     一、 室内消火栓的选用应符合下列要求:
      1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
      2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
      3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
      4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;
      5、 消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
      当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
      SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
      6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
      7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。

      二、室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
      1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
      2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
      三、设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。
      四、 设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。
      五、 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90度角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定。

  • 大智若愚_6913
    1 回复

    1、除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置。
    2、消防电梯间前室应设置消火栓。
    3、室内消火栓应设置在位置明显且易于操作的补位。栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;栓口与消火栓箱内边缘的距离不应影响消防水带的连接。
    5、室内消火栓的间距由计算确定,高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m,其他单层或多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。
    6、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和睡袋。每条水带的长度不应大于25m。

  • 六点过十分
    1 回复

    4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。
    检验方法:实地试射检查。
    一般项目
    4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。
    检验方法:观察检查。
    4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定:
    1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
    2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm
    3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为l00mm,允许偏差±5mm。
    4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。

  • a44fd8fd70d10
    0 回复

    回复 我就是我d:消防池需安装加压泵吗

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
膜结构和钢结构的区别?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
钢结构厂房有哪些加固的难点?
精选问题
别墅前花园怎么设计?
北京万顺油烟机维修中心在哪里?
上海静安区抽油烟机维修哪家好?
万和壁挂炉显示e6是什么故障?
请问上海浦东油烟机维修点在哪?
温江装修房子公司哪家好?
南京油烟机维修地点哪里有?
上海凯泽煤气灶维修服务点地址在哪里?
上海樱花电热水器维修点在哪里?
上海浦东外高桥热水器维修公司哪家好?
查看更多

相关标签