和施工规范规定。

  • Standby凡
    0 回复

    一、下管
      对管径较小,槽深较浅。下管作业,可采用人工下管。
      对管径较上、槽深较深的下管作业,应采用三脚架吊链或吊车下管。吊车下管作业时应遵守如下规定:
      1.吊车不得在架空高压输电线路下作业,低于20kv输电线路下作业的安全距离不得小于1.5m;
      2.吊车的工作能力和臂长,应满足下管的要求,吊臂工作半径范围内不得有障碍物并严禁站人;
      3.下管作业时,应有专人负责指挥,分工明确,沟槽上下应密切配合,吊管不得与沟壁及支撑碰撞。
      二、铺设
      1.管材铺设前,必须按产品标准逐节进行外观检验,管材端口处必须进行密封,不附和要求者,严禁下管敷设。
      2.根据管径大小,沟槽和施工机具装备情况,确定用人或机械将管材放入沟槽,下管必采用可靠的吊具,平稳下沟,不得与沟壁,沟底激烈碰撞,吊装设两个支撑吊点。
      3.管材应将插口顺水流方向,承口逆水流方向安装,安装宜由下游往上游进行。
      4.管材铺设后,应辅以人工定位,在对中调平的同时用手动绞盘拉动前一节管道,使接口就位,按规范要求进行管道接口施工,复核并调整管位中线、高程使之符合规范及设计要求,用砂袋压顶稳管,用中粗砂填充下支承角稳管并捣实。
      5.管道铺设时,应在每节管道安装就位并将接口接好后,再安装下一节管道。
      三、HDPE承插式双壁缠绕管连接
      管道的连接施工必须在沟槽无水的情况下进行,采用承插式连接。
      1.接口前,应先检验胶圈是否配套完好,确认胶圈安装位置及插口应插入承口深度;
      2.接口作业时,应先将承口的内工作面用棉纱清理干净,不得有泥土等杂物,并涂抹润滑剂,然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线就位;
      3.插口就位后插入承口,用柔性缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具,严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。
      四、钢筋混凝土管连接
      混凝土管道由于较大较重,均采用起重机械辅助连接。为防止接口合拢时已排设到位的管道轴线位置移动,用灌砂编织袋压在管道的顶部以起稳管作用,稳管砂袋的数量视管径大小而定,管道连接后,再复核管道高程和轴线使其符合设计要求。
      五、管道与井口连接
      检查井与管道接口处应采用专用短管,带承口的短管应放在检查井的进水方向,带插口的短管应放在检查井的出水方向,并在砌筑检查井施工中同时安装。
      高密度聚乙烯双壁缠绕管沟槽回填粗砂至管顶以上50cm后,再进行沟槽回填。管道与检查井的连接采用短管,短管与井壁相接部位的外表面预先用聚氯乙烯粘接剂、粗砂做成中介层,然后用水泥砂浆砌入检查井的井壁内。
      同时在雨污水管道交叉处间距不足0.15m,采取砼包管处理。