在线营销

水电预埋技术交底求一份

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 大大大峻
    2 回复

    一、施工要领:

    1、施工放线:

    施工准备工作必须先复核土建结构的轴线,及结构标高。轴线的复核必须采用首层线为基准,标高的引测必须采用项目部所提供的首层一米标高线为基准。若发现结构轴线或标高有疑问,须报告给项目部。

    2、确定埋件安装位置:

    根据埋件图纸进行埋件的分隔尺寸进行初步固定预埋件,必须复核预埋件的位置是否正确,以保证预埋件的施工质量。

    3、加固埋件:

    复核无误后,则将预埋件加固,焊接牢固,避免在浇筑砼时振捣脱落移位。

    4、浇砼时跟踪:

    由于大部分埋件位于结构临边,浇捣时振动容易造成偏位,在浇砼时必须全程跟踪复核,以防出现埋件偏位并及时修改。

    5、施工要求

    现场安装施工完成时,注意工完场清,不影响现场后续施工工序进行。

    二、质量标准:(按企业内部标准)

    1、预埋件的垂直度、平整度偏差均不大于3mm,水平标高偏差不大于5mm,埋件位置与设计位置偏差不大于5mm。

    2、焊工必须持证上岗,焊接前应检查焊条的质量。测量仪器必须经测量部门检验合格;施工时必须在施工段标牌标明操作人、质量员名字以及施工日期等信息。

    3、焊接工程必须采用点焊,不得采用满焊的方式进行以防烧伤土建结构钢筋。

    4、必要时应进行现场拉拔试验,以检测预埋件施工质量。

    三、安全操作要领:

    1、预埋件施工是临边作业、高空作业,作业时要戴好安全帽,系好安全带,穿防滑鞋。

    2、铁锤等工具不得放在脚手架上或结构临边,必须做好二次保护;注意防止高空坠物伤人,不允许有随意拆除防护栏现象;

    3、焊工要戴防护手套、焊接防护面罩等,焊工作业时需要有防护人及配备灭火器;搬运预埋件要小心,注意安全。

  • 灯泡怪兽
    0 回复

    1、排水干管(雨落水、排水管)安装;      根据施工图校对预留洞尺有无差错,应按位置画好标志,对准标记凿,如需断筋,必须征得土建施工及有关人员同意,按规定处理,安装主管时要按设计要求设置检查口,管道安装用专用管卡,其支架间距按规范及设计要求施工。    2、排水支管安装      支管安装前应先搭好架子,并将托架按坡度打好吊卡,量准吊杆尺寸,将预制好的管道托到架子上,再将支管扦入立管预留口,尺寸找准,并固定好支管,然后打磨抹灰口,支管安装完毕后,可将卫生洁具或设备的预留管安装到位,找准尺寸并配合土建将楼板洞堵严,预留口装上临时管堵。    3、管道施工要点       (1)各种管道安装的管卡的大小规格应以管道外径相匹配,管卡安装孔洞不应打得太小,埋进墙部分不应小于80-100mm,补洞用水泥砂浆,不得用混合砂浆,管卡根部的水泥砂浆应嵌密实。    (2)水横管的坡度必须按设计要求, (3)埋地管管口必须封堵好,按设计要求进行通球、严密性试验,试验前通知各专业施工人员,将不能参加试验的系统、设备、仪器等隔离。试验中如有缺漏现象,维修,消除缺漏,要继续实验到合格。    (4)封堵楼板洞,浇捣细石混凝土时应多次浇捣,不能一次筑成

  • 梦见了什么
    0 回复

    1)检查预埋件的尺寸:预埋件尺寸应该完全按照设计图纸来,不可以私自更改、更换。由于预埋件是起到连接作用的,一旦尺寸出现偏差,不仅对之后的施工有影响,甚至直接影响施工安全。

    (2)检查预埋件的位置:预埋件安装中心线的误差不可以超过3mm,水平高度误差不可以超过2mm,标高误差则也应该在2mm以内。此外,在基础混凝土部分,标高的误差相对来讲是允许得最多的:5mm。

    (3)检查预埋件的连接:这一部分的预埋件隐蔽工程验收主要是针对的是它与结构连接的可靠程度。预埋件焊接时应该采用埋弧压力焊,焊缝必需平直,不可以出现漏焊、夹渣、咬肉等现象。
    (4)在进行预埋件隐蔽工程时一定要检查线路,防止触电;

    (5)在进行预埋件隐蔽工程时一定要带好口罩、手套,防止铁渣等对人体造成伤害。