    施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
    l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
    2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
    3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
    4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
    5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2 5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
    6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
    7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
    8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
    9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2 5倍(即{捕≤2 5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5 I熔x )。
    10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
    流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
    1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
    或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或) I线≥1.25 I脱)。
    12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择( I开≥l.31I计)。

  • 梦见了什么
    1 回复

    第1条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电的管理工作,保障人身及国家财产的安全,特制定本规定。

    第2条 本规定根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程安全生产条例》、《电气设备运行管理规程》以及《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定,并结合施工的实际情况而制定。

    第3条 本规定适用于公司内的所有施工现场及临时性设施的暂设电气工程,施工组织方案中要编制临时用电方案。

    第4条 施工现场和生产设施以及加工场地的供、用电工程,凡施工期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。

    第5条 本规定凡未明确的部分或者相违背的,均应按国家有关规定及当地供电局颁发的有关规定执行。

  • 一追再追
    0 回复

    施工现场临时用电规范要求:1、凡属于临时性用电,用电单位或个人应向供电所办理申请手续,经同意双方签订供用电协议并装设计量表计后方可用电。 2、凡属临时性用电,均应装设漏电保护器和短路、过载保护,在雷电频繁地区还应装设浪涌保护。

相关问题
厂房加固的施工方法有哪些?
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
上海樱花燃气热水器维修点在哪?
成都老板抽油烟机维修点哪里有?
露台花园装修如何设计?
上海华帝油烟机清洗维修点在哪里?
北京法格油烟机维修点在哪里?
上海阿诗丹顿油烟机维修点地址在哪里?
上海哈佛热水器维修点在哪里?
成都景观设计公司哪家好?
成都帅康油烟机维修点有哪些?
油烟机售后维修服务哪家好?
查看更多

相关标签