在线营销

地暖安装工艺是怎样的?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • ag123456
    0 回复

      地暖施工工艺-流程控制
      1.施工前期准备
      2.安装边角保温
      3.铺设绝热层
      4.安装分集水器
      5.管路铺设
      6.外观检验及打压试验
      7.监督回填砼
      8.二次水压试验
      9.施工验收
      10.交工会签
      地暖施工工艺-地暖安装规范
      1、地暖施工工艺:边角保温铺设
      边角保温铺设地带地面与墙面夹角应清理干净。边角保温采用高发泡PE聚乙烯保温材料,厚10mm,高度为60mm,沿外墙四周铺设,并用绝热层挤塑板挤牢。地下室或一楼直接和土壤接触的地面必须设置防潮层,标准层、顶层绝热层可直接铺设在楼板结构层上,防潮层之间压边需用胶带整条密封,防潮层与墙柱交接处需裁掉多余部分;须连接时间隙小于2mm,膨胀缝上沿的标高差距小于3mm;
      2、地暖施工工艺:铺设保温板
      按照施工图铺设保温板,紧密铺设,并将铝箔铺设完毕后用胶带粘牢。
      3、地暖施工工艺:管路铺设
      严格按照设计施工图纸铺设加热管,并用塑料卡钉按照图纸将管材固定于挤塑板上或用绑带固定在钢丝网上。
      4、地暖施工工艺:安装分集水器
      将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。(如分集水器垂直安装 则分、集水器下端距地面应不小于150mm)考虑装修,背面应预留30mm。
      PPR主管切割,应采用专用工具,切口应平整,断口面应垂直管轴线;PPR热熔要求干净,这要求PPR管材、管件及热熔器在现场不能随意堆放。注意检查管材、管件接口不能有毛刺、沙尘等异物,否则会造成加沙和砂眼或喉瘤,为将来使用期间的渗漏和堵塞埋下隐患;主管施工期间如未完全连接上(未封口),必须用一次性管口帽进行管路保护,避免装修期间杂物进入管路形成堵塞;
      主管安装需用管卡固定,管卡须用膨胀螺栓牢固固定,管卡间间距不得超过1米,不能借用现有吊顶固定主管,主管安装要求横平竖直,水平、垂直度误差不得超过5mm/米;
      主管穿墙体楼板打孔前,需再次和业主或装修公司确认位置,尤其是卫生间处楼板,需确认卫生间在打孔后铺地暖前是否会再做一遍防水,如果不作地暖施工前初次防水,需建议业主或装修公司更改位置,或由装修公司负责局部初次防水达到要求,以避免今后因防水惹出不必要的麻烦;
      5、地暖施工工艺:检测打压
      管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验,压力不低于0.6Mpa。
      6、地暖施工工艺:监督回填砼
      按照“回填砼说明”监督系统带压回填混凝土
      7、地暖施工工艺:交工会签
      待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验,并进行施工验收,填写交工会签单。
      地暖施工工艺是地暖系统的一部分,除此之外,地暖前期设计定位、地暖相关设备的选购、地暖后期维护都属于地暖系统安装范畴

  • Andy421
    0 回复

    地暖安装工艺如下:
    一、准备工作――地暖施工应具备的前提条件  
    1、设计图纸及其他技术文件齐全并已会审。  
    2、 经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流并通过。  
    3、 具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。  
    4、 施工现场准备工作:墙面已抹灰,地面找平层已做;施工用水、电、材料储放场地等临时设施。  
    5、 按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查均符合要求。

    二、地暖施工程序及技术要求  
    1、 在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密,除固定加热管的塑料卡  钉穿越外,不得有其他坏损。 
    2、 铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。  
    3、 加热管的配套和敷设:
    按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供 货,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(有3种方法固定)。 加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。  
    4、 热媒集配装置(分水器)的安装:  
    可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下,集水器在上,间距宜为200mm,
    集水器距地面不宜小于500mm。  
    5、 加热管与集配装置连接:  
    可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。  
    6、 加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。  
    7、 配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压(压力≮0.6Mpa),注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。

  • 麻麻都夸我乖
    0 回复

    1、安装采暖热源及主管道;在安装主管道时应保持3‰坡度,隔一定距离安装固定支架或掉卡,安装完成打压验收后做保温。2、安装分集水器:将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm安装牢固。3、清理施工作业面:将地面凹凸处剔除找平至±10mm,地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。4、铺设复合保温板:按照施工图铺设复合保温板,并用铝箔胶带粘结地暖专用反射膜为一整体。5、按要求安装膨胀缝、伸缩节、波纹套管、边角保温等材料。注;辐射供暖地板面积超过30M2或长边超过6M时,填充层应设置间距≤6M、宽度≥5MM的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。6、铺设反射膜:反射膜铺贴在保温板上,并固定。7、管路铺设:严格按照设计施工图纸铺设地暖盘管,并用塑料卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。8、对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。9、检测打压:管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验,压力不低于0.6Mpa。10、地暖系统带压回填混凝土。进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15,卵石粒径宜不大于12MM,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。11、填充层的养护周期,应不小于48h。混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。