    配电箱常见问题及其解决办法

    一、断路器不能合闸原因分析:
    1、欠压线圈不工作(电压正常)
    解决办法:更换欠压线圈

    2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作
    解决办法:更换欠压线圈
    3、合闸按钮接触不良

    解决办法:更换合闸按钮
    4、控制回路熔芯烧坏
    解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯

    5、断路器未储能
    解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%
    6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%

    解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥ 85%
    7、合闸电磁铁已损坏
    解决办法:更换合闸电磁铁

    8、抽屉式断路器二次回路接触不良
    解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠

    9、万能转换开关在停止位
    解决办法:将开关转到左送电或右送电处
    二、进线柜主开关不能分闸原因分析:

    1、分闸按钮接触不良
    解决办法:更换分闸按钮
    2、分闸线圈烧坏
    解决办法:更换分闸线圈

  • 清风颂_455h
    0 回复

    通常,一个配置合理,元件优质,装配精良,正常寿命运行期间很不易出现故障的。
    诱使故障发生有两个条件,内在的和外在的。
    外因往往起决定性的作用!!!
    配电柜内常见故障比较简单;短路,断路,接触不良,触头烧蚀等。大都比较直观,出现问题不要急于处理,专业冷静分析产生事故的原因,针对性根治才是上策!
    简单更换是不负责任的。

  • wangsanbao123
    0 回复

    主要检查接线是否松动,保险管、指示灯、按钮、仪表等元件是否烧坏、失灵;另外,经常检查开关的动作情况,接触情况(是否缺相)。