    1、管道安装应具备下列条件:
    a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
    b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
    c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
    d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
    2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
    a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
    b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
    c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
    d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
    e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
    3、法兰连接应满足下列要求:
    a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
    b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
    c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
    d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
    4、阀门安装应符合下列要求
    a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
    b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
    c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
    d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
    e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
    验收标准:
    1、管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
    2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
    a) 管材材质单
    b) 特殊工种操作证复印件
    c) 隐蔽工程检查记录
    d) 防腐工程施工记录
    e) 管道系统强度及严密性试验
    f) 竣工图及排版图
    g)设计修改文件
    h)阀门试验确认表
    I)管道吹扫/清洗检验记录

  • 瞎激动51
    0 回复

    雨水斗是埋在屋面结构里的,带格栅及短管像地漏形式的配件,你说的雨水斗可能就是指装在雨水斗下面比较大的集水斗。如果雨水管在室内安装,这个集水斗有两种处理方式:一、取消集水斗,雨水管与雨水斗直接可靠连接(雨水斗一般为铸铁配件,如果雨水管是PVC管,则连接方式较难处理,接口容易漏水)。二、跟室外一样装,装在吊顶内,吊顶留检修孔,(集水斗内的水容易溅出来,万一集水斗有堵塞可能会水漫吊顶)。 我们以前做时两种方式都做过,我建议是把接口处理好,直接连接比较好,因为集水斗在使用中没多少实际作用,且隐患也比较大。 补充问题答复:连接方式要看雨水管材质,如果是铸铁雨水管比较好处理,可以用法兰柔性连接,也可承插连接。如果是PVC管就较难处理,我们以前是用比雨水斗管大一号的PVC管直接套上去,再用胶封死(仅供参考),你也可以试试其他方式。可以准确定位时雨水斗最好直接预埋,如果留洞,那么二次封堵要做好(有时土建会不允许你这么做,怕屋面漏水)

  • 福贵_3382
    0 回复

    根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的,一般管道长度都为四米,也就是说一根管设置一个,避免了管道接口太多,这样安装方便,而且外观美观。

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
上海众杰煤气灶维修点在哪里?
上海万家乐热水器售后维修点在哪里?
馨居尚家装公司好不好?
上海松江区油烟机维修哪家好?
上海申花热水器售后维修点在什么地方?
苏州美的油烟机维修点在哪里?
康师傅饮料展示柜价格多少?
长沙帅康油烟机维修哪家比较专业?
上海普贝油烟机维修点在哪里?
常州油烟机维修点哪家好?
查看更多

相关标签