在线营销

谁能提供份施工现场临时排水方案?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 一追再追
    0 回复

    施工现场临时排水方案:1、搭设大棚,将现场遮盖避水2、修排水沟,将水自动集中引导到其他区域3、现场四周挖拦水沟,或筑挡水墙,杜绝外界水流入现场4、挖集水坑,现场所有水引到最低处,然后用水泵抽走!

  • 灯泡大怪兽
    0 回复

    施工现场临时排水方案
    为严格遵守杭州市建设项目排污的有关规定,具体落实污染源防治的有效措施,保持施工现场的清洁干净,控制施工及生活污废水污染环境,做好现场文明施工工作,制定以下排水方案: 施工现场设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施,现场无大面积积水,污废水及雨水分流排放。现场内设置标准化粪池一座,污水经化粪池分离后,经专用下水道排入污水系统;现场雨水的排放,在地面设置砖砌30cm宽×30cm深的排水明沟,面盖钢筋搁栅,在大门入口处设置沉淀池一只,地面雨水经排水沟至沉淀池澄清后排入专用排水系统,施工中产生的泥浆,未经沉淀不得排放,防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和河道。 现场排水系统经审查批准后,按就近原则引入专用排水系统。接入系统时,尽量做到不扰民、不影响交通及行人通行。同时,派专人作好安全工作。事前做好准备,用最短的时间完成开挖、埋设管道,回土分层夯实,面层采用200cm厚C30砼浇捣密实,同时做好养护工作,保证路面砼的强度,经验收合格后方准投入使用。

