    临时用电施工组织设计
    一、工程概况
    唐山滨湖庄园403~406栋住宅楼位于唐山市路南区三角地,六层砖混。
    二、用电管理是临时用电安全技术规范的核心内容。按施工现场临时用电施工平面布置图,据以用电设备多于五台以上及用电设备总容量以超过50KW以上《规范》规定:临时用电设备在五台及五台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制施工组织设计。为此本工程编制临时施工组织设计。
    三、按规范编制临时用电施工组织设计
    1、现场勘探;   
    1)根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面布置图和拟定的临时用电布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线敷设的部署等。
    2)该工程为筏板基础,周圈铺设40х4镀锌扁铁连成一体作为避雷接地体,与室外机械及配电系统相连,分别在三处(即总配电箱处、配电线路的中间处和末端处)做重复接地。每处的重复接地利用5-6个基础钢筋用电焊施焊。每处的接地电阻值用接地测试仪测得均符合接地电阻值要求。
    2、电源选择:根据本工程实际工程量和电力需用量,临时供电由场地附近业主的电力系统供电。
    电力系统选择:根据现场实际情况,将配电线路设在道路一侧。挖掘电缆沟,敷设电缆,不得妨碍交通和施工机械的装拆及运转,并避开堆料、挖槽、修建临时工棚用地。室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。
    确定电源进线,总配电箱,分配电箱等的位置及线路走向:
    1)该工程施工现场临时用电总电源是由建设单位从外部高压线经变电器变电所得380/220电压引入,送至到施工单位指定的地点(总配电箱处)。整个施工现场按三级配电布置,(示意图表示):总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备。配电箱、开关箱按现场顺时针逐以编号箱内所用开关明显的标志注明,其回路和所控用电设备等,所运行的开关均有专人负责,整个施工现场有持证电工按时检查和不定期检查,以防发生触电伤害。
    2)配电线路建设单位送至总配电箱处的电源线为三相四   线制380/220V低压供电系统。自总配电箱开始二级配电,严格按三相五线制(TN—S系统)覆盖施工现场。做到工作零线和保护零线严格分开。正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,工作零线仅用于负载(即220V照明及220V用电设备使用)。其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来宜采用绿/黄双色线。
    3)施工现场中使用的配电箱、开关箱,对固定式的安装高度要求箱底与地面的垂直距离均为1.3m。手持式电动工具应采用移动式开关箱(用   D   表示)、内装漏电保护器。配电箱、开关箱进出线口一律设在箱底的下地面且有防绝缘损坏措施。整个施工现场采用二级漏电保护。在配电箱和开关箱内装设漏电保护器,使之具有分级分段的保护功能,有门有锁有防雨措施,箱内无杂物。
    购置漏电保护器和安装运行及维修均应按规范规定。   
    4)从总配电箱至各分配电箱间导线线路均为直埋暗设,从分配电箱联系各开关箱的各导线埋地。做法:挖深60cm深,电缆加套管,上铺5㎝砂,砂上平铺一层红砖,上铺素土,在首末端位置插埋地标记。
               5)防护用品措施:临时用电在安全防护上,应采取有效措施,杜绝一些不得因素得发生,消除一切隐患。
    首先,我们选用国家级达标配电箱及分箱、开关箱、电缆采用三相五芯电缆,对电缆采用穿塑料管并埋敷地下不低15㎝,增设屏障、遮拦、围栏或保护网,并悬挂醒目得警告标志牌。
    另外,在维修电气设备时,应有电气工程技术人员或专职安全员负责看护,并备有消防栓两台。
    6)接地与防雷设计:
    在施工现场用的中性点直接接地的电力线路中采用接地保护系统。电气设备的金属壳与专用保护零线连接,详见下图设计所示:
      
