保温管道支架间距是多少?
-
流浪的人有酒喝
管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
zhaiye《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》:
支架最大间距:保温管 DN80: 4米。
希望我的回答对你有所帮助最亮的小太阳保温管道支架间距是1米,但实际规范是0.8-1.2之间,副龙骨间距有0.4×0.6、0.3×1.2的间距,规范要求是要双向的副龙骨,如果要考虑上人,用最小间距并可考虑局部加固。
(保温管道支架
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也适当抄几个点),
弹出水准线(水准线据地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一
层白骨板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,
按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大
间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1000mm。如遇到梁和管
道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ6 的吊
杆,如果大于1000mm,应采用φ8 的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋
和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,
可以采用φ8 的吊杆,如果大于1000mm,应采用户φ10 的吊杆,还应设置反向支撑。
吊杆的一端同L30×30×3 角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),
另一端可以用攻丝套出大于lOOmm 的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做
防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的
直径。wangsanbao123直径为100的消防管道间距6.5米。直径是50的消防管道保温的是三米。不保温的是五米。
消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。
由于消防管道常处于静止状态,也因此对管道要求较为严格,管道需要耐压力,耐腐蚀,耐高温性能好。- 精选问题
- 上海贵友热水器维修点在哪里?
- 上海华帝抽油烟机售后维修点在哪里?
- 上海万家乐油烟机售后维修点在哪里?
- 武汉老板油烟机维修点在哪里?
- 上海劳狄斯煤气灶维修点地址在哪里?
- 上海樱花厨帝油烟机维修地址在哪里?
- 北京万家乐吸油烟机维修点在哪里?
- 上海樱花脱排油烟机维修点在哪里?
- 北京爱丽卡油烟机维修点在哪里
- 上海林内牌热水器售后维修怎么样?
相关标签