人防工程施工要点是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 请叫我雷锋
    1 回复

    1、土建工程没有特别要求,建设部门认可的施工单位均可以施工(5级及5级以下防空地下室工程)。   2、防护设备(人防专用设备)销售和安装单位全省共10家,准入厦门的也是10家(详见省人防网站或市人防网站信息公开)。   3、防化(通风)设备须有产品合格证,过滤吸收器准入厦门的为4家(见省、市人防网站),安装单位没有特别要求,但须具备通风安装的相关资质。

  • memedaxpg
    1 回复

    1、抗震要求。地下室如果设计不当,对整体抗震性能会产生较大影响,根据南京市施工图审查要点,对于半地下室的埋深要求应大于地下室外地面以上的高度,才能不计其层数,总高度才能从室外地面算起。地下室的墙柱与上部结构的墙柱要协调统一。地下室顶板室内外板面标高变化处,当标高变化超过梁高范围时则形成错层,未采取措施不应作为上部结构的嵌固部位,规范明确规定作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,地下室顶板为无梁楼盖时不应作为上部结构嵌固部位。结构计算应往下算至满足嵌固端要求的地下室楼层或底板,但剪力墙底部加强区层数应从地面往上算,并应包括地下层。

    2、荷载取值与组合。地下室外墙受弯及受剪计算时,土压力引起的效应为永久荷载效应,可变荷载效应控制的组合时,土压力的荷载分项系数取1.2;永久荷载效应控制的组合时,其荷载分项系数取1.35。对于地面活荷载,同样应乘侧压力系数,许多设计中计算不对。地下室底板的强度计算时,根据《建筑结构荷载规范》。抗浮计算时,板、覆土的自重的荷载分项系数应取为0.9。地下室外墙的土压力应为静止土压力,根据土性的不同分别采用不同的计算方法,粘性土采用水土合算,砂性土采用水土分算。

    3、地下水与抗浮。地下水位及其变幅是地下室抗浮设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限状态,对施工过程和洪水期重视不足,因而会造成施工过程中由于抗浮不够出现局部破坏。另外,实际中在同一整体大面积地下室上建有多栋高层和低层建筑,而地下室面积大,形状又不规则,加之局部上方没有建筑,此类抗浮问题也相对比较难以处理,须作细致分析处理。

    4、裂缝及控制方法。地下室外墙混凝土易出现收缩,受到结构本身和基坑边壁等的约束,产生较大的拉应力,直至出现收缩裂缝,地下室外墙裂缝宽度控制在0.2mm之内,其配筋量往往由裂缝宽度验算控制。

    工程中许多设计将地下室防水结构构件的计算弯距调幅、有的下端按铰接、有的未考虑荷载分项系数、多层时未按多跨连续计算,地下室外墙在计算中漏掉抗裂性验算,地下室外墙与底板连接构造不合理,建筑物超长未设缝或留置后浇带,后浇带的位置设置不当,外墙施工缝或后浇带详图未交代,室外出入口与主体结构相连处未设沉降缝等,导致违反设计规范,产生渗漏现象。某工程地下室设计成一个大底盘,而该大底盘下的基础形式同时有天然地基、桩基、刚性桩复合地基,此类基础即使设置后浇带也仅适合施工阶段。

    5、保护层和垫层厚度。《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)对防水混凝土结构规定:结构厚度不应小于250mm;裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。防水混凝土结构底板混凝土垫层,强度等级不应小于C15,厚度不小于100mm,在软弱土层中不应小于150mm。工程实践表明如果结构厚度或迎水面钢筋保护层厚度小于规范限值常常是引起渗漏水现象的常见原因,因此规范修订以后对限值作了相应的提高,应引起注意。

