在线营销

吊顶工程验收规范标准是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • AN拉勾勾
    1 回复

    吊顶工程验收规范标准:
    (1)保证项目吊顶基底工程必须符合基底工程有关规定。吊顶用金属板的材质、品种、规格、颜色及吊顶的造型尺寸,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。金属板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。设备口、灯具的位置应布局合理,按条、块分格对称,美观。套割尺寸准确边缘整齐,不露缝。排列顺直、方正。检验方法:观察、手扳、尺量检查。
      (2)基本项目金属板的安装质量应符合以下规定:合格:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;板缝顺直,无明显错台错位,宽窄均匀;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确。优良:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密异形板排放位置合理、美观。

  • 奋斗_9500
    0 回复

    吊顶工程验收规范

    检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。

    (1)保证项目

    金属板的吊顶基底工程必须符合基底工程有关规定。

    吊顶用金属板的材质、品种、规格、颜色及吊顶的造型尺寸,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。

    金属板与龙骨连接必须牢固可靠,不得松动变形。

    设备口、灯具的位置应布局合理,按条、块分格对称,美观。套割尺寸准确边缘整齐,不露缝。排列顺直、方正。

    检验方法:观察、手扳、尺量检查。

    (2)基本项目

    金属板的安装质量应符合以下规定:

    合格:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;板缝顺直,无明显错台错位,宽窄均匀;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确。

    优良:板面起拱度准确;表面平整;接缝、接口严密;条形板接口位置排列错开有序,板缝顺直,无错台错位,宽窄一致;阴阳角收边方正;装饰线肩角、割向正确,拼缝严密异形板排放位置合理、美观。

    金属板表面应符合以下规定:

    合格:表面整洁,无翘角、碰伤,镀膜完好无划痕,无明显色差。

    优良:表面整洁,无翘曲、碰伤,镀膜完好无划痕,颜色协调一致、美观。

    检验方法:观察、拉线、尺量检查。

    纸面石膏板、木质胶合板吊顶验收规范

    适用各种金属板(条形板、方板、格栅)吊顶工程。

    检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。

    (1) 保证项目

    罩面板的材质、品种、规格、及吊顶造形的基层构造、固定方法,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。

    轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、胶合板必须按有关规定进行防火阻燃处理。

    罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。

    设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理;开口边缘整齐,护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观。

    检验方法:观察、尺量、手扳检查

    (2)基本项目

    罩面板的表面质量应符合以下规定:

    合格:表面平整、起拱正确,颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,无外露钉帽。

    优良:表面平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。

    罩面板的接缝、压条质量应符合以下规定:

    合格:接缝位于龙骨上宽窄均匀、压条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏。阴阳角收边方正。

    优良:接缝位于龙骨上均匀一致,压条顺直,宽窄一致,无翘曲,光滑、通顺平直,接缝严密,无透漏,阴阳角收边方正。

    有造形要求的应符合以下规定:

    合格:造形尺寸及位置正确,收口严密平整。

    优良:造型尺寸及位置准确,收口严密平整,曲线流畅,美观。

    检验方法:观察、尺量检查。

  • 没有昵称_0108
    0 回复

    (1)保证项目金属板的吊顶基底工程必须符合基底工程有关规定。金属板表面应符合以下规定:合格:表面整洁,无翘角、碰伤,镀膜完好无划痕,无明显色差。优良:表面整洁,无翘曲、碰伤,镀膜完好无划痕,颜色协调一致、美观。检验方法:观察、拉线、尺量检查。纸面石膏板、木质胶合板吊顶验收规范适用各种金属板(条形板、方板、格栅)吊顶工程。检查数量:观感普查,允许偏差项目随机抽查总数的20%。

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
上海山富煤气灶维修点在哪里?
上海大型油烟机维修公司哪家好?
上海华帝燃气热水器维修点有哪些?
上海美的油烟机维修点在哪里
求问上海浦东新区春兰空调维修点的地址
深圳华帝油烟机维修点在哪里?
上海泰柏煤气灶维修点在哪里?
西安老板油烟机维修点在哪里?
海尔油烟机开关坏了怎么维修?
高端别墅景观怎么设计?
查看更多

相关标签