在线营销

室外给水管道安装规范是什么

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • kitty1235
    2 回复

    SGBZ-0515室外给水管道及设备安装;施工工艺标准;依据标准:;《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB5;1、范围;本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大;2、施工准备;2.1材料设备要求;2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求;2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无
    SGBZ-0515室外给水管道及设备安装
    施工工艺标准依据标准:
    《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001
    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002
    1、范围
    本工艺标准适用于民用建筑群(小区),工作压力不大于0.6Mpa的室外给水和消防管网的给水铸铁管及镀锌碳素钢管铺设安装。
    2、施工准备2.1材料设备要求
    2.1.1给水铸铁管及管件规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承插口的内外径及管件应造型规矩,并有出厂合格证。
    2.1.2镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀。内壁无飞刺,管件无偏扣、乱扣、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。
    2.1.3阀门无裂纹,开关灵活严密,铸造规矩,手轮无损坏,并有出厂合格证。
    2.1.4地下消火栓,地下闸阀、水表品种、规格应符合设计要求,并有出厂合格证。
    2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸盐水泥和膨胀水泥(采用石膏矾土膨胀水泥或硅酸盐膨胀水泥)。水泥必须有出厂合格证。
    2.1.6其它材料:石棉绒、油麻绳、青铅、铅油、麻线、机油、螺栓、螺母、防锈漆等。
    2.2主要机具:
    2.2.1机具:套丝机、砂轮锯、砂轮锯、试压泵等。
    2.2.2工具:手锤、捻凿、钢锯、套丝扳、剁斧、大锤、电气焊工具、倒链、压力案、管钳、大绳、铁锹、铁镐等。
    2.2.3其它:水平尺、钢卷尺等。
    2.3作业条件:
    2.3.1管沟平直,管沟深度、宽度符合要求,阀门井、表井垫层,消火栓底座施工完毕。
    2.3.2管沟沟底夯实,沟内无障碍物。且应有防塌方措施。
    2.3.3管沟两侧不得堆放施工材料和其安物品。
    3、操作工艺3.1工艺流程:
    安装准备→清扫管膛→管材、管件、阀门、消火栓等就位→管道连接→灰口养护→水压试验→管道冲洗
    3.2根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求。
    3.3管道承口内部及插口外部飞刺、铸砂等应预先铲掉,沥青漆用喷灯或气焊烤掉,再用钢丝刷除去污物。
    3.4把阀门、管件稳放在规定位置,作为基准点。把铸铁管运到管沟沿线沟边,承口朝向来水方向。
    3.5根据铸铁管长度,确定管段工作坑位置,铺管前把工作坑挖好。工作坑尺寸见表3.5。
    3.6定位。
    3.7安装管件、阀门等应位置准确,阀杆要垂直向上。
    3.8室外地下消失栓底座下设有预制好的混凝土垫块或现浇混凝土垫层,下面的土层要求夯实(图3.8)。
    图3.8
    1—消火栓;2—弯头底座;3—法兰接管;4—圆形阀门井
    3.9铸铁管稳好后,在靠近管道两端处填土覆盖,两侧夯实,并应随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。
    3.10石棉水泥接口:
    3.10.1接口前应先在承插口内打上油麻,打油麻的工序如下:
    3.10.1.1打麻时将油麻拧成麻花状,其粗度比管口间隙大1.5倍,麻股由接口下方逐渐向
    上方,边塞边用捻凿依次打入间隙,捻凿被弹回表明麻已被打结实,打实的麻深度应是承口深度的1/3。
    3.10.1.2承插铸铁管填料深度见表3.10.1.2。
    3.10.2石棉水泥捻口可用不小于32.5#硅酸盐水泥,3~4级石棉,重量比为水∶石棉∶水泥=1∶3∶7。加水重量和气温有关,夏季炎热时要适当增加。
    锤将填料捣实,按此方法逐层进行,打实为止。当灰口凹入承口2~3mm,深浅一致,同时感到有弹性,灰表面呈光亮时可认为已打好。
    3.10.4接口捻完后,对接口要进行不少于48h的养护。
    3.11铅接口:
    铅接口详见《SGBZ-0502室内给水管道安装施工工艺标准》。
    3.12胶圈接口:
    3.12.1外观检查胶圈粗细均匀,无气泡,无重皮。
    3.12.2根据承口深度,在插口管端划出符合承插口的对口间隙不小于3mm,最大间隙不大于表3.12.2.1规定的印记。将胶圈塞入承口胶圈槽内,胶圈内侧及插口抹上肥皂水,将管子找平找正,用倒链等工具将铸铁管徐徐插入承口内至印记处即可。承插接口的环形间隙详见表
    3.12.2.2。
    3.12.33.13镀锌碳素钢管铺设:
    镀锌碳素钢管埋地铺设要根据设计要求与土质情况做好防腐处理。其它施工工艺详见第二
    章。
    3.14单元水表安装:
    单元水表安装于表井底中心(见图3.14)。
    图3.14
    3.15洒水栓安装见图3.15。
    3.16水压试验:
    对已安装好的管道应进行水压试验,试验压力值按设计要求及施工规范规定确定。
    3.17管道冲洗:
    管道安装完毕,验收前应进行冲洗,使水质达到规定洁净要求。并请有关单位验收,作好管道冲洗验收记录。
    说明:1.砖井不适用于是车行道下。 2.所有铁件均刷樟丹一道,木盖板内外刷灰色铅油两道。
    图3.154、质量标准4.1一般规定
    4.1.1本章适用于民用建筑群(住宅小区)及厂区的室外给水管网安装工程的质量检验与验收。
    4.1.2输送生活给水的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管或给水铸铁管。塑料管、复合管或给水铸铁管的管材、配件,应是同一厂家的配套产品。
    4.1.3架空或在地沟内敷设的室外给水管道其安装要求按室内给水管道的安装要求执行。塑料管道不得露天架空铺设,必须露天架空铺设时应有保温和防晒等措施。
    4.1.4消防水泵接合器及室外消火栓的安装位置、型式必须符合设计要求。
    4.2给水管道安装主控项目
    4.2.1给水管道在埋地敷设时,应在当地的冰冻线以下,如必须在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温防潮措施。在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。
    检验方法:现场观察检查。
    4.2.2给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源。
    检验方法:观察检查。
    4.2.3管道接口法兰、卡扣、卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。 检验方法:观察检查。
    4.2.4给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:管径小于或等于450mm时,不得小于250mm;管径大于450mm时,不得小于350mm。
    检验方法:尺量检查。
    4.2.5管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:管材为钢管、铸铁管时,试验压力下10min内压力降不应大于0.05MPa,
    然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏;管材为塑料管时,试验压力下,稳压1h压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。
    4.2.6镀锌钢管、钢管的埋地防腐必须符合设计要求,如设计无规定时,可按表4.2.6的规定执行。卷材与管材间应粘贴牢固,无空鼓、滑移、接口不严等。
    检验方法:观察和切开防腐层检查。

