在线营销

土石方工程验收标准有哪些?

有问必答 > 问题详情
8年以前
3个回答
  • 米多奇hq
    0 回复

    先说开工前的,要有开工报告,开工报告里要附导线点复测报告、水准点布置及复测报告、所使用的各种原材料检测报告、进场的机械、人员及检测设备统计表,然后再填写上开工报告的报批单,当然还要完善的审批手续,就是监理要签字盖章。
    施工中的资料要有每层的压实度检测资料,每一层的标高检测资料(厚度要符合要求),还要根据你所使用的规范的检测频率有相应的所用各种原材料检测报告,如果有要求还要检测路基顶的平整度。
    施工完成后,要有路基顶面检测资料,压实度的评定资料,然后和监理、 业主三方的验收手续。

  • 可爱的橙子
    0 回复

    这个怎么说呢,你问的这些表格都没有固定的格式,因为工程所属的地区不同,表格的样式也是多种多样,最好是问你们的主管部门有没有专用表格,只要表格里能反应你要检测的项目就行。
    压实度的检测单位是负责试验的,标高属于测量资料,他们是不会出的,应该你们自己的测量人员来出。
    我的表格和装订顺序对你来说不适用,我是铁路填筑路基的表格。
    哦,看明白了,你的这张表上的内容还挺全的了,标高、压实度、平整度、厚度和含水量都有了。那应该这张表就可以了,就是看一下,你们那监理或业主还要不要原始记录了,比如检测标高的原始记录,这就要你所说的测量公司来出了。

  • wangsanbao123
    0 回复

    6 土方工程
    6.1.1 土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算,综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施工程序等,做好土方平衡调配,减少重复挖运。
    说明: 6.1.1 土方的平衡与调配是土方工程施工的一项重要工作。一般先由设计单位提出基本平衡数据,然后由施工单位根据实际情况进行平衡计算。如工程量较大,在施工过程中还应进行多次平衡调整,在平衡计算中,应综合考虑土的松散性,压缩性、沉陷量等影响土方量变化的各种因素。
    为了配合城乡建设的发展,土方平衡调配应尽可能与当地市、镇规划和农由水利等结合,将余土一次性运到指定弃土场,做到文明施工。
    6.1.2 当土方工程挖方较深时,施工单位应采取措施,防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境。
    说明:6.1.2 基底土隆起往往伴随着对周边环境的影响,尤其当周边有地下管线,建(构)筑物、永久性道路时应密切注意。
    6.1.3 在挖方前,应做好地面排水和降低地下水位工作。
    说明: 6.1.3 有不少施工现场由于缺乏排水和降低地下水位的措施,而对施工产生影响,土方施工应尽快完成,以避免造成集水、坑底隆起及对环境影响增大。
    6.1.4 平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应少于 2‰。 平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100-400m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应少于1点。
    说明:6.1.4 平整场地表面坡度应由设计规定,但鉴于现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007中均无此规定,故条文中规定,如设计无要求时,一般应向排水沟方面做成不少于2‰的坡度。
    6.1.5 土方工程施工,应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度。平面控制桩和水准控制点采取可靠的保护措施,定期复测和检查。土方不应堆在基坑边坡。
    说明:6.1.5 在土方工程施工测量中,除开工前的复测放线外,还应配合施工对平面位置(包括控制边界线、分界线、边坡的上口线和底口线等),边坡坡度(包括放坡线、变坡等)和标高(包括各个地段的标高)等经常进行测量,校核是否符合设计要求。上述施工测量的基准-平面控制桩和水准控制点,也应定期进行复测和检查。
    6.1.6 对雨季和冬季施工还应遵守国家现行有关标准。
    说明:6.1.6 雨季和冬季施工可参照相应地方标准执行。
    6.2 土方开挖
    6.2.1 土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。
    6.2.2 施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。
    说明:6.2.2 土方工程在施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统及周围环境的影响,对回填土方还应检查回填土料、含水量、分层厚度、压实度,对分层挖方,也应检查开挖深度等。
    6.2.3 临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。
    表6.2.3 临时性挖方边坡值
    土的类别 边坡值(高:宽)
    砂土(不包括细砂、粉砂) 1:1.25-1:1.50
    一般性粘土 硬 1:0.75-1:1.00
    硬、塑 1:1.00-1:1.25
    软 1:1.50或更缓
    碎石类土 充填坚硬、硬塑粘性土 1:0.50-1:1.00
    充填砂地土 1:1.00-1:1.50
    注:1 设计有要求时,应符合设计标准
    2 如采用降水或其他加固措施,可不受本表限制,但应计算复核。
    3 开挖深度,对软土不应超过4cm,对硬土不应超过8cm.
    6.2.4 土方开挖工程质量检验标准应符合表8.2.4的规定。
    表6.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm)
    项 序 项目 允许偏差或允许值 检验方法
    柱基基坑基槽 挖方场地平整 管沟 地(路)面基层
    人工 机械
    主控项目 1 标高 -50 ±30 ±50 -50 -50 水准仪
    2 长度、宽度(由设计中心线向两边量) 200 -50 300 -100 500 -150 100 经纬仪,用钢尺量
    3 边坡 设计要求 观察或用坡度尺检查
    一般项目 1 表面平整度 20 20 50 20 20 用2m靠尺和楔形塞尺检查
    2 基底土性 设计要求 观察或土样分析
    注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。
    说明:6.2.4 本规范表6.2.4所列数值适用于附近无重要建筑物或重要公共设施,且基坑暴露时间不长的条件。
    6.3 土方回填
    6.3.1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植上或松土上填方,应在基底压实后再进行。
    6.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
    6.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度、填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。
    表6.3.3填土施工时的分层厚度及压实遍数
    压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数
    平碾 250-300 6-8
    振动压实机 250-350 3-4
    柴油打夯机 200-250 3-4
    人工打夯

相关问题
常见的钢结构建筑有哪些?
桁架结构有哪些分类?
钢结构中常见锚栓支架节点有哪些?
管桁架结构有哪些特点?
厂房加固改造需要做哪些事情
精选问题
上海红日油烟机维修点在哪里?
深圳华帝油烟机维修点在哪里?
上海徐汇区油烟机维修点在哪里
上海普田脱排油烟机维修点哪里有
北京亿田油烟机维修点在哪里?
上海超人油烟机维修点在哪里?
上海松江区油烟机维修哪家好?
上海杨浦区林内热水器维修点在哪里有??
温江哪家装修公司好?
大连混凝土阁楼制作公司哪家好?
查看更多

相关标签