  • Andy421
    0 回复

    施工现场临时排水方案如下:
    1.施工总则
    本方案根据施工现场条件及周边环境情况原则如下:
    本工程严格按珠海市文明施工管理标准要求施工;
    严格按城市市容市貌有关规定施工;
    严格按建筑企业污水排放有关规定施工;
    严格按珠海市施工现场标化管理要求施工。
    2.工程概况
    中海桃花源山庄项目二期工程位于珠海市拱北九洲大道南侧,白石路东侧,本工程场地的南面为项目一期工程。
    本工程主要由11#、12#、15#、16#楼、一个普通地下车库及一个人防地下车库组成,总建筑面积约为10220.68平方米,其中在11#、12#、15#、16#均为剪力墙结构,其中11#为15层,12#楼为18/15层,15#楼为33层,16#楼为32层;地下车库为框架结构。各楼±0.000相当于绝对标高2.900m(吴淞标高)。
    本工程由昆山凯迪置业有限公司投资新建,苏州工业园区设计研究院有限责任公司设计,并由江苏南通三建集团有限公司承建。
    3.现场布置
    本工程施工现场在基础阶段对于基坑及场地均采用混凝土硬化,基坑护坡、坡顶均采用混凝土喷浆硬化表面。
    本工程开工时,在施工现场东部(虹桥路西侧)搭设10幢两层共140间的彩钢板活动房作为职工宿舍,另搭设1幢二层共14间的活动房以作为办公之用。
    本工程施工时的材料堆场及机械设备停放场地及辅助材料堆场,尽量布置在离施工操作面不远且不影响交通的区域。
    施工雨排水经沉淀池后接入根据区域位置接入市政雨水管网。
    生活雨污水排放至虹桥路,雨污分流的方式布管,接入市政管道,利用高差控制,自由泻水。生活污水采用现场砌筑3#化粪池,通过池化后排入城市管网内,化粪池内的沉淀物定期请环卫部门抽排。
    经现场实测实量,对于鹿城路市政管网内的水位高于施工现场场地标高,故施工现场雨污水无法直接流淌排入市政管网,每个出水口需放置一只抽水泵(三相系列油浸式潜水电泵扬程10m,65m3/h)。
    4.施工方案
    4.1 施工现场排水沟布置(排水布置详见平面布置图)
    1、基础施工阶段
    根据各基础阶段施工进度进行针对性的排水布置。
    15#、16#楼土方先行开挖,人防车库基础后开挖,对于该部位排水措施:在15#、16#楼土方开挖时,在15#楼、16#楼(16#楼由于场地限制,在16#楼北侧及西侧不能设置上排水)坡顶四周设置环型截、排水系统;15#、16#楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待人防车库基坑土方开挖后,对于15#楼南侧、16#楼北侧的截、排水沟已破坏,在人防基础四周沿基础设置排水沟,由于人防车库基础比15#、16#楼基础深,15#、16#楼基础的雨水则流入人防车库基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。
    11#、12#楼土方先行开挖,普通车库基础后开挖,对于该部位排水措施:在11#、12#楼土方开挖时,在11#楼、12#楼坡顶四周设置环型截、排水系统;11#、12#楼土方开挖完毕,在两基底沿基础底板四周设置环型排水沟,排水沟采用C20细石混凝土与护坡喷浆同时施工,连成整体;待普通车库基坑土方开挖后,对于11#楼南侧、12#楼北侧的截、排水沟已破坏,在普通基础四周沿基础设置排水沟,由于普通车库基础比11#、12#楼基础深,11#、12#楼基础的雨水则流入普通车库基础排水沟内,通过水泵进行提升处理至总排水沟内。
    基础阶段车库部位坡顶截、排水沟为临时排水,采用挖机进行挖沟处理,沟的截面为1000mm宽*600~1000mm深;基坑内排水沟截面尺寸为300mm宽*200~300mm深。
    2、主体施工阶段
    土方回填完毕(土方回填至室外地坪标高以下200mm),建筑物四周场地均采用C20混凝土进行地坪硬化,施工现场排水则采用明排水沟进行场地排水处理。
    排水沟截面300*300~400,采用100mm厚C20混凝土垫层,侧墙采用240厚标准砖M10水泥砂浆砌筑,1:2水泥砂浆粉刷,通道口处盖板用钢筋电焊而成,其余部位在排水沟上部采用废旧多层板进行封盖。在排水沟下游末端设沉淀池,排出口加设钢板网,沉淀池内定期清理,确保泥浆、污水等不直接排入总排水沟内。
    4.2 施工现场沉淀池、集水坑布置
    1、沉淀池设置
    根据现场实际情况,现场布置四处沉淀池,15#楼东南角、16#楼东南角、生活区西南角及原一期办公室处各设置一组沉淀池。
    2、集水坑设置
    每套排水沟系统内均设置集水井,集水井按间隔50m设置1只。基坑内集水井采用多层板钉制,埋入基底,底部采用100mm厚C20混凝土封底;地面集水井尺寸为500*500*500mm,采用砖砌,底部采用100mm厚C20混凝土封底。
    4.3 生活区内废污水排放:
    生活设施内设置一个卫生间,设置一个3#化粪池,池化后排入城市污水管网内,化粪池内沉淀物请环卫部门定期清理。生活区废水排放的Φ300波纹管埋地敷设,通过高差自由落水,排入市政雨水管网。
    各生活区前面均设置2只500*500集水井,四周采用240标准砖围砌,M10水泥砂浆砌筑,内侧面1:2水泥砂浆粉刷,与活动板房的排水沟相连通。
    4.4 排水流量
    根据苏州气象局提供数据,昆山地区全年最大的降水量在夏季阶段,最大降雨量为100mm/天。
    建筑施工场地占地面积为61125m2,则最大排水量为6100m3。
    生活污水按100m3/天,由于雨季不考虑施工用水。
    根据水泵流量,65*24=1560 m3/天
    4.4.1 排水管设置
    根据总排水量6100 m3/天排水管出水口设置四道总管,每道排水沟长度150m,水流流速1m/S计算。
    则出水量时间6100÷4÷1÷150÷3600=0.03 m2小于总管截面面积(生活区最小截面0.07 m2)。
    故选择的总管型号满足要求。
    4.4.2 水泵设置
    本工程设置四个出水口,每个出水口设置一台水泵,则总出水量为6100m3
    综合上述,水泵的出水量大于工程排水量,故选择四台三相系列油浸式潜水电泵扬程10m,65m3/h满足施工要求。
    4.5 搅拌台水泥浆水排放
    根据昆山市建设局规定,砂浆采用商品砂浆、混凝土采用商品混凝土。商品混凝土则通过混凝土搅拌站提供,通过混凝土罐车运至施工现场;砂浆砂浆则采用干粉砂浆现场拌制,干粉砂浆放置于定制砂浆罐内,经机械加水后直接从出料口出料,拌制过程中产生少量的清洗废水。综上所采用搅拌台设置专用沉淀池,沉淀池尺寸为800*800*1000mm,沉淀有效高度为600mm,排出口加设钢丝网片,沉淀池做法为:10厚砼筑底,侧墙采用240厚标准砖1:3水泥砂浆砌筑1:2水泥砂浆粉刷,盖板用钢筋电焊而成,沉淀池内定期清理,确保水泥浆、污水等不直接排入河道内。
    4.6 施工现场配备排水泵、排污泵等设备,对不可预测的自然现象
    及施工时的意外进行全力以赴的应急抢救,确保如遇大雨等自然灾害时,施工现场的泥浆、污物等尽量避免直接排入城市管网。
    4.7施工现场排污排水施工日期
    施工现场排污、排水施工日期贯穿整个工程施工。

相关问题
厂房加固的施工方法有哪些?
pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
塑料水表箱真材实料,绿色环保,经久耐用,造价低,施工方便?
现在做设计方案怎么收费啊。
精选问题
上海烈骑热水器维修地址是在哪里?
请问上海浦东油烟机维修点在哪?
上海日立洗衣机售后维修点在哪
樱花抽油烟机故障维修方法是什么?
书房射灯选哪种好?
北京白朗油烟机维修点地址在哪里?
室外花园要怎么设计?
成都庭院装修公司哪家好?
上海博世热水器售后维修点地址在哪里?
上海脱排油烟机维修点有哪些?
查看更多

相关标签