在线营销

中央空调水系统保养与清洗的方法是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 清水一掬
    0 回复

    央空调水系统的清洗保养 1.冷却水系统 1.1清水冲洗 
    系统充满水后,开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时,则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。 目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。 1.2杀菌灭藻、清洗预膜 投 药 点:冷却塔 运行时间:48小时 
    投加药剂: 清洗预膜剂 H-501 10 Kg 
    此阶段禁止排水,连续运行,48小时后不要排水,直接转入下一步处理。 
    目的是清除系统中的菌藻,净化金属表面,在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知,预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 1.3基础投加 
    投 药 点:冷却塔  
    投加药剂:缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 
    目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1.4正常投加 
    (1)缓蚀阻垢剂 H-801加入量:加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加,按时连续加入,与冷却水循环泵同步。 (2)杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 
    投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg 
    加杀菌灭藻剂时,先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 6~8 小时不排污。 2.冷冻水系统 2.1清水冲洗 
    系统充满水后,开泵运行, 如冷冻水浊度较高时,则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转入下一步骤。 目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。 2.2杀菌灭藻、清洗预膜 
    投 药 点:补水罐或膨胀水箱 运行时间:48小时 
    投加药剂:清洗预膜剂 H-501 7.5Kg 
    此阶段禁止排水,连续运行,48小时后不要排水,直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻,净化金属表面,在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 
    通过实验可知,预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 2.3投加药剂 
    投 药 点:补水罐或膨胀水箱 
    投加药剂:冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 
    药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂: 
    每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。     
    风机盘管部分清洗(部分内容可选) 
    1、 把风机盘管分离:拆除风机的连接线路,拆除风机箱体与旁管的固定,把风机箱体取下。 3、 清洗风机扇叶:把风机从箱体中取出,分开风机电机,清洗风桶及叶轮。 
    4、 风机电机润滑油充没:转动风机,看电机运转有无噪声,轴承运转情况必要时加注润滑油。 5、 盘管翅片清洗:拆除盘管固定取下盘管,用喷壶把清洗剂喷洒在翅片上,用水枪冲洗翅片。 6、 取下风口、回风过滤网,用水清洗。7、 清洁风机盘管托盘。疏通排水管。     
    新风机清洗: 
    1. 清理风机盘管风口,过滤网。 2. 制冷盘管物理清洗 3. 制冷盘管药剂化学清洗 4. 化学清洗后物理冲洗     
    冷却塔维护保养: 
    冷却塔的维护保养工序分三个阶段,即停机后的清洗保养,开机前的检查调试,正式开机运行中的巡视检查。 (一) 冷却塔停机后的清洗、保养 1、散水系统 ①检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动,及时时行修补、固定。彻底清除布水管及喷头内部的污物,以保证水管畅通,喷头布水均匀。 ②彻底冲洗冷却塔水盘及出水过滤网罩,避免水垢污物积存堵塞管道。清洗完毕应打开泄水阀门,放尽水盘内积水,以免冻坏。 ③检查水盘、塔脚是否漏水,如有漏点,及时补胶。 2、散热系统 ①清洗冷却塔所有换热材(填料),彻底清除掉热材表面、孔间的水垢污物,保证换热材的洁净。拆装换热材时行修补更换。装填时注意布放紧密,不留间隙。 ②清洗挡水帘、消音毯,去除污物。对破损处进行修补更换。挡水帘码放放时要求紧密,防止漂水。将冷却塔上水,检查是否漏水(特别是塔体连接处),若漏则更换密封件。 3、传动系统 ①电机:检查电机的接线端子是否完好,电机转机是否正常,电机接丝盒作密封,电机轴承加油润滑,电机外壳重新喷漆。长期停机,建设业主每个月至少运转电机3个小时,保持电机线圈干燥,并润滑轴承表面。 ②减速机:检查减速机转动是否正常,如有异声,立即更换减速机轴承。 ③皮带、皮带轮:调节顶丝,松开皮带,延长皮带使用寿命。检查皮带有无破损、裂纹,必要时建议业主更换新皮带。校核皮带轮,马达架水平度,紧固松动螺栓,有锈蚀螺栓予以更换。 ④风扇:清洗扇叶表面污物,检查扇叶角度,扇叶与风胴间隙,并进行调整。 4、塔体外观 ①对风胴、塔、入风导板进行彻底清洗,保证外观清洁美观。 ②重新紧固各部位螺栓,并更换生锈螺栓。 ③检查塔体外观有无破损、裂纹,及时予以修补。 ④检查塔体壁板立缝处是否严密,必要时重新刷胶修补。 5、冷却塔附件 ①检查自动补水装置--浮球有无损坏、工作是否正常。发现异常及时修理、更换。 ②对冷却塔铁件螺栓重新紧固、更换生锈螺栓,对锈蚀铁件新刷漆。 ③检查进、出水管,补水管的塔体法兰盘有无破损、漏水、冷却塔清洗保养完毕,建议业主用彩条围挡布将冷却塔风胴包裹密封,以防杂物进入冷却塔内部。 (二) 冷却塔开机前的检查、调式 ①去掉风胴遮挡,调节顶丝,调整皮带松紧程度。 ②认真检查冷却塔传动系统的电机、减速机运转是否正常。 ③检查清理冷却塔水盘、过滤网处污物,放水检查水盘,塔脚的密闭性,调整浮球位置,使水盘水位符合使用要求。 ④调整扇叶角度,测度电机电流,使其达到最佳工况标准。 ⑤调节冷却塔进、出水阀门,使冷却塔水流量达到要求。 要求具备,正式开机。 
    (三) 冷却塔运行中的巡视、检查 ①定期巡视检查运行中的冷却塔,征求用户意见,了解冷却塔使用情况 ②认真测试冷却塔进、出水温度、电机运转电流等技术数据。 ③仔细检查电机、减速机等传动装置的运转状况。检查布水系统的实际工况。 ④发现故障,立即处理。及时、周到、优质的售后服务,是我们追求的目标,     
    机房空调蒸发器、冷凝器、中央空调表冷器清洗   
    物理清洗:去除表面大块;用水冲洗或高压气泵冲洗浮尘   
    化学清洗:去除表面大块;用专用清洗剂喷洒,侵润一小会后用清水清洗。可反复多次。     
    风系统中央空调的风道清洗   。

