    1室内供暖管道安装的基本要求
    (1)采暖管道采用输送低压流体的钢管,即非镀锌焊接钢管,或称黑铁管。管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道。在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,但是不能小于0.002,汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。
    (2)在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙垛等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样的主要作用就是排除管道中的空气和最低处的脏物等。
    (3)在设置管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足一下两个方面的条件:
    1)安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样做的主要作用就是保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,这样就不至于流到下层;
    2)安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15—20厘米。2室内采暖管道的安装步骤2.1室内采暖总管的安装室内采暖管道以入口阀门或建筑物外墙一米半为界。

  • 可爱的橙子
    0 回复

    暖气片主管的安装

      在对暖气片主管进行系统布置时,应与建筑物的使用要求、供暖系统图式、散热器的布置情况等配合,力求节约管材、方便安装与检修。

      暖气片管道的主管通常是明装,当采用明装时,应尽量布置在外墙墙角及窗间墙处。主管安装前,先将散热器就位,找好平直度后再进行安装立管,这样主管的尺寸才能准确。双立管上的半圆弯应准确、平正,支管在半圆弯的中间,不能错上或错下。在管道安装完之后,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。

      暖气片支管的安装

      安装暖气片支管时通常会采用暗装的形式,暗装或半暗装的散热器支管灯叉弯需与散热器槽墙角相适应,才能达到美观的效果,连接散热器的支管应有坡度。上供下回的供水支管坡向暖气片,回水支管坡向立管;下供下回双管式在顶层供水立管上没有排气装置,供、回水支管坡向立管,其他层供水支管坡向散热器,回水支管坡向主管。

      暖气片支管的安装应在散热器与立管安装完毕之后进行,或者与立管同时进行安装。暖气片支管过墙时,除应该加设套管外,还应注意支管不能在墙内有接头。支管上安装阀门时,靠近散热器一侧应与可拆卸件相连接,安装暖气片支管时,一定要把钢管调整合适后再进行碰头,以免将支、立管弄歪。

      从以上分析可知,暖气管道安装应按照一定规范进行,以防影响暖气片的采暖效果和使用年限。管道安装是暖气安装中重要的一步,即可采取明装方式,也可以进行暗装,所以,即使是装修好的房子也能安装暖气系统。更多有关暖气片安装知识可以登陆圣劳伦斯官网进行详细查询。

  • [昵称被屏蔽]
    0 回复

    一、GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第3章第3.3.13条规定:管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。
    二、CJJ28-2004《城镇供热管网工程施工及验收规范》第5章第5.4.4条 套管安装应符合下列规定:1 管道穿过构筑物墙板处应按设计要求安装套管,穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20~25mm,穿过楼板的套管应高出地面50mm;2 套管与管道之间的空隙可采用柔性材料填赛。
    三、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》第6章第6.1.4条 管道穿越道路、墙或构筑物时,应加套管或砌筑涵洞保护。
    顺便再强调一下,管道穿过墙、楼板等结构加设套管不仅是为了管道的热胀冷缩,也是保护管道和建筑结构的需要。

相关问题
房屋植筋加固工作中的重点是什么
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
精选问题
别墅前花园怎么设计?
上海能率燃气热水器官方维修点在哪里?
上海齿轮煤气灶维修点在哪里?
上海阿里斯顿油烟机维修点在哪里?
北京科宝油烟机维修店在哪里?
北京顺义油烟机维修找谁好?
上海沪吉煤气灶维修哪家最专业?
上海德意油烟机维修点地址在哪里?
北京欧派抽油烟机维修点地址在哪里?
上海双开热水器维修点在哪?
查看更多

相关标签