在线营销

电子围栏设计规范是怎样的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 最後菂__頁
    0 回复

    电子围栏周界防范报警系统设计应用方案
    吉林省博物馆位于吉林省经济技术开发市,安全防范形势比较突出,安全防范工作十分重要,需要一套防止非法闯入并及时报警的防盗系统,以便在紧急情况下作出更好的反应措施,保护小区安全。根据技防和智能化方面的要求,本着高水准、高质量、高性价比的原则,我们在设计上充分体现用户的想法和要求,并考虑到安保系统设计的具体要求及今后使用者的维护、使用、保养的方便性,设计了该系统方案。 一、设计依据 二、系统功能 电子围栏周界报警系统是一种主动防范的报警系统,电子围栏沿围墙架设,悬挂警示牌,将入侵者阻挡在周界之外,触及电子围拦的高电压电网,会有强烈的触电感觉迫使其离开,让入侵者知难而退。 一旦强行翻越,系统会同时发出声光报警信号现场报警,充分体现“一阻挡,二威慑,三报警”的多重防范效果。(如有特殊需要,可将警情同时通过公共电话网络发至指定场所)。 本系统采用脉冲高压原理,不同于传统的交流高压电网,脉冲电压低于8000V,脉冲作用时间短(≤0.1S),脉冲能量低(≤5J),对人体不会造成伤害,相比交流高压电网更具人性关怀。 系统前端采用单芯线,垂直安装在墙头上,简单、美观、适用。前端四线中任一线开路(断路)或对另外一根线(含接地)短路,或出现其他故障时,控制器发出报警信号,现场发出声光报警,警卫室LED显示板上LED灯闪烁,报警接收机蜂鸣器鸣叫,并自动记录。 共设2防区,24小时设防,任一防区可独立设防或撤防,报警接收机自动记录,可选配安装打印机。 系统日常运行安全可靠,维护检查简捷,不受天气、植物、小动物等因素的影响,误报率低,系统故障时能自动报警。 系统前端支架由专用模具铸造而成,强度可靠、质量保证、外观美观。主机安装在围墙下方,置于不锈钢防水箱内。系统开放性强,可联动监控系统、灯光系统及其他报警设备(如报警主机、主动/被动红外对射探测器)等。 三、系统组成 四、主要设备选型 1.电子围栏单防区报警控制器 ●供电电源:220VAC( 10%/-15%),约15W ●高电压脉冲输出 ◇脉冲幅值:

  • Ambition_6663
    0 回复

    技防办严格要求是70米必须为一个防区,且需要验收的项目必须是真正六线制的脉冲主机。如果不需要技防办验收的话,可以100米一个防区,150米一个……这些都可以,前提是电子围栏脉冲主机性能要好,要确保它可以带那么远。但是距离很长的做一个防区的话存在一个弊端,就是无法准确定位。
    在人警觉性高、清醒的时候就可以采用低压报警模式(比如,白天),相反,晚上就可以采用高压模式。 脉冲发生器(主机)通电后发射端口向前端围栏发出脉冲电压,时间间隔大约1.5秒发射1次,脉冲在围栏上停留的时间大约0.1秒,前端围栏上形成回路后把脉冲回到主机的接收端口,此端口接收反馈回来的脉冲信号;同时主机还会探测两个发射端之间的电阻值。如果前端围栏遭到破坏造成断路或短路,脉冲主机的接收端口接收不到脉冲信号或两个发射端之间的电阻太小,主机都会发出报警。
      另,简介:电子围栏是由脉冲发生器(主机)和前端围栏组成的智能型周界系统。现代公共安全用电子围栏经过演变和改进,成为一种新型的周界报警产品,它一改以前周界防范中单纯的事后报警的传统模式,强调了以阻挡(有形围栏,制造入侵障碍)为主,报警(声光报警并可与其他安防系统联动)为辅兼有威慑(降低作案欲望)作用的国际周界安防新概念,同时产品克服了交流电网致命、影响美观的缺点,与传统的红外、微波、静电感应等周界安防系统相比,具有误报率低、不受地形和环境限制、安全性高等明显优点

  • ag123456
    0 回复

    电子围栏施工规范:
    1、万向底座安装要坚固、水平,前后底座之间尽量保持一条直线,需采用不锈钢膨胀螺栓或强力膨胀螺栓进行固定,为防锈和长期使用优先选择不锈钢螺栓,推荐采用国标规格为Ф10×100mm的爆炸螺栓(如墙体坚实,可选用Ф8×80mm的膨胀螺栓);
    2、前端围栏合金线之间需保持平行等距,紧线器上下之间保持为一条竖直直线;
    3、附属式安装时,顶部一根合金线与实体围墙顶端的距离应≥0.7米;
    4、落地式安装时,前端围栏的高度应≥1800mm;
    5、PVC管预埋时,应保证各接头用V-PVC专用胶粘结牢固,需埋地施工时应保证一定埋深(30-70cm左右),在有强干扰源的场所需采用金属套管,并做好接地;
    6、布线施工时,线缆接头应用锡丝焊接,同时做好防水绝缘处理;尤其是地下排管时,应坚决杜绝地下接头,可考虑将接头引出地面,并设置接线盒,或在购买线缆时提早定制线缆;
    7、安装避雷器时,地桩最小深度须打入地下1.5m以下。高压避雷接地电阻应<10Ω;弱电接地需<10Ω,避雷器应尽量安装在靠近围栏主机的一端;
    8、前端围栏上,应10m左右悬挂一块警示牌,以充分提醒警示;
    9、RS485通讯电缆规格:RVVP 2×1.0mm²(平行带屏蔽线缆),长度>900米时需使用RS485中继器对信号进行隔离和放大,保证通讯的可靠性;
    10、市电电源线缆规格:RVV 2×1.0mm²,当供电线路>1000米时,适量加大线径;
    11、高压绝缘线绝缘层达到耐15KV的脉冲电压,且线芯材质为铝;
    12、围栏主机置于室外时,必须放置于主机防护箱内,主机防护箱可挂于墙壁或在地面制作水泥地基放置。