    注:1、-工作接地      2、-重复接地         3、-外露可导电部分
    A、B、C为相线,N为工作零线,PE为保护零线。
    防雷系统采用在塔吊、脚手架等最高点位置设置避雷针,基本覆盖整个施工现场,基础接地点采用螺栓与基础设计避雷带焊接的镀锌扁铁压接,上断避雷针与下端避雷带采用10㎜2多股铜芯线做电气连接并与重复接地分开设置。
    7)现场施工用电干线及接线系统详见施工现场临时用电总平面布置图。
    3、进行负荷计算:
    1)确定计算负荷,按下列供电系统图程序进行计算:
      
    2)用电量计算:
    名称 功率/台(KW) 台数 用电容量(KW) 使用情况
    塔      吊 26 2 52 常用
    物料提升机 16 2 32 断续使用
    砂浆搅拌机 7.5 1 7.5 断续使用
    钢筋切断机 3.0 3 9 常用
    钢筋弯曲机 3.0 2 6 常用
    套子机 2.2 2 4.4 断续使用
    钢筋切割机 2.2 1 2.2 断续使用
    调直机 2.2 1 2.2 断续使用
    电      锯 5.5 1 5.5 常用
    电      刨 3.5 1 3.5 常用
    振捣器 2.2 4 8.8 断续使用
    平板振捣器 4 1 4 断续使用
    潜水泵 2.2 2 4.4 常用
    电动机总额定功率 141.5
    闪光对焊 80 2 160 断续使用
    电渣压力焊 31 2 62 断续使用
    电焊机 20 2 40 常用
    电焊机总额定功率 262
    现场照明
    办公区、生活区 20.0 常用
    电动机总额定功率:∑P1=141.5kw
    电焊机总额定功率:∑P2=262kw
    照明用电:∑P3=20.0kw
    cosф:   电动机功率因素,取0.75;
    K1,K2,K3,
    相应动力机械折减系数:
    K1=0.6,      K2=0.5,      K3=1.0
    P总=1.10(K1∑P1÷cosф   K2∑P2   K3∑P3)
      =1.10×(0.6×141.5÷0.75    0.5×262 1.0×20.0)
    =1.10×(113.2 131 20)
    =290.6KVA
    说明:根据施工进度和大型设备断续使用情况,使用业主提供的380V交流电SL7-500/10(额定容量500KVA)的变压器,即可满足施工需要。
    (1) 现场用电导线截面计算及选择。
    配电导线的选择
    按导线的持续允许工作电流选择:
    用电设备的P1功率为:
    P1=2.2 2.2 3 2.2 31 4.4 28
    =73kw;
      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
    =0.9×73×1000/(31/2×380×0.7)
    =65700/460.73
    =142.5A
    故主导线选用(3根×25mm2   ) (2根×16mm2   )铜芯橡皮线,满足使用要求。
    用电设备的P2功率为:
    P2=4.4 31 28
    =63.4kw;
      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
    =0.9×63.4×1000/(31/2×380×0.7)
    =57060/460.73
    =123.9A
    故主导线选用(3根×25mm2   ) (2根×16mm2   )铜芯橡皮线,满足使用要求。
    用电设备的P3功率为:
    P3=20 3 80 3 3 3 80
    =192kw;
      其工作总电流为:I线=K∑P/(31/2U线cosф)
    =0.9×192×1000/(31/2×380×0.7)
    =172800/460.73
    =375.1A
    故主导线选用(3根×50mm2   ) (2根×25mm2   )铜芯橡皮线,满足使用要求。
    4、电气平面图和接线系统图(见附图)
    5、安全用电技术措施和电气防火措施
    1)在建工程与外电线路之间按下表保持规定的安全操作距离。如无法保证规定的安全距离时,必须采取设置防护性遮栏、栅栏以及悬挂警告标志等防护措施。
    表:在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电空线路的边线之间的最少安全操作距离
    外电线路
    电压(kV) 1以下 1—10 35—110 154—220 330—500
    最小安全
    距离(m) 4 6 8 10 15
    2)施工现场临时用电必须采用三相五线制,使用五芯电缆线,达到三级配电,二线保护,漏电保护器与用电设备相匹配且符合用电规范规定,各种电箱高度均应离地面1.3—1.5M,所有的电箱必须做好防雨措施。
    3)所使用的配电箱、开关箱及五芯电缆线必须使用省推荐产品。
    4)低压外电线路架设须用专用电杆,严禁架设在树木、脚手架上。低压配电线路架设用有绝缘外层的电缆,使用绝缘子架设,埋地敷设应加防护套管,埋深0.6M。施工现场除开关箱到设备允许有短距离拖地线外,不得有任何拖地线,照明线架设必须符合规范要求。
    5)配电箱前不得有杂物,应有足够2人工作的空间,电箱门、锁齐全,箱内无杂物,应悬挂“电工工作警示牌”,总配电箱、分箱及开关箱内各配电装置及接线应按规定进行设置。箱内保护接零与重复接地符合规定,接线整齐有序、正规、符合规范规定。多路配电有明显标记,专用保护零线设置合理有效,符合用电规范。
    6)总箱、分箱及开关箱内各配电装置完整无损,参数与设备容量匹配,符合用电规范要求。
    7)专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,重复接地的接地线必须连接在PE线上,在同一配电系统中严禁一部分做保护接零,另一部分做保护接地,以免发生伤害事故。
    8)现场临时用电的安全技术交底应安分部分项下达,内容详尽,交底人、接底人签字明确,严格按照“倒闸操作”顺序要求进行电工作业。
    9)所有易发生电气起火的危险部位和重点部位均配置一定数量的干粉灭火器及其它有效的灭火器材。
    10)经常组织施工现场临时用电安全检查,发现隐患及时进行排除,确保施工现场临时用电正常、安全运行。

