    建筑节能分部工程质量验收记录写法如下:
    a.材料进场使用必须严格按照材料报审程序执行。材料检验结果必须符合设计要求。

      b.检验批划分必须符合施工规范要求,检验批的评定结果应为合格,检查检验批质量验收记录。

      c.检查是否按照设计变更要求进行修改、设计变更程序是否符合要求。

      d.受力钢筋的品种、规格、级别和数量必须符合设计要求;

      e.钢筋接头型式必须符合设计要求;机械连接、焊接接头必须在施工前进行工艺检验;现场接头必须按照施工规范要求抽样检验。接头位置必须符合施工规范及设计要求;

      f.保护层厚度必须符合设计要求,必须有可靠的保护层控制措施。

      g.对箍筋加密区长度、位置,锚固长度及边缘约束构件等抗震构造进行说明。

  • 胜利de微笑
    0 回复

    您好,很高兴为您解答。
    建筑节能分部工程质量验收记录表
    工程名称 新城春天居住小区8#楼
    结构类型 剪力墙 层数 18 施工单位 合肥市第二建筑安装总公司
    技术部门负责人 巴桂香 质量部门负责人 巴桂荣 分包单位 /
    分包单位负责人 /
    分包技术负责人
    / 序 号 分项工程名称
    验收结论 监理工程师签字
    备注 1 墙体节能工程 符合要求
    2 幕墙节能工程 3 门窗节能工程 符合要求 4 屋面节能工程 符合要求
    5 地面节能工程 6 采暖节能工程 7 通风与空调节能工程
    8 空调与采暖系统的冷热源及管网节能工程
    9
    配电与照明节能工程
    符合要求
    10 监测与控制节能工程
    质量控制资料
    外墙节能构造现场实体检测 外窗气密性现场实体检测 系统节能性能检测 验收结论
    其他参加验收人员


    验 收 单 位
    分包单位
    项目经理: / 年 月 日 施工单位 项目经理: 年 月 日 设计单位 项目专业负责人: 年 月 日 监理(建设)单位
    总监理工程师:
    (建设单位项目负责人) 年 月 日

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验,严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测,以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。
    节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。