在线营销

格力空调显示e1要如何修?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • Andy421
    5 回复

    格力E1为压缩机高压保护,先要确定开机即出现故障代码还是运转一段时间后出现故障代码,如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏,需处理!
    如为开机一段时间后出现高压保护,先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除。希望能够帮助到你!

  • 森深不见鹿
    1 回复

    E1:是故障信号,

      室外机积太多尘土,太脏倒至空调过热保护故障分析:在这就把格力KF-72LW(72332)-R-N5机型出现E1告警所有问题全部列出:

      1、氟利昂多引起高压保护器动作(断开)。

      2、该机使用的时间过长,制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意,脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低,压力保护器动作(断开)。

      3、室外风机坏(注:风机启动电容坏,风机也是不动转),不转,倒至保护器动作(断开)。

      4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护。

      显示E1的故障解决办法:

      1.清洗室外冷凝器。

      2.更换室外风扇电机、电容。

      3.放掉多余的雪种。

      4.更换压缩机。

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    E1 1、冷凝器前有障碍物

    2、控制回路巽常

    3、三相电源缺相

    3、室外环境温度高于43度时开始制冷

    4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

    首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:

    1>排空不净/新装机

    2>过量冲注/维修过

    3>外机

    高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣?

    电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如 通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关. 首先确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障,系统方面主要考虑:1>排空不净/新装机 2>过量冲注/维修过 3>外机
    高温/通风不畅?脏堵?环境恶劣? 电路方面:短接内 机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良/换,修,如不出现故障,查高压开关是否导通<常压下开关应导通>,如通,查高压开关与 ovc连线,如不通,修高压开关

相关问题
建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
我买的美的空气能现在突然间不工作了,重起动就显示P1
设计师如何收费
如何联系入驻设计本平台
钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
精选问题
上海华帝油烟机清洗维修有限公司地址在哪儿
上海万家乐热水器维修部在哪里?
上海油烟机修理点有哪些?
广州旺家居装饰怎么样?
上海闸北区林内热水器维修点有哪些?
海尔油烟机开关坏了怎么维修?
上海德意油烟机清洗哪家最专业
验房师验房怎么收费?
上海林内热水器特约维修点在哪里?
深圳松下油烟机维修点在哪里?
查看更多

相关标签