    一般抹灰工程的质量标准与检验方法
    (一)检查数量与保证项目
    1.检查数量
    室外以4m左右高为一检查层,每20m长抽查1处(每处按3延长米),但不少于3处;室内按有代表性的自然间(过道按10延长米,礼堂、厂房等大间可按两轴线为l间)抽查10%,但不少于3间。
    2.保证项目
    各抹灰层之间及抹灰层与基体之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝检验方法:用小锤轻击和观察检查。其中,空鼓而不裂的面积不大于200cm2者,可
    (二)质量标准与检验方法
    一般抹灰工程的检验项目、质量要求、质量标准和检验方法,见表1。
    表1 一般抹灰工程的检验项目、质量要求和检验方法
    序号
    检验项目
    质量要求
    质量等级
    检验方法
    1
    抹灰表面
    普通抹灰
    合格
    表面基本光滑,接槎平整
    观察和手摸检查
    优良
    表面光滑、洁净,接槎平整
    中级抹灰
    合格
    表面基本光滑、洁净,接槎平整,线角顺直(毛面纹路均匀)
    优良
    表面光滑、洁净,接槎干整,线角顺直(毛面纹路均匀一致)
    高级抹灰
    合格
    表面光滑、洁净,颜色均匀,无明显抹纹,线角和灰线平直方正
    优良
    表面光滑、洁净,颜色均匀,无抹纹,线角和灰线平直方正,清晰美观
    2
    孔洞、槽、盒和管道后面的抹灰表面
    合格
    尺寸基本正确,边缘整齐,管道后面平顺
    观察检查
    优良
    尺寸正确,方正、整齐、光滑,管道后面平整
    3
    护角和门窗框与墙体间缝隙的填塞
    合格
    护角基本符合施工规范规定,表面光滑,门窗框与墙体间缝隙填塞基本密实
    观察、用小锤轻击和尺量检查
    优良
    护角符合施工规范规定、表面光滑平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整
    4
    分格条(缝)
    合格
    宽度、深度均匀,条(缝)楞角整齐,基本横平竖直、通顺
    观察检查
    优良
    宽度、深度均匀一致、条(缝)平整光滑、楞角整齐、横平竖直、通顺
    5
    滴水线和滴水槽
    合格
    滴水线基本顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm
    观察和尺量检查
    优良
    流水坡向正确、滴水线顺直,滴水槽深度、宽度均不小于10mm,整齐一致
    一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法,应符合表2的规定。
    表2 一般抹灰工程质量的允许偏差和检验方法
    项次
    项目
    允许偏差(mm)
    检验方法
    普通
    中级
    高级
    1
    表面平整
    5
    4
    2
    用2m靠尺和楔形塞尺检查
    2
    阴、阳角垂直
    -
    4
    2
    用2m托线板检查
    3
    立面垂直
    -
    5
    3
    4
    阴、阳角方正
    -
    4
    2
    用方尺和楔形塞尺检查
    5
    分格条(缝)平直
    -
    3
    -
    拉5m线和尺量检查
    注:1、外墙一般抹灰,立面总高度的垂直偏差应符合相应砖砌体尺寸、位置的允许偏差和现浇混凝土结构构件的允许偏差等有关规定。
    2、中级抹灰,本表第4项阴角方正可不检查。
    3、顶棚抹灰,本表第1项表面平整可不检查,但应平顺。

  • 胜利de微笑
    0 回复

    建筑工程施工质量验收统一标准
    1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。
    2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。
    3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。

  • ND_6090
    0 回复

    一、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》,抹灰出现空鼓属于不合格,不能出现空鼓是抹灰工程最基本的要求。二、“规范容许范围内”你是指空鼓吗?是的话,没有这个规定,一处都不允许;如果说的是允许偏差,那不同的要求,允许的偏差也不一样,以高级抹灰为例:1、立面垂直度:用2 m垂直检测尺检查不允许超过3mm。2、表面平整度:用2 m靠尺和塞尺检查不允许超过3mm。 3、阴阳角方正:用直角检测尺检查不允许超过3mm。4、阴阳角方正:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。5、墙裙、勒脚上口直线度:用5 m线,不足5 m拉通线,用钢直尺检查不允许超过3mm。