在线营销

中央空调怎么节能?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 凌星弥梦
    0 回复

    1负荷优化
      空调冷(热)负荷是指在夏(冬)季建筑物通过围护结构和环境间的换热量,是空调系统设备选择的基础数据,其准确与否直接影响到系统的能耗大小。影响负荷的因素可以归结为外扰、内扰和围护结构特性三个方面。
      1.1围护结构
      冷热负荷是通过围护结构由室内和环境中的换热引起的,要想降低负荷,可以从以下几个方面采取措施:
      一、增大维护结构的传热热阻,可以通过在外墙上上设保温层、外墙外表面敷设爬墙植物、屋顶绿化、采用倒置式屋面保温、外窗采用热阻大的玻璃或采用双层玻璃等措施来实现。二、减少房间和室外的空气交换量,尽量采用密闭性好的门窗。三、减少夏季太阳辐射进入建筑物内的热量,通过在窗户上设置遮阳设施、选择合适的窗墙比实现。
      1.2外扰
      外扰指外界环境对建筑物负荷的影响。应尽可能的改善周边环境,使之与室内环境更接近。可在建筑物周边设置水体、绿化地区,通过它们的蒸发吸热来改善建筑物周边环境。城市热导效应能够增大建筑物的负荷,研究表明,热岛强度每增加1℃,会使负荷增大1.6%-2%[2]。应避免建筑物周边环境构成热导。冬季可利用太阳能供暖,夏季可利用太阳能强化建筑物的自然通风降低冷负荷,太阳能还可用作光伏发电来降低建筑物的能耗。
      1.3内扰
      影响负荷的内扰因素主要是照明设备和办公设备对负荷的影响。降低照明设备对负荷的影响可通过尽可能利用自然光、选择发光效率高的灯具、设置智能化的照明控制系统来实现。办公设备方面主要靠管理来实现,在不工作的时候,应使设备处于停机或待机状态。
      1.4优化选择原则
      要想降低负荷,可以有多项措施,决定采用哪种措施主要要看技术上是否可行、经济上是否合理。技术上可行是指所采用的措施要满足相关的规范标准,经济上合理是指所采用的措施的投入和节能的量在经济上比较要合算。
      2系统及运行优化
      在负荷降低的基础上,要想取得进一步的的优化,重点必然转到系统的设计和运行中来。要想降低空调系统的能耗,应主要从以下几个方面入手:冷热源系统、风系统、水系统和能量计量措施落实方面。
      2.1空调冷热源
      空调冷热源是系统的核心,是建筑物所需要的冷量和热量的源泉。
      2.1.1存在问题
      目前在冷热源方面主要存在以下几个问题:
      1.冷热源装机负荷偏高。设计人员出于保险起见,在设计过程中冷热负荷都取得偏大,造成设备选型偏大,装机负荷偏高,会增大机组的运行费用,同时机组在部分负荷下工作,降低机组的运行效率,能耗高。[3]
      2.没有根据建筑物周围的环境及当地的政策去选择相应的机组类型。
      3.换热装置的效率低。由于管理不到位,造成换热设备换热表面上结垢,影响传热。
      4、机组匹配不合理。建筑物的用途不同,其负荷特性也不同。大部分建筑一般都设置相同型号的一台或两台机组,没有根据建筑物的负荷特性去进行机组的合理匹配。
      2.1.2优化方法
      在负荷准确的基础上,合理选择机组类型和容量,以提高机组的运行效率。如采用热泵机组,尤其是性能系数高的水源热泵和土壤源热泵机组。,每个建筑物的功能不同,其各部分的使用时间也不同,负荷特性指建筑物在不同的时刻负荷的总称,根据负荷特性设置不同容量的机组,可使各机组都在较高负荷下工作,效率高。在电价政策容许的条件下,采用冰蓄冷技术,研究表明,电价峰谷比在4:1以上,采用冰蓄冷系统能够达到节能效果。制定科学的系统运行时间表,根据上下班情况、人员变动情况,在恰当的时间开停机,利用系统储存的冷凉维持环境温度。定期对设备进行维护保养,以保证设备在高效率下运行。
      2.2空调风系统
      空调风系统中的耗能设备主要是风机,要想降低风机的能耗,可从以下几个方面采取措施:一.尽量利用室外的自然风,减少风机的使用时间。二.在满足要求的情况下,选择可能大的送风温差,减少风机输送的风量。三.合理控制新风量,新风在送入房间前,可对排风进行冷量、热量的回收。四.采用变风量系统。五.采用变频调速风机。
      2.3空调水系统
      应采用变频水泵技术,根据负荷的变化改变水泵电机的转速,达到节能的效果,方案采用温差控制为主,回水温度控制为辅实现。冷冻水系统采用“小流量大温差”,可以减少冷冻水循环量,节约输送系统的能耗并节约初投资。采用冷却塔供冷技术,当过渡季节室外气温较低,室内需要供冷时,关闭冷水机组,依靠冷却水在用户和冷却塔之间的循环供冷。另外,空调系统水质好能够保证冷水机组有较高的效率。
      3计量和运行管理
      能量计量能够让使用者清楚能量消耗的主要构成,有效减少系统的跑、冒、滴、漏现象,也能有效地保证系统在不需要时关闭,节约能量。
      系统的运行管理是保证系统高效、安全运转,保证建筑物正常使用的必要条件。可从以下方面入手:一,制定完善的工作人员职责和工作制度,结合机组特点需制订详细的运行管理制度和规程,如操作规程、运行记录、交接班制度、运行安全措施等;二,培养部分专业人员参与系统的日常维护保养工作,保证系统所有设备、管道均能正常运行;三,有较为合理的负荷预判能力,可以确定系统的开机时间、开机组合方式和停机处理措施;四,控制系统合适的冷水(热水)温度,并有及时合理的系统负荷调节方案;五,制定详细全面的系统设备周期检修计划。

