  • 热心网友
    1 回复

    最佳答案1:直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。。 最佳答案2:不知道你是哪里的,计算方法可能不同。在我们这里,DN40(含)以上的管道,每3.5米计算一个支架,每个支架按0.5米计算。每米40*4角钢2.42KG,每米50*5角钢3.77KG。当然这些只是在做预算的时候用到的。我们在实际结算的时候,都是以工程签证单为准。

  • 梦见了什么
    0 回复

    1、消防管道安装应具备下列条件:
    a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
    b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
    c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
    d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
    2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
    a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
    b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
    c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
    d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
    e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
    3、法兰连接应满足下列要求:
    a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
    b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
    c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
    d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
    4、阀门安装应符合下列要求
    a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
    b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
    c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
    d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
    e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
    消防管道验收标准:
    1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
    2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
    a) 管材材质单
    b) 特殊工种操作证复印件
    c) 隐蔽工程检查记录
    d) 防腐工程施工记录
    e) 管道系统强度及严密性试验
    f) 竣工图及排版图
    g)设计修改文件
    h)阀门试验确认表
    I)管道吹扫/清洗检验记录

  • 米多奇hq
    0 回复

    消防管道支架设置的高度和间距,应符合设计要求和施工规范的要求。支架的尺寸和型式应根据现场实际情况确定,支架上孔眼应采用钻床进行开孔,严禁使用电、气焊进行开孔。支架上孔眼的孔径比所穿螺栓直径大1~2mm为宜;支架上飞边毛刺要及时打磨掉,其端头要进行倒角处理。
    支架上焊缝要饱满且无夹渣,除埋入砼中的部分外,应及时刷防锈漆做好防护处理。
    支架安装时,成排支架一定要先放线后安装,并确保同层支架高度一致。立管支架一般要求以1.5~1.8m为宜。层高5m以上,平均设置两个管卡。
    对干、立管支架安装定位,应考虑布置美观,管道支架的最大间距应符合下表的要求。
    公称直径(mm) DN25 DN32 DN40 DN50 DN80 DN100 DN150
    支架最大间 距(m) 保温管道 2.0 2.5 3.0 3.0 4.0 4.5 6.0
    不保温管道 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.5 8.0
    管道支架在梁上安装时,膨胀螺栓位置应处于梁的中线以上,这样可以使管道对梁的外力,不落在梁弯矩最大的地方,管子与支架抱箍必须牢固美观,且接触紧密.