在线营销

综合布线工程验收资料有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 最亮的小太阳
    0 回复

    ( 一)施工前的检查
    1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
    (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;
    (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;
    (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;
    (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;
    (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。
    2.交接间环境要求
    (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。
    (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。
    (3).器材检验要求(略)
    (4).安全要求(略)
    (5).技术准备(略)
    (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a. 金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 2.金属线槽的敷设 (1) 线槽安装要求 * 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; * 线槽水平每米偏差不应超过2mm; * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; * 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 * 盖板应紧固。 * 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。 (2) 水平子系统线缆敷设支撑保护 预埋金属线槽支撑保护要求: a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm; b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。 c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。 d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。 设置线槽支撑保护: a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。 (3) 干线子系统线缆敷设支撑保护 线缆不得布放在电梯或管道竖井内。 干线通道间应沟通。 弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。 建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。

  • 家和往事兴
    0 回复

    答,验收项目及内容:
    一、施工前检查
    1)环境要求
    土建施工情况:地面、墙面、门、电源插座及接地装置
    土建工艺:机房面积、预留孔洞、施工电源、地板敷设
    2)设备材料检验
    外观检查、形式、规格、数量、电缆电气性能测试
    3)安全防火要求
    消防器材、危险物品堆放、预留孔洞防火措施
    二、电光缆布放
    1)交接间、设备间、设备机柜、机架
    规格、外观;安装垂直、水平度;油漆不脱落,标志完整齐全;各种螺钉必须紧固;抗震加固措施;接地措施
    2)配线部件及8位模块式通用插座
    规格、位置、质量;各种螺钉必须拧紧;标志齐全;安装符合工艺要求;屏蔽层可靠连接
    三、电光缆布放(楼内)
    1)电缆桥架及线槽布放
    安装位置正确;安装符合工艺要求;符合布放线缆工艺要求;接地
    2)缆线暗敷(包括暗管、线槽、地板等方式)
    线缆规格、路由、位置;符合布放线缆工艺要求;接地
    四、电光缆布放(楼内)
    1)架空缆线
    吊线规格、架设位置、装设规格;吊线垂度;缆线规格;卡、挂间隔;缆线的引入符合工艺要求
    2)管道缆线
    使用管孔孔位;缆线规格;缆线走向;缆线的防护设施的设置质量
    3)埋式缆线
    缆线规格;敷设位置、深度;缆线的防护设施的设置质量
    ;回土夯实质量
    4)隧道缆线
    缆线规格;安装位置、路由;土建设计符合工艺要求
    5)其他
    通信线路与其他设施间的间距;进线室安装、施工质量
    五、线缆终接
    1)1.8位模块式通用插座
    2)配线部件
    3)光纤插座
    4)各类跳线
    这4项要求是符合工艺要求
    六、系统测试
    1)工程电气性能测试
    连接图、长度、衰减、近端串音、设计中特殊规定的测试内容
    2)光纤特性测试
    衰减;长度
    七、工程总验收
    1)竣工技术文件
    清点、交接技术文件
    2)工程验收评价
    考核工程质量、确认验收结果
    以上信息来源于网络,仅供参考

  • 99小小毛
    0 回复

    综合布线系统施工规范方案
    (一)施工前的检查
    1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:
    (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,
    房门锁和钥匙齐全;
    (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;
    (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;
    (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;
    (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,
    每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。
    2.交接间环境要求
    (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环
    境条件是否具备。
    (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。
    3.器材检验要求(略)
    4.安全要求(略)
    5.技术准备(略)
    (二)双绞线传输通道施工
    1. 金属管的敷设
    (1)金属管的要求
    金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。
    在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。
    (2)金属管的切割套丝
    在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严
    禁用气割。管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳
    上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。
    (3)金属管的弯曲
    在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。
    金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或
    侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住
    管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。
    暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。
    (4)金属管的连接
    金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属
    管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属
    管连接后的强度。
    金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应
    用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。