中央空调控制面板怎么接线?
有问必答
>
问题详情
8年以前
3个回答
-
热心网友
引一组零火线到手操器(开关控制板),接L,N.另外放5条线到内机。分别是风机的高中低档,零线。还有一条是电磁阀的火线,如果你们没有装电磁阀可以不用接(记住这个接口开机后会有220的输出)
大米多多你们用的是什么机型咯,水冷还是多联。我是格力空调的。水冷的需要连接风档和零线,另外还有个水流开关,多联机就只有一根通讯线
abbe96是水系统还是氟系统?水系统是控制风盘的开关吗?开关背面就有接线图。火线、零线、高速、中速、低速。如有电磁二通阀,接阀开、阀关。都有标明的。