在线营销

大型中央空调安装方法是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 我就是我d
    0 回复

    中央空调基本上可分为四大类:一是空气源热泵冷热水机组中央空调;二是水冷式(冷却塔)冷水机组 锅炉取暖系统的中央空调;三是溴化锂制冷机组 锅炉取暖系统的中央空调;四是地源热泵冷热水机组的中央空调。 它们的末端设备几乎完全一样。大金理念的VRV中央空调或小型的那种一拖三或一拖四的准中央空调末端系统要简洁些。

  • 沧海逸趣
    0 回复

    1、中央空调工程安装之设备安装方法
    2、空调机组、新风机组、风机盘管的安装
          2.1 设备安装方法(与通用设备安装不同处) 
          机组安装时箱体内应清理干净无杂物、运输及找正时,要轻搬轻放、严禁磕碰、吊架要牢固可靠,位置正确,有预埋件的可在预埋件上焊吊杆,吊杆丝扣应为100mm左右为宜,以备调整水平,没有预埋件的可用膨胀螺栓固定吊杆。空调机组若分段到货,组装时,各功能段应符合设计规定的顺序和要求,各功能段之间的连接应严密,水路畅通。现场组装的机组,漏风量测试结果应符合规范规定。风机盘管安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验合格后才允许安装。风机盘管的支、吊架应牢固可靠,风机盘管安装的位置及高度应正确。供回水管与风机盘管的弹性连接应严密;风管、风口与风机盘管连接要严密、牢固,风管与风机盘管采用软连接,以减轻振动噪音。
    3、 管道安装
        a、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。
        b、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。
        c、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。
        d、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。试验结果应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97及《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的规定。
    4、 风管制安
         a、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀 
    无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。
         b、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。
         c、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。
    5、保温
        5.1 管道保温 
         保温材料为软聚氨脂管壳,保温管壳要紧贴外壁,这就要求定购保温材料时,管壳内径要准确。管壳的每段接头处及纵缝处要严密不留纵隙,管道阀门法兰处保温应便于单独拆卸更换。保温层在该处应留出足够的空隙。一般为螺栓长度加25-30mm,然后用同样的保温碎料填补空隙。沿管道长度每隔300-350mm捆扎两道。玻璃丝布保护层施工时,其搭接宽度符合规范规定,搭接均匀,松紧适度。
         5.2 风管保温 
         采用带铝箔超细玻璃棉板,首先将风管除去灰尘,然后将涂了胶的保温钉均匀地粘在风管表面,然后将超细玻璃棉板穿钉子贴合于风管表面,用压板将保温层压紧。要求拼搭整齐,小块的保温板应放在风管上部,所有接缝处都应塞满填料,不得有缝隙,最后用铝箔胶带密封所以接缝,法兰处的保温做法见管道保温。

  • AN拉勾勾
    0 回复

    大型中央空调安装方法:
    1、打开包装检查机组外观有无破损,以及现场安装位置是否合适。
    2、打开包装后测量室内机的高度,按照室内机安装高度开穿墙孔。
    3、穿墙孔要求内高外地,低于室内机3公分,利于排水。
    4、按照穿墙孔高度安装室内机挂墙背板,一般距离吊顶不少于10公分,利于空气循环。
    5、背板安装完成后,根据现场情况开室内机的塑料孔,确定室内机管路走向。
    6、准备好铜管和排水管,及电线全部连接到室内机上。
    7、连接好后用包扎带包扎好。
    8、做室外机支架,支架要求安装完成后不的高于窗台。但是也不能太低,太低了安装不方便。
    9、把室外机拆掉包装,用绳子捆绑牢固,从窗户出室外,出去后放在支架上后戴上减震垫。人要系紧安全带
    10、戴一个减震垫带一个地角螺丝,防止减震垫高空坠落,全部地角螺丝到位后用扳手紧固。
    11、管路从打好的孔穿到室外,把室内机挂在墙上保证机器平稳。
    12、把管路在室外做到横平竖直,到室外机接口侧。用扳手打开室外机的塑料保护帽。
    13、把粗管路的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位,别紧固。
    14、把细管的喇叭口对住外机的接口,用手把铜帽带到位(防止螺纹损坏),用扳手紧固。
    15、用内六角打开细管截止阀,让气体经粗管童帽处排出,视管长排空时间(6-30S).排空完成后用扳手紧固铜帽。
    16、把所有的铜帽恢复,打开电气盖板准备接线。
    17、接线严格按照电路图接,别误解错解,接完线后恢复。
    18、开机试验制冷或者制热效果,同时做室内机的排水试验。