在线营销

a级防火门与b级防火门是如何分的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 木子星生
    1 回复

        A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。

        B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
    希望对你有帮助!

  • 卫生巾紫了
    1 回复

    A级门目前没有设置通风口,据我所知现在还只有华南建材这个厂能生产带通风孔的A级防火门。一般A级舱壁上的门要设置为A级防火门,B级舱壁的门为B级。

  • 我就是我d
    0 回复

    【A类防火门】
      A类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、1.0h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
    【B类防火门】
      B类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
    【C类防火门】
      C类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国BS标准中,就有非隔热防火门的内容。
    【适用范围】
    (1)在防火墙上不应开设门窗洞门,如必须开设时,应设置耐火极限不低于1.2h的甲级防火门窗;
    (2)对于附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室、通风、空调机房等,应采用不低于规定的耐火极限的隔墙与其他部位隔开,隔墙的门应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门(对非高层建筑为0.9h的乙级防火门);
    (3)地下室、半地「室的楼梯问的防火墙上开洞时,应采用耐火极限为1.2h的甲级防火门;
    (4)燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和多油开关等设在高层民用建筑或裙房内时。其分隔墙上必须开门时应设甲级防火门口;
    (5)设在高层民用建筑或裙房内的柴油发电机房的储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门;
    (6)消防电梯井、机房与相邻电梯井机房之间隔墙上升门时应为甲级防火门;
    (7)防烟楼梯间和通向前室的门,高层民用建筑封闭梭梯间的门,消防电梯前室的门应为乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    (8)高层民用建筑中竖向井道的检查门应为丙级防火门。

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
膜结构和钢结构的区别?
我买的美的空气能现在突然间不工作了,重起动就显示P1
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
钢结构厂房有哪些加固的难点?
精选问题
北京顺华抽油烟机维修点在哪里?
温江哪家装修公司好?
北京方太油烟机在哪里有维修点
保鲜展示柜哪个品牌好?
雅安装修队哪家好?
深圳老板油烟机维修点有哪些?
浦东新区空调维修点地址在哪里?
床垫什么品牌性价比高?
求问上海伊莱克斯油烟机维修点的地址
上海阿诗丹顿热水器维修点在哪里有
查看更多

相关标签