  • ND_6090
    0 回复

    一、工程概况及基本资料
    该工程是申嘉湖杭高速公路L4合同段的配套工程——预制场工程,基本信息如下:
    (1)供电
    电源就近取至高速公路主线处10KV高压架空线,并在场内被自备发电机一台,主要负责3台龙门吊。
    (2)施工用电设备及负荷
    该工程有主要电气设备如下:办公楼、生活用房、龙门吊3台、拌合楼3套、钢筋制作棚、试验室木工间等,各设备容量见平面布置图。
    二、设计任务
    编制一期工程电气施工组织方案(临时用电施工方案)并绘制供电平面布置图及供电系统图。
    三、设计内容
    施工现场临时用电组织设计主要内容包括:
    1.工程概况
    主要介绍工程地理位置、造价、施工内容、工期及施工特点、建设单位、施工单位、监理单位、设计单位等内容。
    2.供配电方案
    确定进线电源电压、进线路数及具体位置;确定配线方式;计量方式。

    4.用电设计
    (1)负荷计算
    (2)配电线路设计
    (4)接地与接地装置设计
    (5)防雷设计

  • 卫生巾紫了
    0 回复

    施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点
    一、编制说明
    根据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。
    编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。
    临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。
    二、工程概况
    1、工程名称
    2、工程所处的地理位置
    3、工程结构及占地面积
    三、临电设计思路
    1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。
    2、根据总计算负荷和峰值电流选择和备用电源。
    3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。
    四、现场勘测
    现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。
    临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。
    现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。

相关问题
求主卧衣柜布局指导
厂房加固的施工方法有哪些?
pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
塑料水表箱真材实料,绿色环保,经久耐用,造价低,施工方便?
精选问题
大连混凝土阁楼制作公司哪家好?
哈尔滨室内防水补漏公司哪家好?
上海劳狄斯煤气灶售后维修点在哪里?
北京玉立抽油烟机维修点在哪?
上海西门子热水器售后维修点在哪里?
如何节省卧室空间?
深圳维修油烟机哪家好?
上海阿里斯顿油烟机维修点在哪里?
西安帅康抽油烟机维修点有哪些
升辉家居怎么样?
查看更多

相关标签