    地下室外墙防水施工工艺如下:
    一、施工前要求
    1. 对整个项目内墙进行全面勘察,看立墙是否表面须潮湿,平整。
    2. 利用聚合物水泥防水砂浆,补平立墙表面的气孔、蜂窝、缝隙、起沙等孔洞。3. 立墙阴阳角应做成圆弧形。
    4. 工前应先对阴阳角,预埋件穿墙管等部位进行密封或加强处理。
    5. 施工时再次用干净水清洗、湿润。但表面不得有明水。
    二、施工方法:
    1.外墙防水基面处理:施工面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、阴阳角应做成圆弧。
    2.外墙防水物料混和:按照物料比例I型按:粉料:液料=1:0.8;II型按:粉料:液料=1:0.8(重量比)将粉料慢慢加入液料中,用电动搅拌器(每分钟350~450转)充分搅拌至均匀细腻,不含团粒的混合物,搅拌时间为5分钟。
    3.外墙防水施工时要用滚刷或刮板涂覆,采用薄涂多遍的方式。一次涂覆不能太厚,否则会出现开裂现象;后道工序涂层应在前道涂层实干后进行。涂覆时尽量做到均匀一致,不可有局部沉积现象,底涂层要多滚刷几次,保证涂料与基层之间不留痕充分粘结,若做保护层,可在防水
    三、注意事项
    外墙防水不能在0℃以下或雨天施工。
    外墙防水如天气潮湿或通风不良,涂料干固较慢。要延长干固时间。
    施工时要保持施工环境空气流通,混合后的涂料应在2小时内用完。

  • 小小小帅
    0 回复

    3.1 工艺流程:
    基层清理 → 涂刷基层处理剂 → 铺贴附加层 → 热熔铺贴卷材 → 热熔封边 →

    做保护层

    3.2 基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。
    3.3 涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
    3.4 铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
    3.5 铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。
    3.6 热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。
    3.7 保护层施工:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。
    4 质量标准
    4.1 保证项目
    4.1.1 高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。
    4.1.2 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
    4.1.3 防水层严禁有破损和渗漏现象。
    4.2 基本项目:
    4.2.1 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。
    4.2.2 改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等现象。
    4.2.3 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。
    4.2.4 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。
    5 成品保护
    5.1 地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。
    5.2 卷材防水层铺贴完成后,应及时做好保护层,防止结构施工碰损防水层;外贴防水层施工完后,应按设计砌好防护墙。
    5.3 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工运输车道。
    6 应注意的质量问题
    6.1 卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中应按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材接长边不小于100mm,短边不小于150mm。
    6.2 空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层应充分干燥,卷材铺设应均匀压实。
    6.3 管根处防水层粘贴不良:清理不洁净、裁剪卷材与根部形状不符、压边不实等造成粘贴不良;施工时清理应彻底干净,注意操作,将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
    6.4 渗漏:转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽度要求,保证特殊部位的质量。
    7 质量记录
    本工艺标准应具备以下质量记录:
    7.1 防水卷材应有产品合格证,现场取样复试合格资料。
    7.2 胶结材料应有出厂合格证、使用配合比资料。
    7.3 隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料

  • wangsanbao123
    0 回复

    3.地下室防水构造
    目前采用的防水措施有卷材防水和混凝土自防水两类。
    (1)卷材防水
    卷材防水的施工方法有两种:外防水和内防水。卷材防水层设在地下工程围护结构外侧(即迎水面)时,称为外防水,这种方法防水效果较好;卷材粘贴于结构内表面时称为内防水,这种做法防水效果较差,但施工简单,便于修补,常用于修缮工程。

    外防外贴法:首先在抹好水泥砂浆找平层的混凝土垫层四周砌筑永久性保护墙,其下部干铺一层卷材做为隔离层,上部用石灰砂浆砌筑临时保护墙,然后先铺贴平面,后铺贴立面,平、立面处应交叉搭接。防水层铺贴完经检查合格立即进行保护层施工,再进行主体结构施工。主体结构完工后,拆除临时保护墙,再做外墙面防水层。其构造作法见图2.19。 卷材防水层直接粘贴在主体外表面,防水层与混凝土结构同步,较少受结构沉降变形影响,施工时不易损坏防水层,也便于检查混凝土结构及卷材防水质量,发现问题易修补。缺点是防水层要几次施工,工序较多,工期较长,需较大的工作面,且土方量大,模板用量多,卷材接头不易保护,易影响防水工程质量

相关问题
厂房加固的施工方法有哪些?
pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
塑料水表箱真材实料,绿色环保,经久耐用,造价低,施工方便?
PE燃气管生产工艺拥有独特筛篮式机头设计?
精选问题
上海菲斯曼热水器维修点在哪里?
屋顶花园如何设计?
上海林内脱排油烟机维修点在哪里?
上海法罗力热水器维修地址?
求推荐几家比较好的乐山设计公司?
请问华帝抽油烟机故障维修方法有哪些
上海松江区油烟机维修哪家好?
上海庆东热水器维修点地址在哪里?
高端别墅景观怎么设计?
抽油烟机按键开关失灵了怎么维修?
查看更多

相关标签