  • 99小小毛
    0 回复

    中央空调的节能是根据冷冻机的回水和出水的温度差,改变冷却水循环泵的转速,即改变冷却
    水的流量,从而保持冷冻机的回水与出水的温度差相对恒定。支持系统运行的设备电动机绝大
    多数的时间是处在空载、轻载和变负载(空、轻、重交替工作)的情况下运行,负载率低(大
    马拉小车)工作效率低,电能终端利用率只有30%-40%,电能损耗严重已成为空调系统普遍
    存在的现象

  • du845968102
    0 回复

    办公楼中央空调耗能一般占到整个建筑物耗能的较大比重,要占到25%—70%。由于气温变化很大,加上建筑物内部的热负荷也随时发生变化,中央空调一般是按照极端天气的最大热负计算,而其设备自身原有的调节功能有不尽完备,因此在运行的过程中存在着比较大的能量浪费。主要表现在空调主机设备虽然有一定的负荷调节功能,但调节的范围有限,远不是精确跟踪建筑物所需要的负荷要求;而用在换热循环方面的水泵更是没有什么调节的余地,完全以电网的工频在运转,只能在多水泵运行时采用加载不同的水泵来粗略调节,存在着空耗电能和不能很好地跟踪符合需要的问题。因此,对中央空调的节能措施主要就是采用增加变频控制装置来驱动水泵电机和冷却风机。在一般情况下,采用这种方式可以对水泵和风机电机节电40%—80%的节电效果。另外,对于中央空调整体系统的优化控制,也可使空调主机节能5%—10%左右。这样整体算来,对于一套中央空调的整体节能可达15%—25%之间。
    除了节能之外,加装控制系统还能让建筑物内部的温湿度调节更加精确,提供更好的舒适感;并且在大多数期间让电机以低于额定转速运行,且在启动时采用逐渐加速的方式,都会更好地保护原有的系统设备,能显著延长设备的使用寿命。
    采用变频控制为什么能使电机显著地节电?因为绝大多数水泵采用交流电机,交流电机的转速是按照市电频率而恒定的。转速恒定,其所带动的水泵流量及扬程也就基本恒定,耗电随着负荷的变化很小。采用变频方式驱动电机,则随着所需负荷的变化,降低对电机的供电频率来调节水泵的流量,水泵流量与电机转速成正比,而其轴功耗却与电机转速的三次方成正比,比如,将供电频率降低10%,则泵流量减少10%,而电机功率则会以接近80%的三次方下降,理论上电机功率下降到80% x 80% x 80%=51.2%。这样,当按需要降低了流量的同时,会更大地降低电机的功耗。这样的节能效果非常显著。

相关问题
想在北京找装修公司合作怎么找啊
大家帮我看看怎么改造比较好。
品艺装修怎么样,晋中的
我是做装修公司的,想接网单,怎么联系到咱们公司
两根承重柱怎么设计好看?
精选问题
丰台油烟机维修地方哪里有?
上海哪里有修理空调的地方?
北京帅康油烟机维修点地址在哪里?
厨房油烟机维修方法有哪些?
南京油烟机维修地点哪里有?
上海美的抽油烟机售后维修点在哪里?
房子外面的楼梯怎么装修设计?
温江哪家装修公司好?
如何打造阳台花园?
上海柏隆煤气灶维修点在哪里?
查看更多

相关标签