    一是要看所选低压断路器的运行短路分断能力和极限短路分断能力,国际电工委员会IEC947-2和我国等效采用IEC的GB4048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准,对断路器运行短路分断能力和极限短路分断能力作了明确规定。
    二是要看所选低压断路器的电气间隙与爬电距离,确定断路器的电气间隙,必须依据低压系统的绝缘配合,而绝缘配合则是建立在瞬时过电压被限制在规定的冲击耐受电压,而系统中的断路器或设备产生的瞬时过电压也必须低于电源系统规定的冲击电压。因此:
    (1)断路器产生的瞬态过电压应≤电源系统的额定冲击耐受电压
    (2)断路器的额定绝缘电压应≥电源系统的额定电压
    (3)断路器的额定冲击耐受电压应≥电源系统的额定冲击耐受电压

  • kitty1235
    0 回复

    通常情况,我们在选择断路器的时候,要注意以下这个几个问题,首先是要关注断路器的电流,因为断路器是根据电流大小进行选择的,一般来说在选择的时候要计算我们设备所用的电流总和是多少,然后乘以一点二五来确定选用断路器的安数,根据整定电流来确定断路器,确定好适合的断路器以后,最后再选着需要的电线。
    下面我们来看一下是如何计算的。
    例如:当我们对我们所需要的整个电流进行分析后, 查出每一块电气的电流是多少,然后对电流进行相加,确定出总体电流大小。假日确定的电流时80A左右,那么我们选用断路器的时候就需要1.25倍电流大小的产品,就是80*1.25=100A,这样我们计算出我们所需要的断路器的安数是100A了,最后选择电力电缆的时候我们就可以算出电线粗细是多少,横截面积大小是35左右的电线就可以了。电线这东西看似不重要,但是如果不注意,会非常危险,大电流容易烧毁电缆,一不小心就可能危及到人的生命安全。
    那我们又如何来选择低压断路器呢?那么下面这几点大家一定要注意了
    第一点:断路器的额定电流是由什么决定的呢?那就是整个线路的电流来决定的。通过这个来计算基本上99%的电路工作者都是知道的
    第二点:断路器的额定分段能力又是由什么来决定的? 分段能力是校验低压断路器的时候按照电路的最大的短路电流进行确定的。
    第三点:断路器的动作灵敏性决定因素是什么?按照线路最小短路电流不能小于整个电流的一点三倍的值。
    第四点:如何来校验断路器的额定分段能力?额定分段能力是根据电路的冲击电流和最大瞬时电流。
     但是如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。(4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了这一条)。(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者

  • 福贵_3382
    0 回复

    一般出于两种考虑:1、负荷的额定电流可能发生变化,当较长时间运用后,由于老化等原因,其电流会增大,2、该分路可能之后还要再多接别的用电设备。再说,如果总开关按照所有负荷电流和来选用,当其中一个分路故障形成很大的短路电流而该分路开关拒动的话,总开关会跳闸,所以总开关建议选用容量大一些的。