在线营销

什么是架空隔热屋面?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • wangsanbao123
    1 回复

    1、预制砼隔热板的强度等级不应小于C20,应有出厂质量证明文件。板内应埋设钢丝网片,板厚不小于30mm。
    2、架空板进场时应检查其密实度、厚度、几何尺寸和强度;并与出厂合格证核对无误后,方可入场堆放和使用。
    3、隔热材料抽检数量应按使用的数量确定,同一批材料至少应抽检一次。
    4、板状隔热材料在搬运时应轻放,防止损伤断裂,缺棱掉角;要保证板的外形完整。
    5、架空隔热层施工时,应先将屋面清扫干净,并应根据架空板的尺寸,弹出支座中线。
    6、在支座底面的卷材、涂膜防水层应采取加强措施。支座宜采用水泥砂浆砌筑,其砂浆强度等级应不低于M5。
    7、铺设架空板时,应将灰浆刮平,随时扫净屋面防水层上的落灰、杂物等;以保证架空隔热层气体畅通。操作时不得损伤已完工的防水层。
    8、架空板的铺设应平整、稳固;缝格采用水泥砂浆勾缝压光,并应按设计要求设置伸缩缝。
    9、架空隔热屋面的架空隔热层高宜为100-300mm。伸缩缝分格后的面积应不大于36m2。
    10、架空板与女儿墙的距离不宜小于250mm,也不宜大于500mm。伸缩缝应采用密封膏填塞饱满且不污染板。
    11、屋面工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序作业。
    12、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面工程已完成的部分应采取保护措施。
    13、架空板不得断裂、缺损;架设应平稳,相邻两块板的高低偏差不应大于3mm,架空层中不得有掉落的砂浆、碎砖等杂物堵塞。
    14、架空板排列无法整块时,在边缘处允许使用大于1/2的切割板进行铺设。
    15、屋面隔热板的周边侧立面也要采用与隔热板相配套的立板镶贴,并与顶面的架空板齐平。
    16、架空板应铺设平整,牢固稳定,边缘顺直,缝格对齐且均匀一致;勾缝光滑、密实且不产生裂纹和塌陷的现象。
    17、架空隔热板铺设完成后,应做好产品的保护工作;其表面应洁净,不得沾染涂料、油漆和砂浆喷溅在上面。
    18、另外,架空隔热层在屋脊处尚应按新规范的要求做成通风气道。具体做法应去找设计单位复印相应的图集。

  • 我就是我d
    0 回复

    ⒈架空隔热:让架空层的空气流动,带走面层的热量,减少热传递系数;
    ⒉保温隔热:在结构层上铺设隔热材料(如蛭石、挤塑板),再做防水面层,工艺复杂,细部要求多。
    ⒊种植屋面:又经济又环保,有种植屋面的图集《平屋面建筑构造(二)(刚性防水屋面种植屋面蓄水屋面)》03J201-2和行业标准《种植屋面工程技术规程》JGJ155(2007)

  • 最後菂__頁
    0 回复

    在屋面上起隔热租用的架空混凝土板,一般500*500mm大小一块,由砖块支撑,屋面架空隔热层工作内容包括:砌砖墩,铺块料面层,勾缝。块料面层勾缝,勾缝的目的是保证热空气不直接与屋面接触,保证隔热效果