在线营销

水泥地面如何找平?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 森深不见鹿
    0 回复

    地面找平施工工艺
    1.1材料要求
    (1)水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5级以上。
    (2)砂:应选用水洗中砂或粗砂,含泥量不大于3%。
    (3)石子:卵石或碎石,最大粒径不大于垫层厚度的2/3,含泥量不大于2%。
    1.2主要机具设备
    (1)根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。
    (2)常用机具设备有:木耙、铁锹、小线、钢尺、胶皮管、木拍板、刮杠、木抹子、铁抹子等。
    1.3作业条件
    (1)应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格,并进行隐检会签。
    (2)施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用竖尺、拉线、弹线等方法。
    (3)对所有作业人员已进行了技术交底。
    (4)作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求
    2.1工艺流程
    检验水泥、砂子、石子质量——配合比试验——技术交底——准备机具设备——基底清理——找标高——搅拌——铺设混凝土垫层——振捣——养护——检查验收
    2.2操作工艺
    (1)基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。
    (2)找标高:根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱上弹出垫层的上平标高控制线。按线拉水平线抹找平墩(60mmX60mm见方,与垫层完成面同高,用同种豆石混凝土或同种砂浆),间距双向不大于2m。有坡度要求的房间应按设计坡度要求拉线,抹出坡度墩。用砂浆做找平层时,还应冲筋。
    (3)搅拌:
    1)混凝土的投料顺序为石子—水泥—沙—水。应严格控制用水量搅拌要均匀。
    2)砂浆配合比应根据设计要求通过试验确定。投料必须精确,控制配合比或体积比。应严格控制用水量搅拌要均匀。
    (4)铺设:铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,随涂刷随铺砂浆,将搅拌均匀的混凝土,从房间内退着往外铺设。
    (5)混凝土振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平墩,随即用平板振捣器振捣。厚度超过200mm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。
    (6)找平:以墙柱上的水平控制线和找平墩为标志,检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平刮杠刮平,然后表面用木抹子搓平。有坡度要求的,应按设计要求的坡度做。
    (7)养护:应在施工完成后12h左右覆盖和洒水养护,严禁上人,一般养护期不得少于7d。
    3一般项目
    (1)找平层表面的允许偏差为4MM。
    (2)检验方法:用激光水平仪检查。
    4注意事项
    4.1作业环境
    应连续进行,尽快完成。控制用水冲洗地面的水量。
    4.2混凝土不密实
    (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力;
    (2)振捣时漏振或振捣不够;
    (3)配合比掌握不准。
    4.3砂浆表面不平整
    主要是找平混凝土铺设后,未按线及时找平,待水泥初凝时及时进行抹平,控制时间,铺设过程中随时拉线找平。
    4.4不规则裂缝
    (1)垫层面积过大,未分层分段进行浇筑;
    (2)地面回填土不均匀下沉;
    (3)厚度不足或垫层内管线过多。
    4.5砂浆空鼓、起砂
    (1)基层未清理干净,未能洒水湿润透,影响基层与垫层的粘结力;
    (2)配合比掌握不准,缺乏必要的养护。
    (3)搓沙和收浆未掌握好时间或未做。
    4.6不合格
    凡检验不合格的部位,均应返工纠正,并制定纠正措施,防止再次发生。
    5成品保护
    (1)施工时应注意对定位管线的保护,不得碰伤、移位。
    (2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施,不得因浇筑混凝土造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
    (3)完工后在养护过程中应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
    6安全环保措施
    (1)在运送、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
    (2)施工所用机械的噪声等应符合环保要求。
    (3)施工临时用电要符合安全管理规定。
    7质量记录
    (1)材料合格证明文件。
    (2)公司技术负责人的配合比通知单。
    (3)强度试验记录及质量评定表。
    (4)找平层分项工程质量验收评定记录。
    (5)所覆盖项目的隐蔽工程验收记录。

  • 梦见了什么
    0 回复

    地面找平的规范程序:

    基层处理→找标高、弹线→洒水湿润→抹灰饼和标筋→搅拌砂浆→刷水泥浆结合层→铺水泥砂浆面层→木抹子搓平→铁抹子压第一遍→第二遍压光→第三遍压光→养护

    1、将基层上的灰尘扫掉,用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层,用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污,并用清水及时将碱液冲净。

    2、根据墙上的 1000mm水平线,往下量测出面层标高,并弹在墙上。

    3、根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线,确定面层抹灰厚度(不应小于20mm),然后拉水平线开始抹灰饼(5cm*5cm),横竖间距为1.5—2.0米,灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间比大,还须抹标筋。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

    4、搅拌砂浆,用搅拌机进行搅拌,颜色必须一致。

    5、铺设水泥砂浆前,涂刷水泥浆一层(随刷随铺面层砂浆)。

    6、在涂刷完水泥砂浆后,铺水泥砂浆,并在灰饼之间将砂浆铺均匀。

    7、木抹子刮平后,迅速用铁抹子压第一遍,直到出浆为止。面层砂浆初凝后,用铁抹子压第二遍,表面压平压光。在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光,必须在终凝前完成。并随时用2米靠尺检查其平整度。

    8、完工后24小时(地面压光),铺锯末或其他材料覆盖洒水养护,保持湿润,养护时间不少于7天,抗压强度达5Mpa时才能上人。

  • 没有昵称_0108
    0 回复

    此正常的找平厚度在30-40mm。(复合地板的厚度有:8mm、12mm、15mm)
    所需的材料:水泥、粗砂、细砂、瓜子片(小石子)、草席等。
    1:在墙面上弹准好水平线。
    2:在所需要做水泥找平的地面上,做出若干个点,此若干个点都和墙面的水平线平行。这样做出来的水泥地面就没有高低差。
    3:水泥、粗砂、瓜子片要有一定的比列,搅拌均匀。
    4:在水泥砂浆未彻底干透的情况下,再用水泥、细砂进行收光处理,这点是很重要的,否则地面很容易返砂。
    5:收光处理后,凉干,上面可行人的情况下,铺上草席(湿潮)。
    6:定期再进行洒水保养。