在线营销

建筑施工脚手架施工方案谁有?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 可爱的橙子
    0 回复

    一、搭设形式
    在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。
    二、脚手架构造
    1、立杆
    本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。
    立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。
    立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。
    2、大横杆
    大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。
    立杆及大横杆接头位置详见下图1:

    3、剪刀撑
    所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置 。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置.
    剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。
    斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。
    4、脚手板
    脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。
    5、连墙杆
    靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

    连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。
    6、护栏和挡脚板
    在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。
    三、 满堂脚手架施工工艺
    1、 搭设的顺序
    一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。
    2、搭设的方法
    脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。
    搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。
    当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。
    扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。
    各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。
    工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。
    当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.
    脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.
    3、 脚手架的拆除
    1) 拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。
    2) 拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。
    3) 拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。
    4) 拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。
    5) 固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。
    6) 拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。
    7) 运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放

  • 梦见了什么
    0 回复

    编制依据

    《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;
    《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;
    《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;
    《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;
    《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社;
    《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中国建筑工业出版社;
    《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;
    《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。
    2工程概况
    编辑

    楼施工地点位于西至胜利路,南至长春街,东至光辉路,北至解放街总建筑面积29952㎡。地上三十二层,会所一到五层为商品楼;12#楼一层到三十二层为住宅楼。建筑物层高:3.15米、地下室为4.95m,其余标准层为 3.15m.
    3选择
    编辑

    本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:
    1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。
    2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
    3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
    4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收;
    5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合江西省文明标化工地的有关标准。
    6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案:普通悬挑架
    4材质要求
    编辑

    普通悬挑架
    l、钢管脚落地手架,选用外径48mm,壁厚 3.20mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
    2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
    3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。
    4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
    5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。
    6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。
    7、型钢水平悬挑杆采用16a号槽钢,斜杆采用支杆采用5.6 号角钢56 ×3 ×6.0 mm钢管。
    8、预埋螺栓的直径为20.0 mm。
    5搭设流程
    编辑

    普通悬挑架

    悬挑脚手架搭设的工艺流程为:水平悬挑→纵向扫地杆→立杆 →横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
    定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。
    在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按一下构造要求搭设。
    主杆基础

    本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。
    立杆间距

    (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。
    (2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。
    (3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。
    (4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
    横杆设置

    (1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。
    (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。
    剪刀撑

    脚手架外测立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
    铺设要求

    (1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆应满铺脚手板,无探头板。
    (2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。
    (3)脚手片须用18铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。
    防护栏杆

    (1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
    (2)选用18铅丝张挂安全网,要求严密、平整。
    (3)脚手架外侧必须设1.2m高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.9m和1.3m。
    (4)脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
    连墙件

    (1)脚手架与建筑物按水平方向4.5m,垂直方向3.6m,设一拉结点。楼层高度超过4m,则在水平方向加密,如楼层高度超过6m时,则按水平方向每6m设置一道斜拉钢丝绳。
    (2)拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。
    (3)拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。
    (4)外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
    架体内封闭

    (1)脚手架的架体里立杆距墙体净距为200mm,如因结构设计的限制大于200mm的必须铺设站人片,站人片设置平整牢固。
    (2)脚手架施工层里立杆与建筑物之间应采用脚手片或木板进行封闭。
    (3)施工层以下外架每隔3步以及底部用密目网或其他措施进行封闭。
    支承结构型钢的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑的支承结构上。上部脚手架立杆与支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。通常采用在挑梁或纵向钢粱上焊接150-200mm、外径φ40mm的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。
    6计算书
    编辑

    普通悬挑架

    一、参数信息:
    脚手架参数
    双排脚手架搭设高度为 15.0 米,立杆采用单立杆;
    搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.50米,立杆的横距为1.00米,立杆的步距为1.80 米;
    内排架距离墙长度为0.30米;
    大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根;
    脚手架沿墙纵向长度为 120 米;
    采用的钢管类型为 Φ48×3.2;
    横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;
    连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.60 米,水平间距4.50 米,采用扣件连接;
    连墙件连接方式为双扣件连接;
    活荷载参数
    施工均布荷载标准值(kN/m):2.000;脚手架用途:装修脚手架;
    同时施工层数:2 层;
    风荷载参数
    本工程地处浙江省温州市,查荷载规范基本风压为0.600,风荷载高度变化系数μz为0.740,风荷载体型系数μs为0.649;
    计算中考虑风荷载作用;
    静荷载参数
    每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248;
    脚手板自重标准值(kN/m):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;
    安全设施与安全网自重标准值(kN/m):0.005;脚手板铺设层数:5 层;
    脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;
    水平悬挑支撑

    悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度 2.00 米。
    与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00;
    楼板混凝土标号:C25;
    拉绳与支杆参数
    支撑数量为:1;
    钢丝绳安全系数为:6.000;
    钢丝绳与墙距离为(m):1.200;
    悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.20 m。
    7大横杆
    编辑

    按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
    均布荷载值

    大横杆的自重标准值:P1=0.035 kN/m ;
    脚手板的自重标准值:P2=0.300×1.000/(2 1)=0.100 kN/m ;
    活荷载标准值: Q=2.000×1.000/(2 1)=0.667 kN/m;
    静荷载的设计值: q1=1.2×0.035 1.2×0.100=0.162 kN/m;
    活荷载的设计值: q2=1.4×0.667=0.933 kN/m;
    图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
    图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)
    强度验算

    跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。
    跨中最大弯距计算公式如下:
    跨中最大弯距为M1max=0.08×0.162×1.500 0.10×0.933×1.500 =0.239 kN.m;
    支座最大弯距计算公式如下:
    支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.162×1.500-0.117×0.933×1.500 =-0.282 kN.m;
    选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:
    σ=Max(0.239×10,0.282×10)/4730.0=59.619 N/mm;
    大横杆的最大弯曲应力为 σ= 59.619 N/mm小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205.0 N/mm,满足要求!
    挠度验算

    最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。
    计算公式如下:
    其中:
    静荷载标准值: q1= P1 P2=0.035 0.100=0.135 kN/m;
    活荷载标准值: q2= Q =0.667 kN/m;
    最大挠度计算值为:
    V= 0.677×0.135×1500.0/(100×2.06×10×113600.0) 0.990×0.667×1500.0/(100×2.06×10×113600.0) = 1.626 mm;
    大横杆的最大挠度 1.626 mm 小于大横杆的最大容许挠度 1500.0/150 mm与10 mm,满足要求!
    8小横杆
    编辑

    根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
    荷载值计算

    大横杆的自重标准值:p1= 0.035×1.500 = 0.053 kN;
    脚手板的自重标准值:P2=0.300×1.000×1.500/(2 1)=0.150 kN;
    活荷载标准值:Q=2.000×1.000×1.500/(2 1) =1.000 kN;
    集中荷载的设计值: P=1.2×(0.053 0.150) 1.4 ×1.000 = 1.644 kN;
    小横杆计算简图
    强度验算

    最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和
    均布荷载最大弯矩计算公式如下:
    Mqmax = 1.2×0.035×1.000/8 = 0.005 kN.m;
    集中荷载最大弯矩计算公式如下:
    Mpmax = 1.644×1.000/3 = 0.548 kN.m ;
    最大弯矩 M= Mqmax Mpmax = 0.553 kN.m;
    最大应力计算值 σ = M / W = 0.553×10/4730.000=116.959 N/mm;
    小横杆的最大应力计算值 σ =116.959 N/mm小于 小横杆的抗压强度设计值 205.000 N/mm,满足要求!
    挠度验算

    最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载与大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:
    Vqmax=5×0.035×1000.0/(384×2.060×10×113600.000) = 0.020 mm ;
    大横杆传递荷载 P = p1 p2 Q = 0.053 0.150 1.000 = 1.203 kN;
    集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:
    Vpmax = 1203.100×1000.0×(3×1000.0-4×1000.0/9 ) /(72×2.060×10
    ×113600.0) = 1.825 mm;
    最大挠度和 V = Vqmax Vpmax = 0.020 1.825 = 1.844 mm;
    小横杆的最大挠度和 1.844 mm 小于 小横杆的最大容许挠度 1000.000/150=6.667与10 mm,满足要求!

  • 森深不见鹿
    0 回复

    1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法: 3 - 立杆上对接扣件应交错布置,两个相邻立杆的接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。