在线营销

ppr水管试压标准是什么?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • ag123456
    3 回复

      打8—12KG的气压,气压至少保持半个小时以上才算合格。在水管安装之后一定要做打压试水检验,测试通过不漏水后才能正常使用。
      打压试水试验,用加压泵加压然后看压力表压力变化,在一定时间内,保持压力不下降,就说明管路不漏。

  • abbe96
    2 回复

    这里是两个条件,一个是系统工作压力的1.5倍,一个是不小于0.9Mpa,那就是说,如果你的系统工作压力的1.5倍没有达到所规定的0.9Mpa,那你试压时的最小压力必须不小于0.9Mpa, 如果系统工作压力的1.5倍超过0.9Mpa,那试压时就必须按照实际数据进行, 因为管道内虽然系统工作压力不算高,但在有些情况下会产生水锤现象,短时间内形成超高压力,所以管道试压时必须严格按照标准来进行压力试验

  • 灯泡怪兽
    1 回复

    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。    你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.