在线营销

建筑门窗质量验收规范有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 最亮的小太阳
    0 回复

    1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批。
    2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也划分为一个检验批。
    3 对于异型或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。
    6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定:
    1 建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
    2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
    6.2 主控项目
    6.2.1 建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。
    检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
    检查数量:按本规范第6.1.5条执行。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
    6.2.2 建筑外窗的气密性、保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。
    检验方法:核查产品的质量证明文件和复验报告。
    检查数量:全数检查。
    6.2.3 建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应见证取样送检。:
    1 严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点;
    2 夏热冬冷地区:气密性、传热系数,玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点;
    3 夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。
    检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
    检查数量:同一厂家的同一类型的产品抽查不少于3樘(件)。
    6.2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。
    检验方法:观察检查;核查质量证明文件。
    检查数量:按本规范第6.1.5条执行。
    6.2.5 金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定,金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当。
    检验方法:随机抽样,对照设计图纸,剖开或拆开检查。
    检查数量:同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于一樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。
    6.2.6 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗,应对气密性做现场实体检验,检测结果应满足设计要求。
    检验方法:随机抽样现场检验。
    检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于3樘。
    6.2.7 外门窗框或副框与洞口之间的缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封;外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
    6.2.8 严寒、寒冷地区的外门安装,应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。
    检验方法;观察检查。
    检查数量:全数检查。
    6.2.9 外窗的遮阳设施的性能、尺寸应符合设计要求和产品标准;遮阳设施安装应位置正确、牢固,满足安全和使用功能要求。
    检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量、手板检查。
    检查数量:按本规范第6.1.5条执行;安装牢固程度全数检查。
    6.2.10 特种门的性能应符合设计和产品标准要求,特种门安装中的节能措施,应符合设计要求。
    检验方法:核查质量证明文件;观察、尺量检查。
    检查数量:全数检查。
    6.2.11 天窗安装的位置、坡度应正确,封闭严密,嵌缝处不得渗漏。
    检验方法:观察、尺量检查;淋水检查。
    检查数量:按本规范第6.1.5条执行
    6.3 一般项目
    6.3.1 门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条,其物理性能应符合相关标准规定。密封条安装位置正确,镶嵌牢固,不得脱槽,接头处不得开裂。关闭门窗时密封条接触严密。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
    6.3.2 门窗镀(贴)膜玻璃的安装方向应正确,中空玻璃的均压管应密封处理。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:全数检查。
    6.3.3 外窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位。
    检验方法:现场调节试验检查。
    检查数量:全数检查。

  • 大智若愚_6913
    0 回复

    (1)门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
    (2)根据工程需要出具铝门窗的抗风压性能、气密性、水密性能、传热系数、隔声性能检验报告;
    (3)铝型材、玻璃、密封材料及五金件等材料的产品质量合格证书,性能检测报告,进场验收记录;(4)隐框窗应提供硅酮结构胶相容性检验报告;
    (5)铝门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录;
    (6)铝门窗产品出厂合格证书;
    (7)铝门窗安装施工自检记录;
    (8)进口商品应提供报关单和商检证明。

  • ag123456
    0 回复

    门窗工程验收铝合金门窗工程验收应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300)和《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210)及《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411).铝合金门窗隐蔽工程验收应在作业面封闭前进行并形成验收记录.铝门窗工程验收时应检查下列文件和记录:
    (1)铝门窗工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
    (2)根据工程需要出具铝门窗的抗风压性能、气密性、水密性能、传热系数、隔声性能检验报告;
    (3)铝型材、玻璃、密封材料及五金件等材料的产品质量合格证书,性能检测报告,进场验收记录;
    (4)隐框窗应提供硅酮结构胶相容性检验报告;
    (5)铝门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录;
    (6)铝门窗产品出厂合格证书;