  • 灯泡怪兽
    2 回复

    新型给水管材的产品标准,目前,执行的标准各有不同。PVC-U给水塑料管已有了国家标准:《给水用硬聚氯乙烯管材》(GB/T   10002.1-96)。而其它管材却没有相应的国家标准,各生产厂家生产过程中执行了相应管材的国外标准或生产企业的企业标准,如:金诺给水用交联聚乙烯管执行了德国工业标准DIN   6892/93和广东省企业标准Q/STTH   001-1996;金光PP-C管材、管件采用了企业标准Q/ZJG   002-1999;新潮PP-R管采用了德国DIN8077(DIN   8088)等。一般来说,虽然一些新型的给水管材目前尚无国家产品标准,但这些管材被允许上市,都具有相应质量检测部门的产品检验报告和涉及饮用水卫生安全的产品卫生许可证等相关检验报告。设计者在产品有了这些相关证明后,完全可以大胆的选用。

  • 梦见了什么
    0 回复

    1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。
      2、主管控制阀便于操作、拆卸。
      3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。
      4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
      5、排水管道必须准确留设坡度。
      6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。
      7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。
      8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。
      9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。
      10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。

相关问题
安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
景观钢构焊接过程中需要注意什么?
阳台选择全封闭、半封闭还是选择不封,不知都怎么选,有什么好的建议
大自然三层实木榉木瑞雪U5545BL有什么等级?
建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
精选问题
上海燃气热水器维修点哪里有?
上海贝雷塔热水器维修哪家值得信赖?
樱花抽油烟机问题常见的维修方法?
上海史密斯燃气热水器维修点在哪里?
上海青浦区油烟机维修公司哪家好?
楼顶露台花园怎么设计?
长沙华帝油烟机维修点地址在哪里?
上海樱花电热水器维修点在哪里?
上海普田脱排油烟机维修点哪里有
上海老板牌油烟机维修点哪里有?
查看更多

相关标签