  • 桔子的橘
    2 回复

    1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。
      3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。
      5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。
      7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。
      8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

  • 六点过十分
    1 回复

    6 电缆线路的施工
    6.1电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。
    6.2电缆管的加工及敷设
    6.3 电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。
    6.4 电缆管的加工应符合下列要求:
    a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。
    b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。
    6.5每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。
    7电缆支架的安装
    7.1 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。
    7.2 电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。
    7.3 电缆桥架全长均应有良好的接地。
    8电缆的敷设
    8.1 电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
    8.2 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。
    8.3 电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,加以固定,并及时装设标志牌。
    8.4 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。
    8.5 直埋电缆埋置深度应符合设计要求,当设计无规定时,要符合施工规范要求。
    8.6 直埋电缆在直线段每隔50~100mm处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。
    8.7 直埋电缆回填上前,应经隐蔽工程验收合格。
    9电缆终端和接头的制作
    9.1 电缆终端与接头的制作,应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。
    9.2 电缆终端与电气装置的连接,应符合现行国家标准《电气装置安装工程母线装置及验收规范》的有关规定。
    9.3 塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时,应彻底清除半导电屏蔽层。

  • 梦见了什么
    0 回复

    电缆敷设及电缆头制作安装
    4.2.1电缆敷设
    4.2.1.1电缆敷设前的检查:型号、规格是否与要求相符,绝缘应良好,外观应完整、无外伤痕迹。
    4.2.1.2电缆终端头附近应预留备用长度,直埋电缆在作波浪形敷设预留备用长度。
    4.2.1.3电缆各支点的距离应按设计规定。当无设计规定时,则不应大于:橡塑类电缆水平1M、垂直2M,钢索上悬挂电缆水平0.75M。
    4.2.1.4电缆弯曲半径不应小于电缆(铠装或无铠装装多芯塑料绝缘电力电缆)外径的10倍。
    4.2.1.5电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,并避免电缆在支架和地面上磨擦和拖拉。
    4.2.1.6电缆敷设时不宜交叉,应排列整齐,加以固定,并装设标志牌。
    4.2.1.7直埋电缆的沿线转角处应有牢固的标桩。
    4.2.1.8电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿入管子时,出入口应封闭。用于交流单芯电缆的夹具和固定件,不应有铁件构成的闭合磁路。

    4.2.2电缆头制作安装
    施工工序:绝缘遥测 剥除电缆保护层 焊接地线 包绕填充胶 固定三叉手套 剥铜蔽层和导电层 压接铜端子 固定绝缘套管 测试绝缘 耐压试验 送电运行验收。
    4.2.2.1绝缘遥测:用1000V遥表对电缆绝缘进行遥测,绝缘电阻应在500MΩ以上,遥测完毕后应将线芯对地放电。
    4.2.2.2焊接地线:用编织铜线作电缆钢带及屏蔽引出接地线,现将编织铜线拆开分成三份,重新编织并分别绕各相,用电烙铁、焊锡焊接在屏蔽铜带上,在密封处的地线填满填充物包扎好,形成防潮段。
    4.2.2.3压接铜端子:先确定引线长度,按端子孔深加5mm。剥除线芯绝缘,端部销成铅笔头状。压接端清洁表面,使填充端子与绝缘之间的间隙挤接线端子的压抗,并搭接绝缘层和端子各10mm使其平滑。
    4.2.2.4固定绝缘管:清洁绝缘管,套入绝缘管至三叉根部,由根部加热,然后加上相色密封管。

相关问题
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
最近想换一张餐台,有什么好的推荐吗?
精选问题
北京樱花油烟机售后维修点在哪里?
株洲南方阀门有限公司怎么样?
上海万利达抽油烟机维修点半地址在哪里?
如何节省卧室空间?
上海浦东张江热水器维修最好的是哪家?
上海凯王煤气灶维修点在哪里?
拨齿式洗碗机多少钱可以买到?
上海普陀区热水器维修公司哪家好?
如何选择卧室地板?
上海雅迪尔油烟机维修地址在哪?
查看更多

相关标签