在线营销

屋面防水施工工艺求一份

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 最亮的小太阳
    0 回复

    (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm.
      (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。
      (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。
      通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。

  • 99小小毛
    0 回复

    方案一、 施工顺序: 先将需施工的屋顶老化防水层清除,屋顶表面清扫干净。
    再做基层处理 :需30厚1:3水泥砂浆找平层 2%坡度放样 分隔缝、沿沟位置、屋面出气
    洞 ,SGF珍珠岩板找坡铺贴 ,1:1水泥砂浆沟缝(包括分格缝油膏) 细部处理,清洁、
    保护屋面至完工。 女儿墙滴水槽塑料条10×80,双重
    防水滴线,女儿墙压顶采用罗马线,细石砼找坡。 对
    沿沟、雨水口、女儿墙、穿墙管等节点部位先进行加强处理,沿沟、檐沟纵向坡度不宜小于
    1%,沟底水落差不得超过200mm,其他重要细部处理应采用软处理,油膏密封。 二.屋面
    防水找平层技术要求 1.坚固性要求 找平层介于防水
    层和结构层之间,它要承受风、雨、雪等屋面设计荷载,又要传递防水层的施工荷重,故须具
    有一定的强度和硬度。本工程设计要求采用1:3水泥砂浆做成找平层,施工中应严格控制水
    灰比,适度掌握稠度、含水量等。 2.平整度要求 防水
    层对于找平层的平整要求是用2m的长靠尺检验,平面间隙不超过3mm,保持表面平整、厚度
    一致是防止屋面积水、清除渗漏的重要措施之一,所以说不能在找平层埋管。
    3.干燥性要求 基层含水率以不超过6%为宜,若含水量不符合
    要求,对防水层的施工质量影响很大,轻者起隔离作用,破坏粘结,重者造成空鼓开裂,破坏
    防水效果,因此为确保防水效果,对基层含水率必须进行有效控制。除用仪器测定外,现场可
    采用简易方法检验,例如用圆钉尖划痕,当划速快有坚硬感,线槽又浅,线痕呈白色时,表示
    符合干燥要求。 4.洁净度要求 防水层施工前基
    层必须保持清洁,清扫后存在于缝隙、阴角处的尘埃用压缩空气吹净。油垢污染、焊渍、毛
    刷、锈斑则应洗刷砂磨干净,只有保持表面法净,才能保证防水涂料有效地渗透到水泥砂浆内
    部,加强防水涂料和基层粘接,提高防水能力。 5.防水坡度设计要求:
    正确的排水坡度和坡向必须在基层上明显给出,无论是结构找坡还是
    建筑找坡,在找平层上表示的都应是设计坡度。在同一个屋面上,女儿墙边每个落水口的标高
    都应按屋面坡度线设置,其下口边不得高出找平层面。天沟、雨水口安装要低于表面20mm,
    在基周围半径100mm范围内保持显著漏斗状水坡,使流水加快,以免发生排水倒流和水口堵
    塞不畅现象。 6.细部做法要求 由于温度应力
    引起双向变形,在屋面阴阳角处防水卷材皱折、断裂,因此在找平层的垂直面和水平面交接处
    要做成半径100—150mm的圆弧线。如女儿墙脚、泛水边、反梁底、斜沟、压顶、屋脊的阳
    角处也要做成小圆角,以满足受力要求,穿过屋面的管道应在做找平层前全部安装完毕,正确
    固定位置后,再仔细地用水泥砂浆和胶泥沿管四周分层抹实,并在管道周边隆起20mm向四周
    低下,经试水合格方可做防水层。 7.找平层裂缝的对策
    用20—30mm厚水泥砂浆或细石混凝土做找平层的屋面,表面系数很大,在温
    湿度变化引起的内应力作用下,胀缩现象明显,会导致找平层空鼓、裂缝影响防水效果。这种
    裂缝虽难以避免,但应设法控制其宽度和分布区域,把危害降到最低限度,为此做找平层时一
    般采用沿轴线位置或预制板头、板边设置20mm宽分格缝的措施,缝距一般为4—6m,每块
    面积不超过36m2为宜,缝边顺直齐平,缝内用胶泥或油膏嵌填。 三.屋面防水层施
    工要点 1.卷材防水层施工工艺要点 ① 雨天严禁进行卷材
    施工,五级风以上不得施工,气温低于0℃时不宜施工,施工中途下雨应做好已铺卷材四周的
    防护工作,夏季施工时应避免在高温烈日下施工。 ② 卷材铺贴时应避免过分
    拉紧和皱折,基层与卷材间排气要充分,向横向两侧排气,不允许有翘边。 ③
    为保证卷材搭接宽度和铺贴顺直,应严格按照基层所弹标线进行铺贴,搭接上下层相邻两幅
    卷材应错开,搭接宽度50mm.

  • ddd_3192
    0 回复

    1、 施工程序:验收找平层→清理基层→配制水泥粘合剂→做附加层→基层施工→保护层→养护。
      2、 粘结前,先将屋面防水卷材预铺开,找正,然后将屋面防水卷材两端对折卷起,把配制好的水泥粘合剂倒入基层上,并用刮板均匀的刮开,再将屋面防水卷材向前推铺,并及时用刮板排除遗留在屋面防水卷材内部的空气,刮出多余粘结剂。屋面防水卷材与找平层的粘结率≥85%。
      3、 接缝做法:
       ⑴屋面防水接缝施工:隔汽层、防水层和附加层均采用搭接缝方法,用水泥粘合剂粘结,宽度为10cm。附加层接缝与防水层接缝错开5cm以上。
       ⑵屋面防水卷材搭接宽度长边8-10cm,短边10-15cm,相邻短边接缝应错开100cm以上,墙面与地面夹角处均为30cm以上。
    4、 保护层
      卷材铺粘完毕后,需在防水层上做1:2.5水泥砂浆厚度为2cm的保护层,分二次抹成,二层接茬必须错开20cm以上,保护层要求平整,并洒水养护。