水管试压要注意哪些事项
-
linruolan
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。
* 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
* 有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。ddd_31921、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:
4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。
5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。
6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。可爱的橙子1、试验压力为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa;
2、对于PPR管道系统,水管试验一般要求在管道连接安装24小时后进行;
3、水管试压之前,对管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头明露;
4、水压试验步骤;
(1)将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排除。
(2)充满水后,进行水密性检查。
(3)加压宜用手动泵缓慢加压,升压时间不得小于10分钟。
(4)升至试验压力,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象。
(5)稳压一小时,补压至试验压力值,15分钟内压力下降不超过,0.05Mpa为合格。- 精选问题