  • 大智若愚_6913
    0 回复

    中央空调水系统保养方案:
    1.户外的冷却塔防冻工作   由于冷却塔和水管长期暴露于室外,冬季来临时,户外的温度则可能会低于0℃,户外管内的水就会形成冰,此时体积就会膨胀,暴露冷在户外冷却塔和水管就会遭到破坏。为了解决这个问题,我们冬季来临时,一定将室内的阀门关闭将户外水管内的水放尽,户外的水管并加设保温材料,这样水管就不至于被冻裂。2.室内的主机、   水泵的防冻工作冬季来临时,当主机房室内温度低于0℃时,也应该对主机、水泵采取防冻措施。首先将主机冷凝器、蒸发器进出口阀门关闭,然后再打开放水阀,将主机中所有的水放净,最后再关闭所有阀门

  • 没有昵称_0108
    0 回复

    中央空调水系统保养-水系统清洗三大方面
    1、冷冻水系统清洗方法:这个系统中,主要是对冷冻站内冷冻水水管进行清洗。冲洗之前在冷冻供水、回水管,进入中央空调维修冷水机组的蒸发器阀门前,加一支临时旁通阀,连通供水、回水管。这一步骤完成之后,将用来冲洗的水连接到集水器中,关闭蒸汽阀的阀门,使冲洗用水通过旁通阀进入分水器中,然后将分水器排水管和临时排水管紧密连接,加大冲洗用水的流速,用水将系统内部的泥沙及污垢冲洗出来。
    2、冷却水系统清洗方法:这个系统的清洗要分为两部分进行,一是冷却水水槽的冲洗;二是冷却循环水水箱的清洗。
    在冷却水水槽清洗时,要先关闭冷却水塔的喷水阀门,打开泄水槽的泄水阀,加大冲洗水的流速,对塔内的填料和水槽进行自上而下的全面冲洗,直至排出的水清洁无泥沙为止。
    冷却水循环水箱的清洗,要先关闭冷水机组冷凝器的阀门,在阀门前安装一支连通进出水管的旁通管,并在旁通管上方安装旁通阀,打开冷却水循环水泵,不断地向循环水箱补充干净的水,同时在水满时打开冷却循环水箱的排污管,使整个水箱内部得到冲洗,一直到污染物及泥沙全部排出。
    3、冷冻水干管清洗方法:首先要接好冲洗用的临时管道,冲洗时关闭相邻分支管和风机盘管的支管阀门;从总主管的底部管接至排水管,从顶层至干管的末端,逐层进行自上而下的冲洗,冲洗时尽量加大水的流速,直至冲洗干净。

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
膜结构和钢结构的区别?
我买的美的空气能现在突然间不工作了,重起动就显示P1
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
钢结构加固方法有哪些?
精选问题
上海史密斯电热水器维修点在哪里?
菡萏怡景装饰公司口碑好不好?
高端别墅景观怎么设计?
上海水仙热水器维修点在哪里?
上海baxi热水器维修点在哪里?
上海卡帕斯热水器维修点地址在哪里?
上海樱花脱排油烟机维修点在哪里?
武汉德比斯尔热水器维修点有哪些
天津老板抽油烟机维修点地址在哪里?
上海阿诗丹顿油烟机维修点地址在哪里?
查看更多

相关标签