    希望可以帮助到你!
    舒适的楼梯台阶高度以15cm为宜,若超过18cm,登楼梯时就会感觉累了;台阶宽度以27-30cm为宜。按住宅层高2.9m计,单跑楼梯的投影长度约需5m,一般说,双跑楼梯或旋转楼梯最节省占地空间。

  • 梦见了什么
    0 回复

    室内踏步台阶宜150*300mm
    室外台阶踏步宽宜350mm,踏步高寻高宽比1:2.5 来设计
    栏杆一般都在1米左右
    室内楼梯通道宽度不小于0.9米,室外不小于1.1米
    我这里给出2个方案,一个是供孩子们使用,采用室内踏步的规定来,另一个成人和孩子都能使用的采用室外规定来。
    方案1:
    层高3.9米
    踏步数:26步
    踏步高:150mm
    踏步宽:300mm
    内外直径根据你的楼梯口大小来设定。内外直径差不小于0.9米。
    方案2:
    层高3.9米
    踏步数:26步
    踏步高:150mm
    踏步宽:350mm
    内外直径根据你的楼梯口大小来设定。内外直径差不小于1.1米。

  • 逆袭_8315
    0 回复

    螺旋楼梯设计规范:第4.2.1条 楼梯
    一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
    二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。
    注:0~0.15m为人流在行进中人体的摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。
    三、梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。
    四、每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。
    五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。
    注:梯段净高为自踏步前缘线(包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内)量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。
    六、楼梯应至少于一侧设扶手,梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手,达四股人流时应加设中间扶手。
    七、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50m长时,其高度不应小于1m。
    八、踏步前缘部分宜有防滑措施。
    九、有儿童经常使用的楼梯,梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施;栏杆应采用不易攀登的构造,垂直杆件间的净距不应大于0.11m。
    第4.2.2条 台阶
    一、室内外台阶踏步宽度不宜小于0.30m,踏步高度不宜大于0.15m,室内台阶踏步数不应少于2级。
    二、人流密集的场所台阶高度超过1m时,宜有护栏设施。本标准规定了住宅楼梯金属栏杆 、金属、塑料 或木制扶手 的技术要求和检验规则 等。 本标准适用于住宅楼梯金属栏杆、金属、塑料或木制扶手。 2 引用标准 GBJ96 住宅建筑设计规范 JGJ37 建筑设计通则(试行) GB19 建筑结构荷载规范 JGJ18 钢筋焊接及验收规程 GBJ301 建筑安装工程质量检验评定标准 BGJ10 钢筋混凝土结构设计规范。 3 术语 3.1 楼梯由一个或若干连续的梯段和平台的组合 , 用以连接不同标高的建筑平面。 3.2 踏步 (Step) 踏步面和踏步踢板 ( 或不带踢板 ) 组成的梯级 . 3.3 扶手 (Handrail) 附在墙上或栏杆上的长条配件 . 3.4 栏杆 (Balustrade) 布置在楼梯和平台边缘有一定刚度和安全度的栏隔设施 . 3.5 楼梯井 (Stair Well) 四周为梯段和平台内侧面围绕的空间。 4 产品分类 4.1 按材料分金属、硬质木材和组合材料的栏杆、扶手。 5 技术要求 5.1.1 室内共用楼梯扶手高度 , 自踏步中心线量起至扶手上皮不宜低于 900 ? . 水平扶手超过 500 ?长时 , 其高度不宜低于 1000 ? . 5.1.2 室外共用楼梯栏杆高度不宜低于 1050 ? , 中高层住宅不应低于 1100 ? . 5.1.3 楼梯井宽度大于 200 ?时 , 不宜选用儿童易于攀登的花格 . 栏杆垂直杆件之间净空不应大于 110 ? . 5.1.4 栏杆、扶手上下或平面转接时,宜保持衔接。 5.2 材料 5.2.1 原材料的规格、质量必须符合设计要求和现行有关国家标准、规范的规定。 5.2.2 制作栏杆、扶手的原材料,应有出厂质量合格证或试验报告,进场时应按批号分批验收。没有出厂合格证明的材料,必须按有关标准的规定抽取试样作物理、化学性能试验,合格后方可使用,严禁使用不合格的材料。 5.3 结构性能 5.3.1 栏杆、扶手与梯段安装完毕后,其结构承载能力应能随受 GBJ9 规定的水平荷载 0.5Kn/m, 最大允许挠度值不应超过 h/100(h 为扶手高度 ).