排烟风管和防火风管的区别是什么?
有哪位亲知道排烟风管和防火风管有哪些区别,求解答下,谢谢!
-
热心网友
排烟防火阀与防烟防火阀只有一字之差,但也就这一字之差导致了它们的区别。下面,就具体来看看两者的区别吧。
排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280℃防火阀,平常是关闭的,如果发生火灾,受到火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可以在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装在排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280℃时关闭。
防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70℃防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度时自动关闭,控制方式是自动的。
排烟防火阀在管路上是常闭的,屋内烟雾达到一定浓度才会自动打开,然后子280摄氏度时自动关闭。
防烟防火阀在管路上是常开的,用来通风,安装在风管中间,在70℃时,如果出现火情时能阻断风管,起到两个作用,一是不往火灾现场输送空气,避免助燃;二是阻止火源从风管往其他地方扩散,着火时自动关闭。瞎激动51防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。
在通风系统和排烟系统中使用的只有防烟防火阀和排烟防火阀这两种阀组。秉锅锅155防排烟风管---是建筑物根据设计规范要求而设置的穿越或位于火灾危险区的机械加压送风防烟系统的风道和跨过防火分区机械.排烟系统风道的统称.
防火风管----防排烟风管仅是其中一类.小情绪mll防排烟风管---是建筑物根据设计规范要求而设置的穿越或位于火灾危险区的机械加压送风防烟系统的风道和跨过防火分区机械.排烟系统风道的统称.
防火风管----防排烟风管仅是其中一类.大智若愚_6913防排烟风管---是建筑物根据设计规范要求而设置的穿越或位于火灾危险区的机械加压送风防烟系统的风道和跨过防火分区机械.排烟系统风道的统称. 防火风管----防排烟风管仅是其中一类. 8501胶条是否具备,防火阻燃功能? 国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 和标准图集05N4-2内有关详细要求.