  • dnhwga
    0 回复

    人防工程土建部分施工要点 1、在地基反梁处底板上层钢筋必须双向从梁上排主筋的下部穿越。 2、在人防区底板、顶板、侧墙上应绑扎梅花形布置的拉结钢筋(φ≥6,@≤500)。 3、设置施工后浇带应避开人防口部及临战封堵等部位。 4、在人防区底板、顶板以及有防护、密闭要求的墙体(防护密闭墙、密闭墙、临空墙等)内预埋管线时不得采用塑料管。 5、人防门门洞四角的内外侧应配置加强筋,
    规格为≥φ16,长L≥1米,斜向45度,对称布置,双面加强(每个门洞应有8根加强筋);当门框墙墙厚大于400mm时,每角应配3根(每个门洞应有12根加强筋)。 6、人防门洞四周应形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁受力筋不得小
    于φ12,不得采用圆钢。 7、普通人防门门槛与地坪建筑高差应不小于150mm,活置式人防门门槛在未安装活门槛前应与地坪建筑面平。人防门门框应接地。 8、3m<宽度≤7m,高度≤3m的平时出入口钢筋混凝土预制梁临战封堵应在非人防区侧预留深120mm,宽300mm的封堵地沟;3m<宽度≤7m,高度≤3m的平时出入口型钢竖向临战封堵应在非人防区侧预留深100mm,宽200mm的封堵地沟。预埋封堵框应确保在同一垂直面上且在封堵框的侧面和顶面以外必须留有不小于100mm的
    自由空间以保证临战封堵工作顺利完成,封堵框应按图集要求设置锚固筋,锚入结构、构件中。封堵框及封堵地沟平时必须外露。封堵板框作为人防设备不得在现场加工制作。 9、宽度≤3m,高度≤3m的平时出入口战时应采用型钢横向临战封堵,不设封堵地沟。 10、宽度≤7m、高度≤3m的相邻防护单元隔墙孔口战时应在墙中采用型钢(钢板)临战封堵,预埋封堵钢板应按图集要求设置锚固筋,锚入结构、构件中。 11、被止水钢板割断的外墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 12、被穿墙管割断的钢筋应点焊在穿墙管上。 13、人防门框墙、临空墙及其他有防护、密闭要求的墙体在支模时必须采用对拉螺杆固定,不得使用套管,模板间不得使用预制构件、木条等支撑。 14、人防门洞上方,人防门开启一侧应预埋安装维护吊钩,规格为φ12~φ20(可根据人防门的规格确定),钩住顶板上层钢筋。 15、人防顶板后浇带处应设置止水钢板。 16、人防区顶棚不得用水泥砂浆粉刷或找平。 17、人防构造应符合人防现行图集的要求。 18、人防区结构厚度应符合人防现行设计规范的要求。
    人防工程安装部分施工要点 1、人防通风预埋管以δ=2~3mm钢板焊接成形,中间满焊密闭翼环(δ=2~3mm,b=30~50mm),需连接设备或后续风管的通风预埋管则管端需伸出砼墙面不小于100mm(也可按图集要求施工)。 2、测压管以DN15镀锌钢管煨制、焊接,在砼中管段任意部位焊接密闭翼环,出墙面不小于100mm,管口向下。 3、各种密闭阀门、排气活门安装时均应衬以橡胶密封垫圈。 4、穿越人防围护结构的管道均应在防护侧安装公称压力不小于1.0Mpa的防护阀门(阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀、截止阀等);穿越单元间隔墙的管道,两侧均需安装防护阀门,阀与墙、顶间的管道连接为焊接,不得丝接或采用丝扣管件;人防围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm,阀门应有明显的启闭标志。 5、穿越人防有密闭要求的隔墙的各种电缆、电线的防护密闭穿墙管应选用厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,两端伸出墙面不小于50mm。 6、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙(通向人防清洁区的密闭门门框墙)上均应预埋不少于4根的备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求,两端出墙不小于100mm。 7、电缆桥架和母线槽不得直接穿越临空墙、防护密闭隔墙

相关问题
厂房加固的施工方法有哪些?
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
上海静安区史密斯热水器维修哪家靠谱?
厦门同安办公家具公司哪家好?
上海静安区抽油烟机维修哪家好?
武汉汉口油烟机维修点在哪里有
上海阿里斯顿油烟机维修点在哪里?
南充哪家装修公司好?
上海华帝燃气热水器维修点有哪些?
上海万家乐热水器售后维修点在哪里?
上海美的空调移机在哪里有维修点
上海万家乐热水器维修点?
查看更多

相关标签