在线营销

特级防火卷帘门安装方法是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 小情绪mll
    1 回复

    1、安装卷帘门的洞口上部不得设有通风管、水管等;
    2、电源线路(三相五线和消防中控信号线)由用户铺设到卷门机旁的电气控制箱边;
    3、卷帘门安装好后,安装吊顶,吊顶边缘应离帘板50mm,以免摩擦;
    4、调试及使用时,严禁底部 站人。电器设施不得擅自拆搬;
    5、根据消防管理规定,防火卷帘门为消防专用设施,不得改作他用,卷帘正下方不得堆放任何物品;
    6、安装调试后,每季度启动一次,以检查电器、机械性能,检查时注意操作安全。
    卷帘门面积计算

  • 大智若愚_6913
    0 回复

    特级防火卷帘门需满足:TF3类,耐火时间≥3.0h,背火面最高平均温升和最高单点温升均应达到消防要求。
    一、材质:帘面采用无机耐火布、硅酸铝纤维毯、防辐射布和装饰布经高温线缝制而成,双面用镀锌钢制条夹制,确保帘布的抗风强度,底梁为钢质镀锌,厚度1.2㎜,无接缝;   卷轴:焊接钢管,规格165厚度2.0mm,管壁外需除锈防腐;   导轨:钢质镀锌板厚度1.2mm,采用分体复合制作。导轨的滑动面应光滑平直,直线度每米不得大于1.5mm,全长直线不得超过0.12%。导轨的顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75mm具有防烟性能的导轨必须有防烟装置,使用材料应为不燃材料隔烟装置与卷帘表面应均匀紧密贴合,贴合面不应小于80%;特级防火卷帘门座板与地面间隙不宜大于20mm。
    二、控制系统功能:   卷帘可独立控制并具有手动功能,与温度熔断装置联动,与消防中控室直接进行联动;实现烟感报警,卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度,延时180秒(可调)然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升;   可实现烟感报警一次下滑,温感报警二次下滑,且温感报警消除后可停止二次下滑,可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求;   垂直启闭速度:不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s,平均噪音85dB。   
    三、电气功能:主电源50HZ,380V,信号电源24V,功率   0.37-2.2KW(根据门洞大小确定电机功率);特级防火卷帘门应设有手动启闭装置,以备断电时使用;   应具有依靠卷帘自重下降的性能,并具有恒速性能,手动速放装置的操作力不得大于50N;防火卷帘门应使用消防电源,电源线应穿金属管暗敷,明敷时应采取防火保护措施;无火警时,卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能,上、下限位准确可靠。

  • 诺言_4391
    0 回复

    安装步骤详细的说明如下: 测量设计: 第一步:卷帘安装总分类 1、根据水平左右区分为: 中装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口内侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去两导轨的宽度(200*2),常见于两条建筑立 柱间的安装。 边装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞的宽度,常见于墙体开门装卷帘的。 边中装,即卷帘两边导轨一边安装于建筑洞口内侧,另一边安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去一条导 轨的宽度(200*1),常见于不规则建筑立柱或洞口间的安装。 2、根据垂直或高低区分为: 梁上:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的上方,通常门头的高度为400mm。 梁下:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的下方,通常门头的高度为400mm,实际有效净高是原建筑洞口的高度减去门洞的高度(这一 点特别注意)。 第二步:查看现场 1、查看要安装卷帘门现场建筑结构,根据实际情况作出卷帘门类选择,要求便于牢固安装两端机头板及导轨。对于双轨双帘的安装,要考 虑每一端两导轨安装厚度必须达400mm,主机关板的厚度为900mm。 2、对于有水电气等管桥线架必须穿越卷帘门洞的,能常做法是将管桥线架安装于门洞宽的一侧,齐管边用砖石砌封缩小门洞后再测量;或 将管桥线架顶门洞顶安装,降低门头安装位置及降低门洞有效净高,后用防火卷帘材料进行封堵,有效阻挡火势的漫延。 3、对于确定设计好安装两端机头板及导轨位置后开始用卷尺测量门洞,宽=两端导轨背部间的距离,高=地面至机头板顶的距离。若为中装 需加装封堵,宽=卷帘宽,高=建筑顶部至导轨顶部距离 50mm。 4、对于不规则的建筑洞口,要充分考虑牢固安装两端机头板及导轨(或双导轨)安装位置后,借用砖石、角钢、H钢等材料进行加固或支撑 ,对于宽度或高度有阻隔的只有缩小安装宽度或高度再借助于砖石或防火材料进行封堵。