    低压配电电压应为220/380V,配电系统的形式宜采用单相二线制、两相三线制、三相四线制;
      正常环境的车间和建筑物内,小容量且无特殊要求时,树干式配线;
      当用电设备容量大(多大算大?)或负荷重要,或在潮湿、腐蚀环境中,采用放射式配线;
      当集中用电设备距供电点较远,容量很小(5台以下,总容量不大于10KW)的情况下,链式配电;
      不同流水线或互为备用的生产机组,宜由不同的母线或线路配电,同一流水线使用同一母线;
      高层建筑物内,楼层配电宜采用树干式配线,大容量用重要负荷采用放射式配线;
      民用建筑 物内,重要负荷双电源切换就在线路末端进行;
      单相配电力求平衡,在TN及TT系统中,Y,yno接线组别的三相变压器,单相负荷在中性线上的不平衡电流不得超过25%。且任一相的电流不得超过额定电流值;
      冲击负荷和容量较大的电焊设备,宜与其他负荷分开,使用单独的配电线路;
      大厂房可分车间或工段配电,多层宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关,实验室每个房间宜设单独的电源开关;
      需要备用电源的车间或建筑,与邻近车间或建筑设低压联络线,相邻变电所之间宜设联络线;

  • kitty1235
    0 回复

    (1)低压配电系统应满足生产和使用所需的供电可靠性和电能质量的要求,同时应注意接线简单,操作方便安全,配电系统的层次不宜超过二级。
    (2)在正常环境的车间或建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,又无特殊要求时,宜采用树干式配电。
    (3)当用电设备容量大,或负荷性质重要,或在有潮湿、腐蚀性环境的车间、建筑内,宜采用放射式配电。
    (4)当一些用电设备距供电点较远、而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电。但每一回路链接设备不宜超过5台、总容量不超过10kW.当供电给小容量用电设备的插座,采用链式配电时,每一回路的链接设备数量可适当增加。
    (5)在高层建筑内,当向楼层各配电点供电时,宜用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应从低压配电室以放射式配电。
    (6)平行的生产流水线或互为备用的生产机组,根据生产要求,宜由不同的母线或线路配电;同一生产流水线的各用电设备,宜由同一母线或线路配电。
    (7)在TN及TT系统接地型式的低压电网中,宜选用Dyn11结线组别的三相变压器作为配电变压器。
    (8)单相用电设备的配置应力求三相平衡。
    (9)当采用220/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时,照明和其他电力设备宜由同一台变压器供电。必要时亦可单独设置照明变压器供电。
    (10)配电系统的设计应便于运行、维修,生产班组或工段比较固定时,一个大厂房可分车间或工段配电;多层厂房宜分层设置配电箱,每个生产小组可考虑设单独的电源开关。实验室的每套房间宜有单独的电源开关。
    (11)在用电单位内部的邻近变电所之间宜设置低压联络线。
    (12)由建筑物外引来的配电线路,应在屋内靠近进线点,便于操作维护的地方装设隔离电器。

  • 致富之豪
    0 回复

    你好!
    1、配电电压等级不宜超过两级,同一电压等级配电保护/控制以三级为宜;

      2、多层建筑宜分层设置配电箱;

      3、性质相同的设备应由同一线路供电;

      4、不同性质的负荷应单独回路供电;

      5、冲击性负荷、大容量负荷单独回路供电;

      6、末端支线长度不超过

      7、:单相20~30m,三相60~80m;

      8、末端支线电流不超过20A,灯具插座数不超过20~25个;

      9、插座单独回路;各支路零线尽可能不共用。单相用电设备应适当配置,力求三相负荷平衡;10、配电箱预留适当的备用回路;导线留有余量,截面适当加大,长度适当预留。