在线营销

ppr水管试压有什么规范?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • AN拉勾勾
    7 回复

    ppr水管试压必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏.

  • ag123456
    3 回复

    这里是两个条件,一个是系统工作压力的1.5倍,一个是不小于0.9Mpa,那就是说,如果你的系统工作压力的1.5倍没有达到所规定的0.9Mpa,那你试压时的最小压力必须不小于0.9Mpa, 如果系统工作压力的1.5倍超过0.9Mpa,那试压时就必须按照实际数据进行, 因为管道内虽然系统工作压力不算高,但在有些情况下会产生水锤现象,短时间内形成超高压力,所以管道试压时必须严格按照标准来进行压力试验。

  • 诺言_4391
    3 回复

    自来水压力一般为3公斤压力左右,也就是0.3MPa左右,这是平时的工作压。你说的压力表要仔细看看,表的刻度有的标法不一样,我以前遇见过,有些1为1公斤压,也就是0.1MPa,有些1为1MPa,也就是10公斤压,这个要看仔细。打压一般0.6到0.9就可以了
    消防管道的压力可能要大一些,设计标准貌似最低1.6MPa,工作压说不准,不知道你们是高层还是多层,打压可以适当打高点