高压电缆怎么选型
-
[昵称被屏蔽]
YJV22 3*70 对于2600KVA来说应该没问题,你只是设备开机是功率达到满负荷0.6的话电缆可以不更换。10kV载流量大概在260左右,(40摄氏度空气中。)
但如果考虑将来增容,推荐您更换YJV22 3*120,空气中40摄氏度环境载流量360左右,加入安全系数后值。如果你找电业局或设计院他会给你加个100 %安全系数截面还要大哈。我是_3225可以根据下面这两个方面进行选择:
1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的;315KVA变压器的10KV额定电流I=315/(1.732*10)=18.18A,这个电流很小,可以选用很小的截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短,导线压降和损耗等因素,截面不能小于35平方;
2.高压电缆是要校验热稳定性的,但一般小户校验非常困难;因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从当地供电企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面。
希望我的回答可帮到您青春奋斗者1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的;315KVA变压器的10KV额定电流I=315/(1.732*10)=18.18A,这个电流很小,可以选用很小的截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短,导线压降和损耗等因素,截面不能小于35平方;
2、你说的电缆型号我没有查到,但最好选用通用电缆,这样不但价格便宜,且选用、维护、更新等都方便;但从你后面的“3X35 1X16”来看,可能是四芯电缆,一般四芯电缆多为低压电缆,因其绝缘不够,是不能放在10KV上用的,还是选用三芯电缆为宜;
3、高压电缆是要校验热稳定性的,但一般小户校验非常困难;因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从当地供电企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面。清水一掬1、电缆的截面不能小于电缆的最小载流量截面,安全是第一的;315KVA变压器的10KV额定电流I=315/(1.732*10)=18.18A,这个电流很小,可以选用很小的截面,但考虑电缆的强度、电机的启动、电缆的长短,导线压降和损耗等因素,截面不能小于35平方;
2、你说的电缆型号我没有查到,但最好选用通用电缆,这样不但价格便宜,且选用、维护、更新等都方便;但从你后面的“3X35 1X16”来看,可能是四芯电缆,一般四芯电缆多为低压电缆,因其绝缘不够,是不能放在10KV上用的,还是选用三芯电缆为宜;
3、高压电缆是要校验热稳定性的,但一般小户校验非常困难;因为其短路电流是要从系统一直推算下来的,到了线路末端,运行方式变化大,阻抗计算不准,系统参数需要从当地供电企业索要,造成计算出的短路电流也不可信的局面。- 精选问题